噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),,具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
火災危險是中危二,,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求。
這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,中危二級,,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,怎么知道布置合理不,?有什么方法應征一下嗎,?
遇到噴頭在橋架上方,,且距離有近的情況怎么處理,?
《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了,? 各位都怎么理解的,,發表下各位的意見
各位高手,,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,,噴頭最大間距為3.4米,。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,,我該怎么辦,?謝謝。
各位高手,,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下,?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,,特殊的時候,,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。
菜單荷載(L)下的各項命令的使用方法,。命令涉及單元荷載加載、修改,、刪除操作,,及荷載總體參數設置。Strat軟件對荷載分成三大類:靜力荷載,、動力荷載,、移動荷載。1,、靜力荷載,。指豎向重力荷載(恒荷載、活荷載)、風荷載,、溫度荷載,,及其它直接加載的荷載。靜力荷載以荷載工況的類型參與計算,,前處理Prep容許設置20種各類荷載工況,。其中風荷載容許輸入4個任意方向的風荷載。2,、動力荷載,。指涉及結構動力特性的作用,包括地震反應譜作用和動力時程反應作用,,及其它動力作用,。前處理Prep容許同時計算4個任意方向的地震反應譜作用。3,、移動荷載,。指移動作用的集中荷載,同時作用的荷載歸于一個移動荷載工況,,同一工況內可以有多個集中荷載和計算計算點數,。工況數和工況計算點數均不設限制。計算模塊Strat,、建筑結構專用后處理模塊Archi的荷載工況數不作限制,。
有一臺2000KVA變壓器,保護接地與中心線相連接,,在一次實際測量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE與N線相接觸有火花,,用1.5平方的線發燙。 有一臺500KVA380V變190V變壓器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么,、為什么,?
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上,。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎,?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,,麻煩指一條路,。
柱子跨度很大。橫向柱距一般都為8m,,最大12m,,縱向柱距一般都為5m,,最大10m。故在中間布置了一道井字梁,,與主粱交接的地方都定義為鉸接,。另外在井字梁的兩側還有兩根框架梁(KL1),一端搭在框架柱,,一端搭在框架梁上,。當把KL1的兩端定義為鉸接時,則與KL1相接的框架梁下部鋼筋有4000mm2,,KL1的上部鋼筋為500mm2,;當把KL1與框架柱交接的地方定義為固支,則與KL1相接的框架梁下部鋼筋有2700mm2,,KL1的上部鋼筋為3100mm2,;把KL1兩端都定義為鉸接,計算結果與一端定義鉸接無多大差別,。最后,配筋的時候,,我選擇把第一種模型,,就是把KL1兩端定義為鉸接,然后把KL1的上部鋼筋人為增大,。從我上面的結果,,大家來討論一下PKPM計算模型是否有問題?原文地址(包括圖片):http://www.blogcn.com/user56/afeipal/blog/50332885.html
按作用面積,,噴水強度等方式水力計算噴淋時,,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,,完全有可能在布置噴頭時,,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點,。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的,?這樣是否要矛盾,?請教一下?,?,?
吊頂為600x600硅酸鈣板,,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求,?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,,這樣可以嗎?另外,,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制,?
工程情況: 層高為:4.500米的商場,。中危II級,。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭,。圖一:為商場結構梁圖,。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1,、中危II級噴頭間距為:3600最大,。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2,、這樣布置,。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢,?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]
說特殊因為一般的焊管承壓大概都?.6MP左右,。但我們這的圖紙上設計院設計的管道,,要求焊接鋼管選用能承壓達到2.0MP,是因為樓層較高,,為了節約投資成本,,我們要求設計院把原來的鍍鋅鋼管改為焊管,所以設計院就注明采用這種,。請問大家,,有沒有焊管能承壓到2.0MP的,不包括無縫管,。請教懂這方面的專家,?,??,?,??
我用的時候,設置了新的圖層,,作為輔助線,,但是用交點噴頭布置的時候,只要有線交叉的地方都用噴頭,,怎么解決這個問題,?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]