施工現場臨時用電的“1 2 3 4 5”定律 施工現場離不開用電,,工程設備,、施工機具,、現場照明、電氣安裝等,,都需要電能的支持,。隨著建設工程項目的科技含量和智能化的加強,施工機械化和自動化程度的不斷提高,,用電場所更加廣泛,,可以說沒有電力就沒有現代化的施工,沒有電力就沒有施工水平的進步,。但是,,同任何事物都具有兩重性一樣,電能在給人類帶來方便的同時,,也有很強的破壞力,。施工現場由于用電設備種類多、電容量大,、工作環境不固定,、露天作業、臨時使用的特點,,在電氣線路的敷設,、電器元件、電纜的選配及電路的設置等方面容易存在短期行為,,容易引發觸電傷亡事故,,被建設部列為建筑施工企業四大傷害之一。因此,,加強臨時用電管理,,按照規范用電,是保證施工安全的一個重要方面,。施工現場臨時用電系統,,可以歸納為“12345”來理解和操作。 一,、“1”是施工現場的一條電路 施工現場臨時用電必須統一進行組織設計,,有統一的臨時用電施工方案,一個取電來源,,一個臨時用電施工,、安裝、維修,、管理隊伍,。嚴禁私拉亂接線路,多頭取電,;嚴禁施工機械設備和照明各自獨立取自不同的用電來源,。 項目經理
臨時用電工程安全技術交底 1,、施工現場臨時用電,應編制臨時用電施工組織設計,,臨時用電的施工組織設計必須由電氣工程技術人員編制,,技術負責人審核,經主管部門批準后實施,。 2,、電工作為特種作業人員須經正式培訓考試合格,取得合格證書,,方可上崗,,并按章操作。 3,、在架空線路一側作業時,,必須保持安全操作距離。當由于條件所限不能滿足最小安全操作距離時,,應設置防護性遮攔,,柵欄并懸掛警告牌等防護措施。 4,、在施工現場專用的中性點直接接地的動力線路中必須采用TN-S接零保護系統,。 5、施工現場必須按“三級配電兩級保護”設置,,開關箱并做到“一機,、一閥、一漏,、一箱”,。 6、施工現場所有用電設備,,除作保護接零外,,必須在設備負荷線的首端處置漏電保護裝置。 7,、開關箱內的漏電保護器其額定漏電動作電流應不大于30MA,,額定漏電動作時間應小于或等0.1s。 8,、必須實行“一機一閥”制,,嚴禁同一個開關直接控制二臺及二臺以上用電設備(含插座)。 9,、配電箱,、開關箱應設在干燥、通風及常溫場所,,周圍應有足夠二人同時工作的空間和通道,。
自己因?yàn)橐玫剑W(wǎng)上沒找到,,就做了一個,,很好用。試試,,必定不會讓你失望,。
本帖最后由 cdblql 于 2013-10-2 20:45 編輯 文件格式:PDF文件大小:17.3 M
請問各位高手,臨時用電的施工組織設計是怎么做的,本人原是做給排水的,無奈要兼管電,電纜型號選擇的依據是什么?有什么書可以參考一下???
對于施工而言,,正確的選取臨時用電的布置方案,,配備相應的用電設備,是十分重要的,。怎樣合理的選取變壓器,、電纜等對每一位施工技術人員而言,需要認真考慮,。施工現場臨時用電安全技術規范 JGJ46-2005 出來以后,,要求施工現場臨時用電設備在5臺及以上或設備總容量?0kW及以上者,應編制用電組織設計,。制定確實可行的用電施工組織設計,,把電的高度提高到了一個非常重要的位置。所以歡迎大家踴躍參加此課題的討論,,謝謝啦,。注意:下面附件有問題,不能下載,。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-8 16:28 編輯 ]
目前,施工臨時用電多選用箱變,自己建配電房的已經很少,我想請問:如果一個工地臨時用電選用630KV的變壓器,自己建配電房,有沒有類似的設計圖樣參考,這樣的實際造價有多少?
工地臨時用電施工組織設計
施工現場用電安全技術交底
現場臨時用電施工組織設計
施工臨時用水用電計算
摘要:臨時用電關系到建筑單位工作人員和廣大人民群眾的安全保障,,臨時用電安全技術措施包括技術上所采取的措施和保證安全用電和供電的可靠性在組織上所采取的各種措施。 關鍵詞:臨時用電,;安全問題,;技術措施 臨時用電安全技術措施包括兩個方面的內容:一是安全用電在技術上所采取的措施;二是為了保證安全用電和供電的可靠性在組織上所采取的各種措施,,它包括各種制度的建立,、組織管理等一系列內容。安全用電措施應包括下列內容,。 一,、安全用電技術措施 1.保護接地 保護接地是指將電氣設備不帶電的金屬外殼與接地極之間做可靠的電氣連接。它的作用是當電氣設備的金屬外殼帶電時,,如果人體觸及此外殼時,,由于人體的電阻遠大于接地體電阻,則大部分電流經接地體流人大地,,而流經人體的電流很小,。這時只要適當控制接地電阻(一般不大于4Ω),,就可減少觸電事故發生。但是在TT供電系統中,,這種保護方式的設備外殼電壓對人體來說還是相當危險的,。因此這種保護方式只適用于TT供電系統的施工現場,按規定保護接地的電阻不大于4Ω,。 <
施工的范圍:為了便于施工操作層移動配電箱,,將供給電渣壓力焊、電焊機,、振動器及工作面的局部照明使用,,將上述幾個電源的二級配電箱設在一個鋼筋制作房及1、2#車間,,1,、2#裝配車間,研發車間附近,。用于本工程的設備主要有塔吊,、鋼筋制作設備及焊接機械、木工機械等,。
臨時用電施工組織設計(前湖)
給大家一個住宅小區臨時用電施工組織設計
本工程施工供電采用以地方電源供電的方案,。根據全線重點工程及結構物的數量、工程量大小,、分布位置以及工期要求,,我部對臨時用電功率大小進行詳細的計算,在橋梁下部拌和場,、預制場以及隧道口安裝6臺臨時變壓器,,總用電負荷2520KW。分別如下:①,、在西坑口隧道洞口設置1座315KVA變壓器,;②、在左溪大橋設置1座315KVA變壓器,;③,、在銅鑼形隧道洞口設置1座315KVA變壓器;④在銅鑼形高架橋設置1座315KVA變壓器,;⑤,、在楓嶺頭隧道左右線洞口各設置1臺630KVA變壓器。
一份施工臨時用電計算軟件
我們公司要新建一個設備制造廠,,現在涉及到施工臨時用電的問題,,請教下大哥大姐們,作為甲方,我要準備什么資料嗎,?直接跟當?shù)毓╇娋稚暾?qǐng)用電,?看到網上說要編制什么臨時用電組織設計的,那個要寫嗎,?以前沒做過這些工作,,請有經驗的前輩們詳細介紹下整套流程是怎么樣的,謝謝??!
簡要說明:本施工組織設計由建 筑施工臨時用電施工組織設計軟件自動生成,。施工現場設總配電箱1臺,,分配電箱5臺,開關箱18臺,??偡峙潆娤洹㈤_(kāi)關箱施工用電線的布置嚴格按照《施工現場臨時用電安全技術規范》規定,。文件格式:PDF 文件大?。?.24 M[ 本帖最后由 sccbjs 于 2012-9-11 17:30 編輯 ]
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-2 10:37 編輯 臨時用電安全技術措施(收藏)**************************************************************************** 采用TN-S供電系統,在專用保護線上無電流,,此線專門承受故障電流,,確保其保護裝置動作,但應注意其PE線不得斷開,,在供電末端應給PE線重復接地,。 1.施工現場的總配電箱和開關箱應至少設致命傷級漏電保護器,而且兩級,;漏電保護器的額定動作電流和額定動作時間應配合,,使之具有分級保護的功能。
施工臨時用電技術交底
施工臨時用電技術交底專題,,為您提供施工臨時用電技術交底相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與施工臨時用電技術交底 相關的專業交流討論,更多施工臨時用電技術交底相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題