施工現場臨時用電安全規范1外電線路防護1.1在建工程不得在外電架空線路正下方施工,、搭設作業棚、建造生活設施或堆放構件,、架具,、材料及
本帖最后由 liming063322 于 2013-9-15 18:33 編輯 為了規范施工現場臨時用電,,保障施工現場用電安全,防止觸電和電氣火災事故發生,依據規范(JGJ46-2005)并結合施工現場的實際情況,,編制了臨時管理規定,。此規定針對規范中不明確的部分予以說明,同時提出建議采用的方式,。一 ,、施工現場的配電規定臨時配電的規定 說明采用三級配電系統 設總配電箱、分配電箱,、開關箱配電,;采用TN-S接零系統
臨時用電規范原則規定:配電箱電器配置是隔離開關+斷路器+漏電保護或隔離開關+熔斷器+漏電保護。這二種配置是不是任何情況都可以通用,,還是要區別不同負荷狀況進行配置,?
內有全部施工用電內業與2005施工用電規范
關于施工現場臨時用電請教各位幾個問題。1,、在一級箱4P總漏電開關負荷處引出N線,,以后在二級箱、三級箱在不用4P開關,,單相用電的話在直接在N線端子板上接,,這樣可以嗎?這樣是二級保護碼,?還會有什么不良后果,?2、還有一個工地一級箱內沒有4P開關,,在一級箱內只有PEN共用線,,到二級、三級箱內的PE,、N線是從這條線接出的,,用兩條線分別接在二級、三級箱內的N線,、PE線的端子板上,,如果單相用電的話,,就單獨用帶N級漏電開關,在N線端子板引一條線,,接在漏電開關上端,,這樣用電是什么系統?有二級保護碼,?3、是不是每一級配電箱內都必須有4P漏電開關呀,?
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:34 編輯 施工現場臨電組織設計
知識點:臨電
剛才在個論壇問了個兄弟這個事情。沒有確切答案,,所以開帖想請教下大家,!也不知道需要哪些機械?他們又是多大的負荷,!系數取多大,?。,。,。。,。,。。,。,。。,。
施工現場臨時用電1,、施工現場臨時用電什么情況下需編制臨時用電施工組織設計?答:用電設備在5臺及5臺以上或設備總用量50KW及50KW以上,。此外應編制安全技術措施,。2、在建工程的外側邊緣與1KV以下外電架空線路的邊線之間的最小安全距離應大于多少米,?答:4米,。3、變配電室要求做到“五防一通”指的是什么,?答:五防:即防火,、防水,、防雷、防雪,、防小動物,。一通:即保持通風良好。4,、使用的電氣設備按有關安全規程,,其外殼應有什么防護措施?答:防護性接地或接零,。5,、對電擊所致的心博驟停病人實施胸外心臟擠壓法,應該每分鐘擠壓多少次,?答:60-80次,。6、施工現場臨時用電采用三級配電箱是指哪三級,?答:總配電箱,、分配電箱、開關箱,。7,、在操作閘刀開頭和磁力開關時,為什么必須將蓋蓋好,?答:防止萬一短路時發生電弧或熔絲熔斷飛濺傷人,。8、電工在停電維修時,,必須在閘刀處掛上什么警示牌,?答:“正在檢修,不得合閘”,。9,、施工現場專用的中性點直接接地的電力線
大家隨便看看
電氣事故基本知識 基本概念 電氣事故的防治 施工現場臨時用電安全技術 臨時用電概述 外電防護 臨時用電線路的敷設 供配電裝置 電路保護措施 常用電動機械的臨時用電安全技術 施工現場電氣照明用電安全技術 例:鉆孔施工臨時用電技術措施 施工現場臨時用電管理 臨時用電管理制度及責任制 臨時用電安全技術檔案 用電人員的管理 用電安全圖標[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-19 15:28 編輯 ]
末級箱太多,,鋼筋房,木工房每臺機具分別設置,。并配移動配電箱,,采用TN-S系統,。請朋友們拍磚。這是很早的照片了,,現在我們根據規范,,空開己使用透明外殼了,能見到明顯分斷點,。漏電,、空開的選用嚴格按機具負荷選擇。所有配開關必須粘貼好標識標牌,,(注意,,所有機具必須安全接地)
施工現場臨時用電專項方案
1,、臨時用電施工組織設計 按照《施工現場臨時用電安全技術規范》的規定:臨時用電設備在5臺及5臺以上或設備總容量?0kW及50kW以上者,,應編制臨時用電施工組織設計。臨時用電施工組織設計必須由電氣工程技術人員編制,,技術負責人審核,,經主管部門批準后實施。 臨電施工組織設計審批后實施 2,、三級配電二級保護 做到一級,、三級配電箱配置漏電保護器;三級配電箱應一機,、一箱,、一閘、一鎖,、一漏保,。設備或設施應有避雷防護措施。
這是今年最新的安全技術規范 JGJ46-2005 施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46-2005 施工現場臨時用電安全技術規范.part1
施工現場臨時用電安全管理制度
貫徹國家安全生產的法律法規,,執行施工現場臨時用電安全技術規范JGJ46-2005標準,,落實公司安全生產管理制度,保障項目施工現場用電安全,,防止觸電和電氣火災事故發生,,制定施工現場臨時用電規定。(凡地方有要求的,,可以執行地方要求) ■ 施工現場用電要求 ◎ 采用三級配電系統,; ◎ 采用TN-S接地保護系統; ◎ 采用二級漏電保護系統,; ◎ 實行一機一閘一箱一漏制,。 1、配電箱和開關箱的配置使用規范 ■ 配電箱 ◎ 一級總箱 配置
施工現場臨時用電管理規范
施工現場臨時用電管理規范專題,,為您提供施工現場臨時用電管理規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與施工現場臨時用電管理規范 相關的專業交流討論,更多施工現場臨時用電管理規范相關內容請訪問