請教一下各位開式噴頭和閉式噴頭在構造用途以及安裝上的區別是什么,?濕式噴水系統噴頭安裝方向一般為向下,,那么樓板和屋面板的防火安全性是否要比干式噴水系統差?
求助:開式噴頭與閉式噴頭的區別是什莫?請?jiān)敿氄f(shuō)明,!從原理、外形,、型號上詳細說明,!謝謝啦!例如:ZSTX15-68度與ZSTD15-68度,、ZSTZ15-68度的區別,??,?
關于閉式和開式,,球解答 新人的無奈 弱弱問大家一個菜鳥問題,閉式噴頭和開式噴頭一般分別什么情況下用???規范上有一點說露天場所不宜采用閉式噴頭,那么其他場所呢,?是不是大家普遍用開式的,??,?,?
閉式噴頭的噴口用由熱敏元件組成的釋放機構封閉,,當達到一定溫度時能自動開啟。如玻璃球爆炸,,易熔合金脫離,。 開式噴頭根據用途有分為開啟式。水幕,。噴霧3中類型,,在《自噴》4.2.5中規定室內凈空高度超過6.1.1條的規定且必須迅速撲滅初期火災時應設雨淋系統。高度高了噴頭能及時開放嗎,?是不是閉式噴頭和開式噴頭的工作原理不一樣,?
在《給排水設計手冊》中規定: 在空管式雨淋系統中,,噴頭可向上或向下安裝,,在充水式雨淋系統中,噴頭應向上安裝,。 采用空管式雨淋系統或是充水式雨淋系統有原則嗎,?還是任何雨淋系統采用那種都可以呢?
我想請教下各位高人,開式自動噴淋系統中系統啟動后,,系統上的所有噴頭都灑水滅火嗎,?如果不是,那么作用面積外的噴頭如何使它們不動作的(閉式噴頭因為有睞球或易熔片隔著,,所以作用面積外的噴頭不灑水,,但是開式噴頭一通水不就灑水了嗎)?
請教一下,,開式高壓細水霧的噴頭安裝高度和層高有關系么,?假如層高10m,是否噴頭安裝在3m處,,噴水強度就是1.0L/MIN*M2
我設計水箱底部高出噴頭13米還多,專家叫俺復核按照 1 L/s 流量 阻力只有0.25米(水箱到雨淋閥都是DN200 150M 閥后DN150 60M 只有2米DN32)問題是:專家讓按照噴頭全開復核 這下俺暈了這跟水泵的要求一樣了 誰讓俺是開式系統呢噴頭全開怎麼算阻力?誰能指點一哈 這麼算合適嗎?
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),,具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
火災危險是中危二,,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求。
這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,中危二級,,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,怎么知道布置合理不,?有什么方法應征一下嗎,?
遇到噴頭在橋架上方,,且距離有近的情況怎么處理?
《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了,? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
各位高手,我正在作一工程,,井字梁為4米X4米,,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,,但具體沒說該怎么增設,,我該怎么辦?謝謝,。
各位高手,,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事,?誰能詳細的給我講一下,?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,,特殊的時候,,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上,。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎,?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,,麻煩指一條路,。
按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,,這樣布置是否符合規范了呢,?在滿足上述要求的情況下,,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,,存在噴水盲點,。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,,以沒有盲點來要求的,?這樣是否要矛盾?請教一下,?,??
開式噴頭
開式噴頭專題,,為您提供開式噴頭相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與開式噴頭 相關的專業交流討論,更多開式噴頭相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題