  • 室內采暖管道施工安裝方案

    根據:2013-2017年中國中央空調行業市場前瞻與投資機會分析報告(百度可查看)書中介紹的室內采暖管道施工安裝方案,,截取分享給大家:一、施工準備(一)作業條件1.干管安裝:位于地溝內的干管,應把地溝內雜物清理干凈,,安裝好托吊,、卡架,,未蓋溝蓋板前安裝,。位于樓板下及頂層的干管,應在結構封頂后或結構進入安裝層的一層以上后安裝,。2.立管安裝必須在確定準確的地面標高后進行,。3.支管安裝必須在墻面抹灰后進行。(二)材料要求1,、管材:碳索鋼管,、無縫鋼管。管材不得彎曲,、銹蝕,,無飛刺、重皮及凹凸不平現象,。2,、管件:無偏扣、方扣,、亂扣,、斷絲,不得有砂眼,、裂紋和角度不準確現象,。3、閥門:鑄造規矩,、無毛刺,、無裂紋、開關靈活嚴密,,絲扣無損傷,,直度和角度正確,強度符合要求,,手輪無損傷,。安裝前應進行強度、嚴密性試驗,,主控閥門100%試驗,,其他閥門抽檢10%,,若有不合格,,則抽查20%,,還有不合格,則逐個檢驗,。4,、其他材料:型鋼、圓鋼,、管

  • 施工員安裝施工方案-管道安裝施工

    對于建筑安裝施工方案中重要的部分-管道安裝施工設計方案制定如下進行參考,。安徽國聯教育培訓中心施工員培訓班學員應該了解施工員安裝施工方案-管道安裝施工。管道安裝施工方案工程范圍及內容本工程管道系統由5個系統組成,,分別為給排水,、消防噴淋、雨水和煤氣管道工程,。管道主要用材:給水系統中水泵至各用水點供水干管用鋼塑復合管,,壓力等級≥1.6Mpa, 80mm卡箍連接,;支管采用PP-R給水管熱熔連接,; 排水管立管采用硬聚氯乙烯(UPVC)芯層發泡排水管材,膠水粘接連接,。 雨水管采用UPVC塑料雨水管材粘接連接,。 消防管:采用熱鍍鋅管,DN<80采用絲扣連接,;DN≥100采用卡箍連接,,壓力等級≥1.6Mpa。 管道保溫: 室外明露管道或室內公用部位給水管,,消防管均需做保溫,,采用聚乙烯發泡管,給水管保溫層厚度不小于13mm,。 屋頂管道保溫層,,厚度25mm。外做鍍鋅鐵皮保護層,。 閥門: DN≤50mm為銅球閥或截止閥,;DN>50mm

  • 中海油項目管道安裝施工方案

    中海油項目管道安裝施工方案

  • 某化工廠壓力管道安裝施工方案

    工程包含XXXX工段工藝及公用管道。工藝管道主要材質20#,、Q235B,、0Cr18Ni9、12Cr2Mo,,管子品種較多,。 主要工程量: 20#無縫鋼管2950m 20G無縫鋼管125m 焊接碳鋼管200m 鍍鋅焊接鋼管180m 304不銹鋼無縫鋼管520m 12Cr2Mo無縫合金鋼管260m 目 錄

  • 室內采暖管道安裝施工工藝標準

    依據標準: 《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-2001 《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB50242-2002 1、范圍 本工藝標準適用于民用和一般工業建筑熱水溫度不超過150℃的采暖管道安裝工程,。 2,、施工準備 2.1材料要求: 2.1.1管材:碳素鋼管、無縫鋼管。管材不得彎曲,、銹蝕,,無飛刺、重皮及凹凸不平現象,。 2.1.2管件:無偏扣,、方扣、亂扣,、斷絲和角度不準確現象,。 2.1.3閥門:鑄造規矩、無毛刺,、無裂紋,、開關靈活嚴密,絲扣無損傷,,直度和角度正確,,強度符合要求,手輪無損傷,。有出廠合格證,,安裝前應按有關規定進行強度、嚴密性試驗,。 2.1.4其它材料:型鋼,、圓鋼、管卡子,、螺栓,、螺母、油,、麻,、墊、電氣焊條等,。選用時應符合設計要求,。 2.2主要機具: 2.2.1機具:砂輪鋸、套

  • 壓力管道制作與安裝施工方案

    自己做的壓力管道制作與施工方案,,需要的可參考一下,!

  • 中水管道安裝工程施工方案

    中水管道安裝工程施工方案

  • 某堿廠熱電改造項目主蒸氣管道安裝施工方案

    某堿廠熱電改造項目主蒸氣管道安裝施工方案堿廠熱能技該項目1臺75T/h鍋爐向6MW汽輪發電機組提供過熱蒸汽發電的蒸汽管道安裝,,其工作壓力為3.82MPa,,工作溫度為450℃,。該管道安裝采用的標準為電力建設施工及驗收技術規范《管道篇DL5031-94》和《火力發電廠焊接篇DL5007-92》。

  • 某工程電氣安裝施工方案(一)

    1編制說明1.1適用范圍:本方案僅適用于電氣安裝施工,,主要包括高低壓盤柜,、直流裝置、電容補償裝置,、模擬屏、保護屏,、變頻柜,、電纜線路、接地等電氣裝置的安裝,,是作

  • 人防安裝施工方案(詳細!)

    一,、工程概況(插入土建里面)(一)給排水系統本工程戰時供水由裝配水箱供給,,采用管道泵,氣壓罐供水,。給水管采用內筋嵌入式襯塑鋼管,,卡環連接,消防管,、口部排水管,,壓力排水管采用小于100的采用內外壁鍍鋅鋼管絲扣連接,DN100或DN100以上采用勾槽式卡箍連接,;閥門≤DN50采用截止閥,,>DN50采用蝶閥或閘閥(二)電氣系統本工程應急照明消防動力部分為一級負荷,一般照明為二級負荷,。平時電源由體育館配電所引入,,消防動力負荷采用雙電源末端切換供電,汽車庫車道應急照明采用雙回路供電,;污水泵采用液位傳感器就地控制,。低壓出線電纜選用ZR-YJV型電力電纜或阻燃BV線,照明支線采用阻燃BV線,,低壓配電系統接地型式為TN-S系統,,防雷接地,電氣設備的接地,、智能系統防靜電接地共用統一接地極,,接地電阻不大于1歐姆,采用總等電位聯結(三)通風空調部分風管采用鍍鋅鋼板制作,,咬口連接二,、工期及質量目標(由土建綜合考慮)三,、施工準備情況(插入土建里面)(一)主要技術資料《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB

  • 某堿廠管道保溫施工方案

    某堿廠管道保溫施工方案某堿廠熱電聯產項目75T鍋爐及汽輪機保溫工程,主要包括鍋爐熱煙風道,、管道,、主控樓管道、熱電站(汽機房)管道及設備保溫,。主控樓管道部分設計采用主要層為鋁鎂質,、保護層面層為鋁皮;熱電站(汽機房)管道部分設計采用主要層為硅酸鹽,、保護層為鐵絲網,、面層為鋁皮。

  • 山西某循環水泵房管道安裝施工方案

    山西某循環水泵房管道安裝施工方案

  • 通風管道安裝工程施工方案

    (一),、作業條件1,、一般送風機系統和空調系統的安裝,要在建筑物圍護結構施工完,,障礙物已清理,,地面無雜物的條件下進行。2,、對空氣潔凈系統的安裝,,應在建筑物內部安裝部件的地面已做好,墻面已抹灰完畢,,室內無灰塵飛揚或有防塵措施的條件下進行,。3、一般除塵系統風管安裝宜在廠房的工藝設備安裝完或設備基礎已確定,,設備連接器,、罩體方位已知的情況下進行。4,、檢查現場預留孔洞位置,、尺寸應符合圖紙要求,每邊比實際截面大100mm,。5,、作業地點要有相應的輔助設施,如梯子,、架子,、安全防護、消防器材,,并有施工員的技術,、質量、安全交底,。

  • 梁板安裝,、架設專項施工方案

    1.1 構件吊裝前檢查其外形和構件的預埋件尺寸和位置,,其允許偏差不得超過設計規定;如設計無規定時,,參照預制梁,、板允許偏差1.2 構件移動、堆放,、吊裝前,,混凝土強度不應低于設計所要求的吊裝強度,一般不能低于設計標號的75%,;對孔道已壓漿的預應力混凝土構件其孔道水泥漿的強度不應低于設計要求,如設計無規定時不能低于30號,。 1.3 安裝構件時,,支承結構的強度應符合設計要求或80%設計強度。支承結構和預埋件的尺寸,、標高及平面位置應符合設計要求,。

  • 扭王字塊的安裝預制施工方案

    本人去年畢業,受命于危難之間,,這個求大神發幾份扭王字塊的安裝預制方案用于參考,,主要是扭王字塊的安裝,跟我所學專業不太一樣,,求大神支招&指教

  • 煙囪樓梯的設計安裝施工方案

    簡單介紹一下煙囪樓梯制作安裝的設計施工方案,,總共分為整體的介紹,煙囪平臺的安裝介紹,,煙囪樓梯的安裝介紹,,最后的施工順序的介紹。下面讓我們一起往下看一下整個煙囪施工的步驟方案: 施工措施 (1),、整座“Z”字梯由十層扶梯,、轉身平臺10座、每層踏步梯24節,、欄桿等組成,,每個轉身平臺伸出兩根槽鋼與煙囪筒壁相連,焊接前在每個法蘭上用鉆頭打孔,,并配備4根緊固膨脹螺絲緊固在煙囪外壁上,。 (2)、轉身平臺安裝:將轉身平臺的托架與支撐在立柱上焊接牢固,,接圖焊接其它托架及支撐,,形成轉身平臺,。 (3)、踏步梯安裝:轉身平臺安裝完畢,,接圖紙設計在上下兩個平臺之間先進行扶梯兩側主墻板(鋼板)進行連接焊接,,接著進行踏步板焊接,最后在踏步扶梯外側焊接欄桿和上邊框,,這樣就形成一整座踏步扶梯,。 (4)、平臺扶梯整體防腐(二底二面),。 施工順序 基礎及預埋件施工——安裝立柱——焊接平臺——走梯焊接——鋪板成型——欄桿焊接安裝——扶梯,、平臺整體防腐(包括煙囪爬梯平臺)。

  • 推薦下交通護欄安裝施工方案

    交通護欄安裝施工方案:1,、在高速公路的路基工程完成后才開始進行公路護欄網宜盡早實施,;施工單位在施工前制訂詳細的施工組織設計送監理工程師審批。承包人應根據批準的施工組織設計,,按圖紙要求及實際地形,、地物的情況進行施工放樣,定出立柱中心線施工設計,,進行必要的清場和挖除樹根以便按規定的坡度和線形修建公路護欄網,。2、如果發現公路護欄網中如有斷開處或在道路交叉口時,,可視需要適當調整立柱間距,。跨越河流時,,當河兩岸寬不超過6M時,,應按圖紙所示或用刺鐵