施工現場臨時用電安全規范1外電線路防護1.1在建工程不得在外電架空線路正下方施工,、搭設作業棚、建造生活設施或堆放構件,、架具,、材料及
交底內容: 1、一般要求 (1)施工現場的臨時用電電力系統嚴禁利用大地做相線或零線,。 (2)相線,、N線、PE線的顏色標記必須符合以下規定:相線L1(A),、L2(B),、L3(C)相序的絕緣顏色依次為黃、綠,、紅色;N線的絕緣顏色為淡藍色;PE線的絕緣顏色為綠/黃雙色,。任何情況下上述顏色標記嚴禁混用和互相代用。
大家隨便看看
剛才在個論壇問了個兄弟這個事情,。沒有確切答案,,所以開帖想請教下大家!也不知道需要哪些機械,?他們又是多大的負荷,!系數取多大?,。,。,。。,。,。。,。,。。,。
施工現場臨時用電1,、施工現場臨時用電什么情況下需編制臨時用電施工組織設計?答:用電設備在5臺及5臺以上或設備總用量50KW及50KW以上,。此外應編制安全技術措施,。2、在建工程的外側邊緣與1KV以下外電架空線路的邊線之間的最小安全距離應大于多少米,?答:4米,。3、變配電室要求做到“五防一通”指的是什么,?答:五防:即防火,、防水、防雷,、防雪,、防小動物。一通:即保持通風良好,。4,、使用的電氣設備按有關安全規程,其外殼應有什么防護措施,?答:防護性接地或接零,。5、對電擊所致的心博驟停病人實施胸外心臟擠壓法,,應該每分鐘擠壓多少次,?答:60-80次。6,、施工現場臨時用電采用三級配電箱是指哪三級,?答:總配電箱、分配電箱,、開關箱,。7、在操作閘刀開頭和磁力開關時,,為什么必須將蓋蓋好,?答:防止萬一短路時發生電弧或熔絲熔斷飛濺傷人。8,、電工在停電維修時,,必須在閘刀處掛上什么警示牌?答:“正在檢修,,不得合閘”,。9、施工現場專用的中性點直接接地的電力線
知識點:臨電
電氣事故基本知識 基本概念 電氣事故的防治 施工現場臨時用電安全技術 臨時用電概述 外電防護 臨時用電線路的敷設 供配電裝置 電路保護措施 常用電動機械的臨時用電安全技術 施工現場電氣照明用電安全技術 例:鉆孔施工臨時用電技術措施 施工現場臨時用電管理 臨時用電管理制度及責任制 臨時用電安全技術檔案 用電人員的管理 用電安全圖標[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-19 15:28 編輯 ]
施工現場臨時用電專項方案
末級箱太多,,鋼筋房,,木工房每臺機具分別設置。并配移動配電箱,,采用TN-S系統,。請朋友們拍磚。這是很早的照片了,,現在我們根據規范,,空開己使用透明外殼了,能見到明顯分斷點,。漏電,、空開的選用嚴格按機具負荷選擇。所有配開關必須粘貼好標識標牌,,(注意,,所有機具必須安全接地)
關于施工現場臨時用電請教各位幾個問題。1,、在一級箱4P總漏電開關負荷處引出N線,,以后在二級箱、三級箱在不用4P開關,,單相用電的話在直接在N線端子板上接,,這樣可以嗎?這樣是二級保護碼,?還會有什么不良后果,?2、還有一個工地一級箱內沒有4P開關,,在一級箱內只有PEN共用線,,到二級,、三級箱內的PE、N線是從這條線接出的,,用兩條線分別接在二級,、三級箱內的N線、PE線的端子板上,,如果單相用電的話,,就單獨用帶N級漏電開關,在N線端子板引一條線,,接在漏電開關上端,,這樣用電是什么系統?有二級保護碼,?3,、是不是每一級配電箱內都必須有4P漏電開關呀?
這是今年最新的安全技術規范 JGJ46-2005 施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46-2005 施工現場臨時用電安全技術規范.part1
施工現場臨時用電安全技術培訓課件
新手剛接觸道路與橋梁,目前項目部有個市政道路帶水上橋梁的工程,,本人是從事安全管理工作呢,,但是要求編制臨時用電專項方案,網上到是搜了一堆,,計算方式也大概看了下,,只是越來越覺得我這個算不下去, 如何通過計算來選擇變壓器,、配電線路,、配電箱、漏電保護器等,,特在此向各位大神求助(也可以加QQ向您學習),。項目主要設備如下(施組上面來的設備數據,估計大多有問題: 設備分類
目錄第一節,、變壓器防護第二節,、配電房第三節、電線,、電纜敷設第四節,、外電防護第五節、配電箱(柜)第六節,、樓層用電布設第七節、供電系統第八節,、接地與防雷第一節,、變壓器防護變壓器防護材料采用圓竹和圓木(主竹桿、頂端手里橫桿,、剪刀撐小頭直徑不小于8cm,;輔助竹桿、水平連系桿小頭直徑不小于4cm),,變壓器四周砌筑2m高M(jìn)7.5水泥砂漿MU10灰砂磚180mm寬磚墻,,外側抹20mm厚1:3水泥砂漿,圍墻上端0.2米高,,下端0.3米高刷藍色色帶,;居中位置金屬防護門,門框及骨架用25×50mm方鋼焊接制作,,骨架內采用厚度1mm鋼板遺跡30×30鋼板網,。刷騰越建筑藍油漆,上鎖,。門上懸掛“當心觸電,,禁止入內”安全警示牌。
施工現場臨時用電技術交底
施工現場臨時用電技術交底專題,,為您提供施工現場臨時用電技術交底相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與施工現場臨時用電技術交底 相關的專業交流討論,更多施工現場臨時用電技術交底相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題