因小弟初做消防設計,,急需一些快速反應噴頭的資料,,具體參數等等……請各位大大幫幫忙??!有資料,,就請寄給我一份,,我的郵箱系[email protected],,或者提點下我在那里可以找到資料,!
倉庫內布置早期抑制快速反應噴頭,,當滿足“噴頭與被保護對象的水平距離,,不應小于0.3米”時,,就無法滿足“噴頭間距不大于3.0米,,不小于2.4米”。這樣,,該如何取舍呢?究竟哪條可以不滿足呢,?
某設計院為一倉庫設計噴淋,采用K=360的噴頭,設計工作壓力0.1MPa,他設計出來的流量只有40l/s,選了三臺20L/S的水泵,兩用一備.我覺得他算錯了,他不承認,大家說說
跪求,! 快速反應噴頭與早期抑制快算反映噴頭的區別,!消防圖紙設計為快速反映噴頭,,廠家發了貨過來,和一般普通型的基本一樣,,只是中間玻璃管小一些,,廠家說這就是快速反映噴頭,。 對此,我覺得有疑問,,在網上找了半天,都只找到早期抑制型噴頭的圖片,,因此,問一下各位同行,,快速反映噴頭和早期抑制快速反映噴頭是不是一個東東?廠家發的貨是真的快速反映噴頭不?
求助各位,最近設計Imax影廳,。影廳高度14.7m。吊頂高度13m,。本人設計了兩套方案消防炮,大空間智能型噴頭系統,。都給甲方否決了~他們非要用快速響應噴頭,。請問快速響應噴頭能符合規范要求嗎!
本人,,工地上有一臺賦安5050主機,,有兩個回路全部帶的是消火栓按鈕,,每個回路有靠近200個點的消火栓按鈕,現在發現一個問題,,我在測試報警按鈕時,從消火栓按鈕按下到主機收到報警信號要90秒左右,,兩個回路全部試完了全部都要90左右,。咨詢了廠家,說回路帶的模塊點太多了?,F(xiàn)在我不想改回路,請論壇上的大神們能不能幫我想想什么辦法可以解決這個問題,,
消防噴淋系統中,噴頭顏色及對應溫度是多少,? 工作原理是什么? 橙色57℃,、紅色68℃、黃色79℃,、綠色93℃,、藍色141℃、紫色182℃,、黑色 227℃,,其中紅色噴頭是最常用的。 工作原理: 1,、閉式消防噴淋系統: 當火災發生,噴頭達到其工作溫度后,,鍍鉻融化,管內的水在屋頂消防水箱(平時蓄 滿水)的作用下噴出,。此時濕式報警閥會自動打開,閥內的壓力開關自動打開,,而這個壓 力開關有根信號線和消防泵連鎖,泵就自動啟動了,。然后噴淋泵將水池內的水通過管道提 供到管網,,整個消防系統就開始工作了。 2,、開式消防噴淋系統: 系統裝有煙感或溫度報警器,對煙氣或溫度進行檢測,達到一定程度,,探頭會自動報 警,經主機確認后反饋到聲光報警工作,,通過聲音或閃爍燈光提醒人們。同時聯動排煙風 機開始排煙,,并打開雨淋閥的電磁閥,,在聯
下噴:有吊頂?、車庫梁下(帶集熱罩?上噴:無吊頂?、格柵吊? 側噴:一般用于辦公室,、居室、立體車庫 吊頂上高度大于800mm,且有可燃物時,吊頂內設上噴.吊頂下噴,。
自噴規范對倉庫采用K=200快速響應噴頭時作用面積內同時開放的噴頭數作了規定,,但其作用面積是多少,?如何計算其水量?按噴頭數計算嗎,?請專家指教。
噴頭太小了,,如果畫完了修改就太費時了,,有沒有一個設置,就讓噴頭比例變大,,每一次畫就是那么大?不用畫完了之后,,再去一個個噴頭修改?
ESFR14(K=200)的早期快速響應噴頭的下引配管應該是選用多少,?第一次干這個,不是很清楚,,請大神們指點指點!,!謝謝!,!
我是剛做水電深化不久,剛剛接到要求,,對于會所吊頂空間按大于80cm的地方,需要設置上下噴頭,,這個在圖紙上怎么體現呢,后續新增的費用多不多
現有一店面,,其中店面一角位于另一相鄰建筑內,,與大廳相鄰,,且屬另一防火分區,。問題1:紅色云線處要加裝密集快速響應噴頭嗎?問題2:快速響應噴頭與快速響應早期抑制噴頭的區別在哪兒,?請高手指教,先謝了,!
各位前輩好,,我這里有一些公寓的消防改造,,一個房間長8米,寬4米,,準備把噴淋改為側噴,這種情況是不是必須要做兩排相對的呢,?可不可以改變什么因素只做一排,或者說還有更簡單的設計方式,,能最少就最少,。麻煩看到的前輩解答一下,,謝謝!
對于倉庫內設置的早期抑制噴頭,,流量按95L/s,,主管DN200,,換裝布置,,支管DN65,考慮每根支管同時啟動4個噴頭,,現在有個疑問,,兩根主管間的DN65支管上最多能設置幾個噴頭,是12個還是可以做到多一些,?依據是什么?個人覺得把支管當做干管來看待就應該可以沒有每邊6個的限制
近期做一工程:倉庫危險級II級,消防用水量80L/S,,按規范使用快速響應早期抑制噴頭,。請教:1、K=200時,,支管噴頭特征系數B怎么計算?(本人計算為1.11,,噴頭最低工作壓力 0.34MPa),。2,、規范云:作用面積內開放的噴頭數為12只。問:就是說,,只計算作用面積面積內的12只噴頭?但設計流量是否會偏低,?3,、質疑:給排水設計手冊第2冊《建筑給排水》第二版中,,P145的特征系數法計算例題,支管特征系數直接給出0.184,,(我計算為0.178),,最不利點噴頭的節點流量應該根據規范的計算公式,,由噴頭處工作壓力計算啊,然后再求出特征系數是么,?其他的設計手冊也沒有說出所以然。4,、我在蘇州,,有快速響應早期抑制噴頭的廠家可以和我聯系,,也許能提供一些幫助。謝謝,,希望能夠得到大蝦的重視。
噴規中,用ESFR的基本設計參數中,為何沒有作用面積,是不是同樣也可以套倉庫的設計參數如果按(比如倉庫危險2及,作用面積300)那流量算出來好象不符?請不要灌水?
請問快速響應噴頭的參數是多少?與K=80的標準噴頭有何不同,?不是早期抑制快速響應噴頭,而是標準快速響應噴頭,。用于公共娛樂場所的,。
規范中要求,消防電梯前室,需設消火栓,但未明確指出過是否應設噴頭,(而指是提到走道內應設置噴頭)不知前室是否應算是走道范圍內的,如需設置,可否采用側噴及大口徑側噴?