各位高手,我正在作一工程,,井字梁為4米X4米,,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,,但具體沒說該怎么增設,,我該怎么辦?謝謝,。
各位高手,,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下,?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數,?
規范對于噴頭布置的時候,,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,,可以保護局部的房間,,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭,。風管都是底標4200,,上標4700,梁底5200,,樓板底6000,。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,,始終布置不好
金秋十月,,秋風送爽,氣候怡人,。恰逢九九重陽,,公司在上周六組織了一次云頂巖登山活動,一來是為了湊湊“登高節”的熱鬧,,二來也活躍了公司氣氛,,增進了同事之間的感情。 剛過八點,,我們的大部隊便出發了,,人不多,但可謂浩浩蕩蕩的,,冗長的戰線也就自此拉開了,。穿過西林東路,便很快進入山道了,。蜿蜒的山間公路雖曲折但大部分路段還算平緩,,因此說是登山,倒不如說是散步,,只有當開闊的城市建筑群出現在眼底時,,才猛然發覺海拔的升高,使人不得不對“量變是質變的基礎”這樣的真理深信不疑,。沐浴著秋日的暖陽,,吹拂著清爽的山風,踏著輕快的步伐,,路在我們的腳下延伸,。也許從西林這邊登頂的人不多；路上沒有想象中的人流,,大多數時候還是我們自己這一幫人,,但我們的戰線拉得至少有一公里之長,20人被分成了好幾撥,,有一路上大踏步前行的一馬當先者,,有親密無間結伴同行的小夫妻,,也有我們這撥悲慘的負重一族,還有落在最后的“逛街”族,。第一次發現秋天真的是個適合登山的季節,,因為沒有那沒完沒了的綿綿春雨,沒有了夏日的灸烤,,更沒有了冬衣所束縛,,取而代之的是秋日的溫情、秋日的愜意和秋日的感懷,,其實秋天本就是個最美麗的季節,,不是么?
按作用面積,,噴水強度等方式水力計算噴淋時,,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,,完全有可能在布置噴頭時,,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點,。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的,?這樣是否要矛盾?請教一下,?,??
吊頂為600x600硅酸鈣板,,為了美觀,,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,,這樣可以嗎,?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制,?
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,,有誰見過或用過,,麻煩指一條路。
工程情況: 層高為:4.500米的商場,。中危II級。商場不做吊頂,。采用標準K=80噴頭,。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525,。 主要梁高為:300X800,,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1,、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2,、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3,、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢,?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]
我用的時候,,設置了新的圖層,作為輔助線,,但是用交點噴頭布置的時候,,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題,?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]
飛揚,,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,顯示的圓在0層上,,不方便,,能不能做個修改,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,,因為有的時候畫圖的時候,,會把其他層鎖定,,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作
如下圖的客房,房間尺寸是4.94mx3.75m,,墻到墻的距離,,中危險一級,房間是吊頂?,這個怎么布置噴頭,,布置兩個的話,噴頭到墻的距離大于1.8米了,,難道要布置4個,?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行?沒規范支持,,不敢用啊,。
自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁,、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1),。請問:1、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,,那么按照第7.2.1規定,,噴頭距離梁底距離為0,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,,是這樣嗎,? 2、如果是這樣,,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,,直立型、下垂型標準噴頭,,其濺水盤與頂板的距離,,不應小于75mm,不應大于150mm,。相沖突了,,如何解釋,? 3,、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,,該如何處理,?請設計師們指點。謝謝
消火栓規范上有說按防火分區布置,,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,,不知道不按防火分區布置噴頭,,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管,。謝謝
火災危險是中危二,,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求,。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),,具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室?guī)б粋€(gè)陽臺,,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎,?
依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎,?
遇到噴頭在橋架上方,,且距離有近的情況怎么處理?