柱間距 8.4*7.8 ,,十字梁梁中大于4*4 ,,噴頭濺水盤為0.15考慮的話,。b大于0.45,a=1.8 ,,我在梁下布置一排噴頭可以不,,規范上那個表是 宜
規范中說,,在凈空高度不超過8米,,間距不超過4x4米的十字梁間,可只布置1只噴頭,。請問,,在這種情況下,噴頭滿足5.0.1規定的噴水強度如何達到,,這時最不利點噴頭的壓力還是5米嗎,?此外,一只噴頭的最大保護面積可以計算嗎,,怎么計算
8.4X8.4的柱距,,十字梁噴頭怎么布置
地下車庫每跨8米多,,十字梁,那么每個次梁梁格就有4米多邊長,,也超過了噴規7.1.3第四條的做法,。 布置噴頭一排太稀兩排太多。怎么才能不違反規范呢,?很是糾結啊,。
現在做一個印刷車間,嚴重危險級Ⅰ級,,主梁與次梁成間距4×4m的十字梁布置,,主梁800×300,次梁600×300,板厚120,;如果按平常來布置的話,,根本沒辦法滿足規范7.2.1噴頭與梁的水平距離;如果只在十字梁間布置一個噴頭的話,,那噴頭與墻的距離以及噴頭之間的距離也沒辦法保證,,還有噴水強度怎么保證? 很著急,,希望大家給些意見了,,我現在不知道怎么做了。
當噴頭間距小于2.4m會造成因為一個噴頭噴水時,,會影響另一個噴頭感溫,;二是會造成 噴水不均勻 但是在梁兩側的噴頭 為什么可以小于2.4m,求大神解答 ,,本人菜鳥
請教各位高手,!現在我有個廠房布置噴淋系統屬于中危險Ⅱ級根據噴淋規范7.13.4條說間距不超過4*4M的十字梁可在梁間不一只噴頭。現在我的十字梁間距為3.8*6M,。請問是否可以在梁間只布“一排噴頭”,??,?如果可以布一排噴頭那我噴頭間距就為3.8M,,大于規范的3.4M。我搞不清楚請高手指點
請問地下車庫的柱間距8.2,十字梁布置,,規范中噴頭間距要求不超過4M,,如布置4只噴頭,則超過了4m,,該如何布置呢,?是否需設大流量噴頭?還是每個柱網布置16只噴頭,?
火災危險是中危二,,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q
這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
消火栓規范上有說按防火分區布置,,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,,也就是一根管管一個半的防火分區,,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一偄汴柵_,,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎,?
地下室8.4米跨的柱距,,結構做的十字梁。噴頭如何布置,?,?求教。如下圖所示,。方案一與方案二在文件中,。麻煩大俠看下哪個更好。謝謝
依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,怎么知道布置合理不,?有什么方法應征一下嗎?
遇到噴頭在橋架上方,,且距離有近的情況怎么處理?
《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了,? 各位都怎么理解的,,發表下各位的意見
規范對于噴頭布置的時候,,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,,可以保護局部的房間,,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。