求助各位,最近設計Imax影廳,。影廳高度14.7m,。吊頂高度13m。本人設計了兩套方案消防炮,,大空間智能型噴頭系統,。都給甲方否決了~他們非要用快速響應噴頭。請問快速響應噴頭能符合規范要求嗎,!
下噴:有吊頂?、車庫梁下(帶集熱罩?上噴:無吊頂?、格柵吊? 側噴:一般用于辦公室、居室,、立體車庫 吊頂上高度大于800mm,且有可燃物時,吊頂內設上噴.吊頂下噴,。
消防噴淋系統中,噴頭顏色及對應溫度是多少,? 工作原理是什么,? 橙色57℃,、紅色68℃,、黃色79℃、綠色93℃,、藍色141℃,、紫色182℃、黑色 227℃,,其中紅色噴頭是最常用的。 工作原理: 1,、閉式消防噴淋系統: 當火災發生,,噴頭達到其工作溫度后,,鍍鉻融化,,管內的水在屋頂消防水箱(平時蓄 滿水)的作用下噴出。此時濕式報警閥會自動打開,,閥內的壓力開關自動打開,,而這個壓 力開關有根信號線和消防泵連鎖,,泵就自動啟動了,。然后噴淋泵將水池內的水通過管道提 供到管網,,整個消防系統就開始工作了,。 2、開式消防噴淋系統: 系統裝有煙感或溫度報警器,對煙氣或溫度進行檢測,達到一定程度,,探頭會自動報 警,,經主機確認后反饋到聲光報警工作,通過聲音或閃爍燈光提醒人們,。同時聯動排煙風 機開始排煙,,并打開雨淋閥的電磁閥,在聯
自噴規范對倉庫采用K=200快速響應噴頭時作用面積內同時開放的噴頭數作了規定,但其作用面積是多少,?如何計算其水量,?按噴頭數計算嗎?請專家指教,。
ESFR14(K=200)的早期快速響應噴頭的下引配管應該是選用多少,?第一次干這個,,不是很清楚,,請大神們指點指點!,!謝謝??!
噴頭太小了,,如果畫完了修改就太費時了,,有沒有一個設置,就讓噴頭比例變大,,每一次畫就是那么大,?不用畫完了之后,再去一個個噴頭修改,?
我是剛做水電深化不久,,剛剛接到要求,,對于會所吊頂空間按大于80cm的地方,,需要設置上下噴頭,,這個在圖紙上怎么體現呢,,后續新增的費用多不多
各位前輩好,,我這里有一些公寓的消防改造,,一個房間長8米,寬4米,,準備把噴淋改為側噴,,這種情況是不是必須要做兩排相對的呢,?可不可以改變什么因素只做一排,,或者說還有更簡單的設計方式,能最少就最少,。麻煩看到的前輩解答一下,,謝謝!
對于倉庫內設置的早期抑制噴頭,流量按95L/s,,主管DN200,,換裝布置,支管DN65,,考慮每根支管同時啟動4個噴頭,現在有個疑問,,兩根主管間的DN65支管上最多能設置幾個噴頭,,是12個還是可以做到多一些,?依據是什么,?個人覺得把支管當做干管來看待就應該可以沒有每邊6個的限制
現有一店面,其中店面一角位于另一相鄰建筑內,,與大廳相鄰,,且屬另一防火分區。問題1:紅色云線處要加裝密集快速響應噴頭嗎,?問題2:快速響應噴頭與快速響應早期抑制噴頭的區別在哪兒,?請高手指教,先謝了,!
噴規中,用ESFR的基本設計參數中,為何沒有作用面積,是不是同樣也可以套倉庫的設計參數如果按(比如倉庫危險2及,作用面積300)那流量算出來好象不符?請不要灌水?
對于大面積,,高危險級的倉庫內設置自動噴淋系統時所采用的一般為快速響應早期抑制噴頭,若該倉庫系統設計參數:倉庫危險級II級,,靜空高度>9m,噴水強度為16L/min.m2時,,作用面積300m2,其流量為Q=16x300x/60=80l/s,Q設計=1.33x80=106.4l/s,自動噴淋的水泵設計流量將會較大,該倉庫亦相應7個水泵接合器(每個按15L/s計).不知該計算是否正確,,請指教,!
近期做一工程:倉庫危險級II級,消防用水量80L/S,按規范使用快速響應早期抑制噴頭,。請教:1,、K=200時,支管噴頭特征系數B怎么計算,?(本人計算為1.11,,噴頭最低工作壓力 0.34MPa)。2,、規范云:作用面積內開放的噴頭數為12只,。問:就是說,,只計算作用面積面積內的12只噴頭?但設計流量是否會偏低,?3,、質疑:給排水設計手冊第2冊《建筑給排水》第二版中,P145的特征系數法計算例題,,支管特征系數直接給出0.184,,(我計算為0.178),最不利點噴頭的節點流量應該根據規范的計算公式,,由噴頭處工作壓力計算啊,,然后再求出特征系數是么?其他的設計手冊也沒有說出所以然,。4,、我在蘇州,有快速響應早期抑制噴頭的廠家可以和我聯系,,也許能提供一些幫助,。謝謝,希望能夠得到大蝦的重視,。
請問快速響應噴頭的參數是多少,?與K=80的標準噴頭有何不同,?不是早期抑制快速響應噴頭,而是標準快速響應噴頭,。用于公共娛樂場所的,。
規范中要求,消防電梯前室,需設消火栓,但未明確指出過是否應設噴頭,(而指是提到走道內應設置噴頭)不知前室是否應算是走道范圍內的,如需設置,可否采用側噴及大口徑側噴?
消防噴淋管道管徑快速確定
因小弟初做消防設計,,急需一些快速反應噴頭的資料,,具體參數等等……請各位大大幫幫忙??!有資料,就請寄給我一份,,我的郵箱系[email protected],或者提點下我在那里可以找到資料,!
消防快速噴頭
消防快速噴頭專題,,為您提供消防快速噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防快速噴頭 相關的專業交流討論,,更多消防快速噴頭相關內容請訪問