施工現場用電安全技術交底
本帖最后由 cdblql 于 2013-10-2 20:45 編輯 文件格式:PDF文件大小:17.3 M
電氣事故基本知識 基本概念 電氣事故的防治 施工現場臨時用電安全技術 臨時用電概述 外電防護 臨時用電線路的敷設 供配電裝置 電路保護措施 常用電動機械的臨時用電安全技術 施工現場電氣照明用電安全技術 例:鉆孔施工臨時用電技術措施 施工現場臨時用電管理 臨時用電管理制度及責任制 臨時用電安全技術檔案 用電人員的管理 用電安全圖標[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-19 15:28 編輯 ]
施工現場臨時用電安全規范1外電線路防護1.1在建工程不得在外電架空線路正下方施工,、搭設作業棚,、建造生活設施或堆放構件、架具,、材料及
這是今年最新的安全技術規范 JGJ46-2005 施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46-2005 施工現場臨時用電安全技術規范.part1
施工現場臨時用電安全技術培訓課件
施工單位在施工前必須編制施工組織設計,,設計中還應當包括施工現場臨時用電方案,。臨時用電方案直接關系到用電人員的安全,,也關系到施工進度和工程質量,?!妒┕がF(xiàn)場臨時用電安全技術規范》規定:臨時用電設備在5臺及5臺以上或者設備總容量在50KW及50KW以上者,應當編制臨時用電施工組織設計,。臨時用電設備在5臺以下和設備總量在50KW以下者,,應當制定安全用電技術措施和電氣防火措施。
內有全部施工用電內業與2005施工用電規范
施工現場臨時用電安全施工設計要點一,、編制說明根據JGJ46-88《施工現場臨時用電安全技術規范》的規定:臨時用電設備在5臺以上或設備總容量在50kW及50kW以上者,,應編制臨時用電施工組織設計目的在于使施工現場臨時用電工程有一個可遵循的科學依據,從而保障其運行的安全可靠性,,另一方面:臨時
施工現場臨時用電安全技術圖解(中建股份建筑事業部)
剛才在個論壇問了個兄弟這個事情,。沒有確切答案,,所以開帖想請教下大家!也不知道需要哪些機械,?他們又是多大的負荷,!系數取多大?,。,。。,。,。。,。,。。,。,。
施工現場臨時用電的“1 2 3 4 5”定律 施工現場離不開用電,工程設備,、施工機具,、現場照明、電氣安裝等,,都需要電能的支持,。隨著建設工程項目的科技含量和智能化的加強,施工機械化和自動化程度的不斷提高,,用電場所更加廣泛,,可以說沒有電力就沒有現代化的施工,,沒有電力就沒有施工水平的進步。但是,,同任何事物都具有兩重性一樣,,電能在給人類帶來方便的同時,也有很強的破壞力,。施工現場由于用電設備種類多,、電容量大、工作環境不固定,、露天作業,、臨時使用的特點,在電氣線路的敷設,、電器元件,、電纜的選配及電路的設置等方面容易存在短期行為,容易引發觸電傷亡事故,,被建設部列為建筑施工企業四大傷害之一,。因此,加強臨時用電管理,,按照規范用電,,是保證施工安全的一個重要方面。施工現場臨時用電系統,,可以歸納為“12345”來理解和操作,。 一、“1”是施工現場的一條電路 施工現場臨時用電必須統一進行組織設計,,有統一的臨時用電施工方案,,一個取電來源,一個臨時用電施工,、安裝,、維修、管理隊伍,。嚴禁私拉亂接線路,,多頭取電;嚴禁施工機械設備和照明各自獨立取自不同的用電來源,。 項目經理
看到施工現場安全用電技術規程已廢止版本常在眼前晃,,就上傳新的規程讓大家分享。
大家隨便看看
臨時用電工程安全技術交底 1,、施工現場臨時用電,,應編制臨時用電施工組織設計,臨時用電的施工組織設計必須由電氣工程技術人員編制,,技術負責人審核,,經主管部門批準后實施。 2,、電工作為特種作業人員須經正式培訓考試合格,,取得合格證書,,方可上崗,,并按章操作。 3,、在架空線路一側作業時,,必須保持安全操作距離。當由于條件所限不能滿足最小安全操作距離時,,應設置防護性遮攔,,柵欄并懸掛警告牌等防護措施。 4,、在施工現場專用的中性點直接接地的動力線路中必須采用TN-S接零保護系統,。 5、施工現場必須按“三級配電兩級保護”設置,,開關箱并做到“一機,、一閥、一漏,、一箱”,。 6、施工現場所有用電設備,,除作保護接零外,,必須在設備負荷線的首端處置漏電保護裝置。 7,、開關箱內的漏電保護器其額定漏電動作電流應不大于30MA,,額定漏電動作時間應小于或等0.1s。 8,、必須實行“一機一閥”制,,嚴禁同一個開關直接控制二臺及二臺以上用電設備(含插座)。 9,、配電箱,、開關箱應設在干燥、通風及常溫場所,周圍應有足夠二人同時工作的空間和通道,。
施工現場臨時用電1,、施工現場臨時用電什么情況下需編制臨時用電施工組織設計?答:用電設備在5臺及5臺以上或設備總用量50KW及50KW以上,。此外應編制安全技術措施,。2、在建工程的外側邊緣與1KV以下外電架空線路的邊線之間的最小安全距離應大于多少米,?答:4米,。3、變配電室要求做到“五防一通”指的是什么,?答:五防:即防火,、防水、防雷,、防雪,、防小動物。一通:即保持通風良好,。4,、使用的電氣設備按有關安全規程,其外殼應有什么防護措施,?答:防護性接地或接零,。5、對電擊所致的心博驟停病人實施胸外心臟擠壓法,,應該每分鐘擠壓多少次,?答:60-80次。6,、施工現場臨時用電采用三級配電箱是指哪三級,?答:總配電箱、分配電箱,、開關箱,。7、在操作閘刀開頭和磁力開關時,,為什么必須將蓋蓋好,?答:防止萬一短路時發生電弧或熔絲熔斷飛濺傷人。8,、電工在停電維修時,,必須在閘刀處掛上什么警示牌?答:“正在檢修,,不得合閘”,。9,、施工現場專用的中性點直接接地的電力線
末級箱太多,,鋼筋房,,木工房每臺機具分別設置。并配移動配電箱,,采用TN-S系統,。請朋友們拍磚。這是很早的照片了,,現在我們根據規范,,空開己使用透明外殼了,能見到明顯分斷點,。漏電,、空開的選用嚴格按機具負荷選擇,。所有配開關必須粘貼好標識標牌,,(注意,所有機具必須安全接地)
施工現場臨時用電安全技術交底
施工現場臨時用電安全技術交底專題,,為您提供施工現場臨時用電安全技術交底相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與施工現場臨時用電安全技術交底 相關的專業交流討論,更多施工現場臨時用電安全技術交底相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題