亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 水幕帶噴頭布置計算問題

    在新自噴中提到作為水幕分隔帶,要選用水幕噴頭或開式灑水噴頭,。當用水幕噴頭時,,噴頭的布置,例如間距、排距都有辦法計算了。但當用開式灑水噴頭時應如何計算間距、排距,?因為當用開式噴頭時噴出來水的軌跡時圓,所以要按閉式噴頭噴淋的計算方法計算,,即計算噴水圓的面積,。但水幕系統的流量強度單位是L/s.m,與噴淋的流量強度L/s.m2是不一樣的,,該如何根據開式灑水噴頭的K,,噴頭的水壓以及水幕系統的流量強度來計算噴頭的噴水圓面積。從而計算水幕系統的噴頭間距,排距,?

  • 防火分隔水幕噴頭間距如何確定?

    我最近在做一個防火分隔水幕,,在確定噴頭間距時感覺難以決擇,。我采用開式灑水噴頭,根據總水量和單個噴頭的噴水量來確定噴頭總個數,。在設計噴頭間距時,,04版給排水圖集中要求噴頭間距不小于2.4米,為達到此要求將水幕布置成4排才行,,可此時噴頭間距已經為2.9米,。不知這樣是否妥當,即噴頭過稀是否會造成達不到噴水強度,?

  • ZSTMx和ZSTMs水幕噴頭有什么區別!急啊

    我現在打算采用上海金盾的ZSTMx下垂型或ZSTMs水平型水幕噴頭有什么區別,!但我不知道這倆個有什么區別,,我是用在一個10多米高的直徑4000左右的罐上的噴淋水,有誰知道的提個型,!先謝了@,!

  • 大家對于水幕噴頭分類了解多少,?可以探討下

    水幕噴頭分為幾類,? 水幕噴頭是開口的噴頭,這種噴頭將水噴灑成水簾狀,,成組布置時可形成一道水幕,。 按其構造和用途分成幕簾式、窗口式和檐口式水幕噴頭三類,。其口徑有6mm,,8mm,,10mm,,12.7mm,16mm和19mm等,。 口徑為6mm,,8mm,10mm的水幕噴頭稱為小型水幕噴頭,。 口徑為12.7mm,,16mm,19mm的水幕噴頭稱為大型水幕噴頭。

  • 防火分隔的水幕系統,噴頭間距宜為多少,?

    請教 作為防火分隔的水幕系統,,噴頭間距宜為多少?其兩排的間距又是多少,? 論壇上的貼都說用噴頭間距通過計算得出(噴水強度2l/s.m),,但是怎么算都沒有說,有的說規范有但是我怎么也找不到,,還有說圖集的 ,,我這沒有他們說的圖集。,。,。到底是怎么算出來 哪為高人前輩 指點一下好嗎 請說詳細點謝謝了

  • 采用水幕噴頭時,,消防穩壓如何考慮?

    采用水幕噴頭時,,消防穩壓如何考慮,?和噴淋穩壓一樣可以嗎?一旦雨淋閥打開,,水量很大,,一般概念的穩壓泵流量無法滿足?;蛘咧豢紤]管網滲漏,,滿足閥前壓力?

  • 高層防火幕冷卻水幕噴頭布置問題

    一個劇院,,舞臺口17X10.2米,,做了防火幕,觀眾人數是1365座,,本工程為高層,,做防火幕冷卻水幕。 問題一,、自噴手冊上寫可做與單排,,而建筑給排水設計手冊上說舞臺口和面積大于3平方米洞口應布置成雙排水,在工程設計中你們是布置成幾排水,。問題二,,主舞臺與后舞臺,、側舞臺也有防火幕,是不是只需要舞臺與觀眾相連的那個防火幕做冷卻水幕,,還是主舞臺與后舞臺,、側舞臺的防火幕也要做防護冷卻水幕。多謝??!

  • 舞臺口水幕系統噴頭距離設置問題

    舞臺口水幕系統噴頭距離設置問題

    某舞臺口設置了水幕系統,可噴頭之間距離不知道該按照多少布置,?現舞臺口長12米,,看規范寫防火分隔水幕噴水強度是2L/S.m,是不是總水量是24L/s?疑問:1.水幕噴頭距離布置到底多遠,? 2.系統設計流量如何計算,?著急尋求幫助!?。,。。,。,。?/p>

  • 水幕設計是依照什么規范????

    俺最近研究水幕中 但底規 高規 自噴規范都沒有水幕的詳細做法和要求,,,,請問在那里有 啊俺們公司資質不高,,,規范也不全 所以 跪求高手解答,。。

  • 噴頭附近是大梁怎么辦,?急!??!

    各位高手,我正在作一工程,,井字梁為4米X4米,,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,,但具體沒說該怎么增設,,我該怎么辦?謝謝,。

  • 幫忙,關于噴泉和水幕的資料

    最近要做幾個噴泉和水幕,,工程不大,,不過沒做過,特別是我缺乏這方面的資料,,連噴泉噴頭的資料也沒有啊,,那位大哥有的要幫我一下旱地噴泉我見的不多,請GG MM 解釋一下,,最好有圖,。。關于水幕,,GG MM,,能否也給我一圖看看。,。我要崩潰拉,。 。,。TO水婕JJ,,這次你要幫我啊,QQ上我給你留言了,,等搞好了,,請你再去西藏啊。:)

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些,?

    噴頭布置的時候,,是不是可以寬松一些,?

    規范對于噴頭布置的時候,,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,,可以保護局部的房間,,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。

  • 關于噴頭流量系數的疑惑??!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事,?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數,?

  • 天正7·6的交點噴頭怎么用?

    我用的時候,,設置了新的圖層,,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,,只要有線交叉的地方都用噴頭,,怎么解決這個問題?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]

  • 請教:梁下如何布置噴頭呢,?

    請教:梁下如何布置噴頭呢,?

    工程情況: 層高為:4.500米的商場,。中危II級。商場不做吊頂,。采用標準K=80噴頭,。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525,。 主要梁高為:300X800,,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1,、中危II級噴頭間距為:3600最大,。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2,、這樣布置,。兩噴頭中間距離為:4500. 3,、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢,?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]

  • 關于噴頭保護半徑的問題

    飛揚,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,,顯示的圓在0層上,,不方便,能不能做個修改,,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,,因為有的時候畫圖的時候,會把其他層鎖定,,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作

  • 關于規范對噴頭布置的疑問2

    自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型,、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1),。請問:1,、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,那么按照第7.2.1規定,,噴頭距離梁底距離為0,,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,是這樣嗎,? 2,、如果是這樣,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,,直立型,、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,,不應小于75mm,,不應大于150mm。相沖突了,,如何解釋,? 3、如果梁寬為500,,噴頭正好在梁下面,,該如何處理?請設計師們指點,。謝謝

  • 這樣的客房噴頭怎么布置

    這樣的客房噴頭怎么布置

    如下圖的客房,,房間尺寸是4.94mx3.75m,,墻到墻的距離,中危險一級,,房間是吊頂?,這個怎么布置噴頭,布置兩個的話,,噴頭到墻的距離大于1.8米了,,難道要布置4個?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行,?沒規范支持,,不敢用啊。

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎,?

    最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一偄汴柵_,,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎,?

  • 噴頭要按防火分區布置嗎?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,,也就是一根管管一個半的防火分區,,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝

點擊加載更多

水幕噴頭

水幕噴頭專題,,為您提供水幕噴頭相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與水幕噴頭 相關的專業交流討論,更多水幕噴頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

打印機噴頭多少錢

消防快速噴頭