亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于快速響應噴頭的作用面積

    自噴規范對倉庫采用K=200快速響應噴頭時作用面積內同時開放的噴頭數作了規定,,但其作用面積是多少,?如何計算其水量,?按噴頭數計算嗎,?請專家指教。

  • 快速響應早期抑制噴頭的討論

    對于大面積,,高危險級的倉庫內設置自動噴淋系統時所采用的一般為快速響應早期抑制噴頭,,若該倉庫系統設計參數:倉庫危險級II級,靜空高度>9m,噴水強度為16L/min.m2時,,作用面積300m2,其流量為Q=16x300x/60=80l/s,Q設計=1.33x80=106.4l/s,自動噴淋的水泵設計流量將會較大,,該倉庫亦相應7個水泵接合器(每個按15L/s計).不知該計算是否正確,請指教,!

  • 關于ESFR(快速響應早期抑制噴頭)

    噴規中,用ESFR的基本設計參數中,為何沒有作用面積,是不是同樣也可以套倉庫的設計參數如果按(比如倉庫危險2及,作用面積300)那流量算出來好象不符?請不要灌水?

  • 請教:快速響應早期抑制噴頭

    近期做一工程:倉庫危險級II級,消防用水量80L/S,,按規范使用快速響應早期抑制噴頭。請教:1,、K=200時,,支管噴頭特征系數B怎么計算?(本人計算為1.11,,噴頭最低工作壓力 0.34MPa),。2、規范云:作用面積內開放的噴頭數為12只,。問:就是說,,只計算作用面積面積內的12只噴頭?但設計流量是否會偏低,?3,、質疑:給排水設計手冊第2冊《建筑給排水》第二版中,P145的特征系數法計算例題,,支管特征系數直接給出0.184,,(我計算為0.178),最不利點噴頭的節點流量應該根據規范的計算公式,,由噴頭處工作壓力計算啊,,然后再求出特征系數是么?其他的設計手冊也沒有說出所以然,。4,、我在蘇州,有快速響應早期抑制噴頭的廠家可以和我聯系,,也許能提供一些幫助,。謝謝,希望能夠得到大蝦的重視,。

  • 請教:幾個關于快速響應噴頭的問題

    請教:幾個關于快速響應噴頭的問題

    現有一店面,,其中店面一角位于另一相鄰建筑內,,與大廳相鄰,且屬另一防火分區,。問題1:紅色云線處要加裝密集快速響應噴頭嗎,?問題2:快速響應噴頭與快速響應早期抑制噴頭的區別在哪兒?請高手指教,,先謝了,!

  • 請問快速響應噴頭的參數是多少,?

    請問快速響應噴頭的參數是多少,?與K=80的標準噴頭有何不同?不是早期抑制快速響應噴頭,,而是標準快速響應噴頭,。用于公共娛樂場所的。

  • 早期快速響應噴頭的下引配管

    ESFR14(K=200)的早期快速響應噴頭的下引配管應該是選用多少,?第一次干這個,,不是很清楚,請大神們指點指點??!謝謝!,!

  • 關于早期抑制快速響應噴頭的疑問

    關于早期抑制快速響應噴頭的疑問

    對于倉庫內設置的早期抑制噴頭,,流量按95L/s,主管DN200,,換裝布置,,支管DN65,,考慮每根支管同時啟動4個噴頭,,現在有個疑問,兩根主管間的DN65支管上最多能設置幾個噴頭,,是12個還是可以做到多一些,?依據是什么?個人覺得把支管當做干管來看待就應該可以沒有每邊6個的限制

  • 早期抑制快速響應噴頭的穩壓問題

    倉庫1級高層貨架,,貨架內設噴頭,,頂板噴頭采用早期抑制快速響應噴頭,總流量為108L/S,消防用水來自水泵房,,因為屬于臨時高壓給水系統,,需要設置穩壓裝置,具體穩壓罐和穩壓泵如何選型?。,?!

  • 早期抑制快速響應噴頭系統的設計流量

    本人新設計的木器廠房由于高度超過了8米,本來嚴格按規范《噴規》,,似乎應該采用雨淋系統,,但是我覺得好象太夸張了,甲方也接受不了,,后來請教專家,,決定用早期抑制快速響應噴頭來代替普通噴頭,根據廠家提供的K值=200我列表算了一下,,按規范是12個噴頭,,流量算出來是42L/S左右,不知有哪位算過,,和我核對一下算的結果對不對,,時間緊用EXCEL算的沒有仔細核對,如蒙指教,,不勝感激,!

  • 關于快速響應早期抑制噴頭ESFR系統的疑問,?

    關于快速響應早期抑制噴頭ESFR系統的疑問?

    在快速響應早期抑制噴頭ESFR系統的設計中,,面前市場上快速響應早期抑制噴頭ESFR一般有ESFR-14(K=200),,ESFR-17(K=242)以及ESFR-25(K=363),但一般快速響應早期抑制噴頭ESFR系統只有下垂式,,而沒有直立式,。根據《自動噴水滅火系統設計規范GB50084-2001》第6.1.3條第1小點:“不做吊頂的場所,當配水支管布置在梁下時,,應采用直立型噴頭”,,針對快速響應早期抑制噴頭ESFR系統的使用場所一般為倉庫類型,而快速響應早期抑制噴頭ESFR系統適用也只有濕式系統,,那么此類情況下噴頭的安裝是否能改為采用下垂式,,而非根據規范的規定,應采用直立型,。關于噴頭的具體安裝,,見圖。采用下垂噴頭回轉彎頭能滿足現在市場上快速響應早期抑制噴頭ESFR系統只有下垂式,,而且噴頭的位置也在噴頭熱煙氣的敏感區域,。應該說可以滿足規范的使用要求。上面是本人一點點不成熟的意見,,大家可以討論下,,是否可執行,?謝謝!??!

  • 關于ESFR早期抑制快速響應噴頭設計的問題,!~,?!~,?

    關于ESFR早期抑制快速響應噴頭設計的問題!~,?,!~?

    提問一,,參考相關資料,,資料顯示,不能采用K80等普通型噴頭的配管方式,,因為快速流量噴頭(以K200為例)的水流量更大,,通過自噴規范9.1.1 水力計算公式 Q=200×√10*P(5.0.6或廠家資料,取值為0.35

  • 求教:快速響應早期抑制噴頭的間距究竟如何確定?

    快速響應早期抑制噴頭實際間距是要大于《自噴》規范表5.0.6中的間距還是要小于表5.0.6中的間距,。5.0.6款中“不應低于”如何理解,? 本工程,化學品倉庫,,高11m,危險3級,,地點在廣東珠海 如按小于表5.0.6中的間距布置,,噴頭數遠大于12只,,水量達200L/S左右,可能嗎,? 如按大于表5.0.6中的間距布置,,只要滿足噴頭數大于12只,水量達100L/S左右,,但支管間距3.1m,噴頭間距6m,可以嗎,?

  • 快速響應噴頭的流量系數標準的也是80嗎?

    在《噴規》6.1.6 中規定下列場所宜擦用快速響應噴頭,,這里指的快速響應噴頭和一般的標準閉式噴頭只有響應時間上的差異嗎,?也就說流量和一般的標準閉式噴頭的流量是一樣的嗎?

  • 【討論】保護倉庫的快速響應早期抑制噴頭問題,?

    快速響應早期抑制噴頭在保護最大高度范圍內,如有貨架應為通透性層板,。有兩個問題:1.快速響應早期抑制噴頭就是為了保護倉庫的,,假如倉庫內有貨架,必須為通透性的嗎,?例如9米的實層板貨架倉庫,,是不是就不能用ESFR噴頭,改成貨架內置噴頭去布置,。2.假如超過規范規定的最大凈空高度13.5米,,是不是ESFR噴頭也不能用了。

  • 關于大流量的早期抑制快速響應噴頭布置問題

    1、引子 丙類倉庫,,凈空高度超過12m,,坡屋頂,梁板距離地面標高情況如下圖: 2,、問題探討 根據規范,,選用早期抑制快速響應噴頭設置自動噴淋系統。噴頭布置間距不大于3.0m且不小于2.4m,。 但是根據自噴規范第7.2.1條,,又有如下布置要求:

  • 請教各位高人關于ESFR早期抑制快速響應噴頭的問題

    大家好,我在一個凈高大于12米倉庫的設計中采用了早期抑制快速響應噴頭,,k=240的,,到了設備安裝時消防安裝公司說買不到這種噴頭,說國內這種噴頭都沒有相關的合格證,,消防驗收不能認同,,可是在04s206的國標圖集上就有這種噴頭,ESFR-25型,,請教高手們誰用過這種噴頭,。

  • 倉庫采用早期抑制快速響應噴頭的設計流量怎么算,?

    倉庫采用早期抑制快速響應噴頭的設計流量怎么算,?

    圖中所示的73.55是怎么算出來的?對不對呢,?我看自噴的規范,,5.0.6,最大凈空高度大于9m時,,K=200噴頭的最低工作壓力為0.5MPa啊,,這樣按9.1.1 單個噴頭的流量為200*sqrt(10*0.5)=447.2L/min,12個噴頭的流量應為447.2/60*12=89.4L/s,,而不是73.55?。?/p>

  • 【請教】imax影廳消防甲方非要用快速響應噴頭,這可以嗎?

    求助各位,,最近設計Imax影廳,。影廳高度14.7m。吊頂高度13m,。本人設計了兩套方案消防炮,,大空間智能型噴頭系統。都給甲方否決了~他們非要用快速響應噴頭,。請問快速響應噴頭能符合規范要求嗎,!

點擊加載更多

快速響應噴頭

快速響應噴頭專題,為您提供快速響應噴頭相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與快速響應噴頭 相關的專業交流討論,,更多快速響應噴頭相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

開式噴頭

園林噴頭