我現在正在做一個住宅小區,三幢高層,,一,、二兩層為公共用房,那么煤氣管道如果采用高立管進戶方式會影響外立面美觀,,想請問各位同行有什么好的辦法來解決這個問題,,謝謝!
現在由于鐵路改造成電氣化鐵路,原來我單位橫跨其上方的煤氣管道要改為鐵路下通過涵洞地下通過,這樣就要想辦法解決冷凝水的排水問題,請問各位有沒有好的辦法解決?若用普通的排水器排水要做成地下的,要很深,有沒有好的辦法?
室內強電電氣箱(明裝或者暗裝),,與煤氣管道距離多遠,,有沒有規范要求?第三版手冊有個表格,,配電設備與煤氣管道平行,,距離為1.5米,不知道大家都依照那個規范,?
單位有一趟煤氣管道,,溫度在70度左右,低峰流量有7200立方米/小時,,現想做個水套之類的裝置,,加熱冷水來做洗漱之用,不知各位有何經驗等可供借鑒
1,、煤氣管道應沿非燃材料墻面敷設,,當與其他管道相遇時,應符合下列要求: (1)水平平行敷設時,,凈距不宜小于150mm,; (2)豎向平行敷設時,凈距不宜小于100mm,,并應位于其他管道的外側,; (3)交叉敷設時,,凈距不宜小于50mm。 2,、特殊情況室內煤氣管道必需穿越浴室,、廁所、吊平頂(垂直穿)和客廳時,,管道應無接口,。 3、室內煤氣管不宜穿越水斗下方,。當必需穿越時,,應加設套管,,套管管徑應比煤氣管管徑大二檔,,煤氣管與套管均應無接口,管套兩端應伸出水斗側邊20~20mm,。 4,、煤氣管道安裝完成后應作嚴密性試驗,試驗壓力為300mm水柱,,3分鐘內壓力不下降為合格,。 5、燃具與電表,、電器設備應錯位設置,,其水平凈距不得小于500mm。當無法錯位時,,應有隔熱防護措施,。 6、燃具設置部位的墻面,,為木質或其他易燃材料時,,必須采取防火措施。 7,、各類燃具的側邊應與墻,、水斗、門框等相隔的距離及燃具與燃具間的距離均不得小于200mm,。當兩臺燃具或一臺燃具及水斗成直角布置時,,其兩側進離墻之和不得小于1.
各位老師,現有一高爐煤氣管道橫跨鐵路,但由于鐵路要改雙線電氣化鐵路,要求改為修涵洞地下通過,這樣的話煤氣產生的凝結水怎么處理,有沒有好的辦法,不用一般的排水器,因為用排水器的話要做很深的深水井,操作上也不太好弄,看各位有沒有好辦法,請幫忙
最近遇到一個問題,低壓煤氣管道的壁厚和流速如何確定,?用公式根本不用計算,,那如何考慮呢?請各位大俠給予指點,!煤氣加壓設備的進出口管道是否需要控制流速,?
在城市當中,自來水和煤氣管道經常并排或交叉排列,在維修或擴建方面往往由于資料不準,導致難以區分哪一個是煤氣和自來水管道的,有時就會開煤氣時開到自來水管上,也有反過來的,這樣很容易造成浪費,有時還會產生惡性事故,如有哪為知道,請告知,謝謝!
1,、管道設計參考什么設計,我查找了很多手冊只有關于冷煤氣管道的設計,,沒有熱煤氣的2,、熱煤氣和冷煤氣設計有什么需要注意的3、熱煤氣能否長距離輸送(煤氣溫度350度),,我查到一般輸送距離不超過80米,,我現在想輸送到350米,有什么好的方法謝謝
本人是新手,正在設計一加熱爐用高爐煤氣管道外網,高爐煤氣溫度為150度,主管道管徑1620mm,支管道管徑1420mm,有誰設計過類似項目請上傳一份圖紙,小弟不勝感激!!!
本帖最后由 gaoyanananjing 于 2013-6-7 11:42 編輯 想知道規范這2個管線水平和錘子安全距離是多少,?在線等高手解答?多謝先,。
圖紙簡介: 本工程為煤氣管道支架及管道檢修平臺,,結構形式采用鋼結構形式,管道支架高度約5.25米,。圖紙包括:煤氣管道支架移位平面圖,,東煤氣調壓站管道支架移位平面圖,檢修平臺平面圖,,剖面圖,,基礎詳圖等。 投稿網友: zjlj.love 上傳時間:
圖紙簡介: 該項目為某地鋼結構支架煤氣管道結構設計施工圖,,圖紙包括:正立面,、側立面、位移平面圖,、檢修平臺平面圖等,。 附注:該基礎采用預埋板焊接鋼柱形式。 投稿網友: yun1981 上傳時間: 2014-
圖紙簡介: 該圖紙是煤氣管道鋼支架設計圖,,有固定支座支架和滑動支座支架兩種,,安裝高度分好幾種。圖紙內容:設計總說明,,鋼結構支架立面圖,,構件材料表,支架安裝圖,,構件加工詳圖等,。 投稿網友: fafayong 上傳時間: 2014-0
某市定向鉆過江煤氣管道工程施工組織設計資料簡介(某市定向鉆過江煤氣管道工程施工組織設計) 某單位過江煤氣管道施工組織設計的招標施工組織設計。
我單位有一條廢棄的架空煤氣管道,,全長約1600米,,領導想改作供水管道使用,。我咨詢過藍星清洗,說可以洗掉管道內壁的煤焦油等結垢,。但是經過清洗后的管道能否直接用作給水用,,還是必須經過權威部門檢測,比如衛生防疫部門出具檢測報告才能使用,,我是一頭霧水,。 另外,原有管道是和蒸汽管道一同架空鋪設的,,如果改成供水管道,,支架能否滿足使用要求。我現在不知道充滿水的 530*10 的管道最小支撐間距是多少,。是否可能對原有支架的受力造成不良影響,。如果支架間距不能滿足要求,采取加強筋還是別的辦法,?
城市煤氣管道工程技術規程(上海市標準)
不好意思各位,我不知道電氣是否包括煤氣管線設計這個部分,但我有問題想請教,看個位是否可以幫幫忙,先謝謝了煤氣管線的設計是否不可以設計在機動車道上,誰有他的相關規范,可以給我個參考借鑒,謝謝了
請教高手: 10kV電纜架空敷設與室外干線煤氣管水平,、交叉最小凈距。在《電力工程電纜設計規范》第5.1.7條規定及條文說明:水平凈距150mm,,交叉未作要求,而現有的煤氣專業要求3~10kV電纜間距應為3米。現設計中兩者交義垂直凈距為700左右,,不知是否符合規范要求,?電氣專業是否有其它電纜間距相關規范對此有規定。
哪位大哥知道水煤氣管的規格怎么確定嗎?如規格為:水煤氣管GG15,、GG25,、GG32、GG40等這些管的內外徑為多少???怎么確定?國家有標準嗎,?謝謝?。。,?!