  • 開式噴頭和閉式噴頭的區別

    請教一下各位開式噴頭和閉式噴頭在構造用途以及安裝上的區別是什么?濕式噴水系統噴頭安裝方向一般為向下,,那么樓板和屋面板的防火安全性是否要比干式噴水系統差,?

  • 閉式和開式噴頭分別在什么情況用

    關于閉式和開式,球解答 新人的無奈 弱弱問大家一個菜鳥問題,閉式噴頭和開式噴頭一般分別什么情況下用啊?規范上有一點說露天場所不宜采用閉式噴頭,,那么其他場所呢?是不是大家普遍用開式的,?,??,?

  • 求助:開式噴頭與閉式噴頭的區別是什莫?

    求助:開式噴頭與閉式噴頭的區別是什莫,?請詳細說明,!從原理、外形,、型號上詳細說明,!謝謝啦!例如:ZSTX15-68度與ZSTD15-68度,、ZSTZ15-68度的區別,??,?

  • 閉式噴頭和開式噴頭的工作原理有什么不同?

    閉式噴頭的噴口用由熱敏元件組成的釋放機構封閉,,當達到一定溫度時能自動開啟,。如玻璃球爆炸,易熔合金脫離,。 開式噴頭根據用途有分為開啟式,。水幕。噴霧3中類型,,在《自噴》4.2.5中規定室內凈空高度超過6.1.1條的規定且必須迅速撲滅初期火災時應設雨淋系統,。高度高了噴頭能及時開放嗎,?是不是閉式噴頭和開式噴頭的工作原理不一樣,?

  • 請教閉式噴頭的安裝問題

    1,、地下車庫閉式噴頭安裝位置處有電纜橋架時,則在電纜橋架下方設向下噴的閉式噴頭,源于哪條規范?2、防火卷簾按甲方選用背火面不溫升的特級防火卷簾考慮,,不設獨立大自動噴水滅火系統作防火保護,,違反規范嗎?3,、試水放水閥是如何起作用的,?4、設置水噴霧系統時,,則自動噴淋系統消防水量怎確定,?

  • 請教各位有沒有閉式泡沫噴頭

    各位好,我想請教下:閉式泡沫噴淋系統的噴頭是不是和普通自動噴水滅火系統的閉式噴頭一樣,,最低壓力也一樣?。∮袥]有閉式泡沫噴頭,?

  • 選擇閉式噴頭應注意什么問題

    應根據設置場所的具體情況,,選擇相應的噴頭.選用時應注意下列情況:(1)應嚴格按照環境最高溫度來選定噴頭溫級。在不同的環境溫度場所設置噴頭時,,噴頭的公稱動作溫度宜比環境最高溫度高30℃,。(2)在展覽廳、餐廳,、會議室和賓館等裝飾要求較高的場所,,應選擇外形美觀的吊頂型噴頭或其他裝飾性噴頭。(3)在走廊內可選擇邊墻型噴頭,。(4)根據不同的屋頂結構可選擇直立型和下垂型噴頭,。(5)在管路要求隱蔽或管路與屋面板的距離受到限制時,應選用下垂型噴頭,。(6)在千式系統中,,如果噴頭的安裝方式為下乘時,應選擇于二式下垂型噴頭,。(7)在既無絕熱措施,,又無通風的木板或瓦楞鐵皮房頂的悶頂中，以及受到日光曝曬的睞齑跋聭?yīng)采用中溫級噴頭(79一107℃),。(8)在設有保溫的蒸汽管道上方0.76m和兩側0.3m以內的空間,,應采用中溫級噴頭(79--107℃)在低壓蒸汽安全閥旁邊2m以內,應采用高溫級噴頭(121一149℃),。(9)在蒸汽壓力小于0.1MPa的散熱器附近2m以內的空間,,應采用高溫級噴頭(121一149℃);2

  • 防火卷簾上的噴頭可以用閉式快速噴頭嗎,?

    防火卷簾上的噴頭除了采用水幕噴頭外可以采用閉式快速噴頭代替嗎,? 防火卷簾上的水幕系統可以接在閉式系統上嗎,?如果可以如何算自噴水量呢?

  • 對于選擇閉式噴頭應注意什么問題知道嗎,?

    選擇閉式噴頭應注意什么問題? 應根據設置場所的具體情況,,選擇相應的噴頭,。選用時應注意下列情況: (1)應嚴格按照環境最高溫度來選定噴頭溫級。 (8)在設有保溫的蒸汽管道上方0.76m和兩側0.3m以內的空間,,應采用中溫級噴頭(79——107℃)在低壓蒸汽安全閥旁邊2m以內,應采用高溫級噴頭(121一149℃),。

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求,。

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),,具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎,?

    最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一偄汴柵_,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,,辦公室無吊頂,,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 怎么知道噴頭的布置的合理?

    依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎,?

  • 寬(3.3m)走道布置單排噴頭(閉式)問題

    寬(3.3m)走道布置單排噴頭(閉式)問題

    走道布置單排噴頭,,按噴淋規范,要求噴頭間距按走道地面不留漏噴空白點確定一個中危二級的大樓,,有一個3.3寬的走道,,如果在走道中心線布置一排噴頭,根據規范要求,,間距在1750mm,,感覺間距太小了,規范有間距不宜小于2.4m的條文,,雖然措施上的數據是1.8m,,還是對1.75m的間距沒有底大家在遇到類似情況時,怎么處理的呢,?糾正下,,是1936mm,不是1750噴頭保護半徑1913是根據中危二級單個噴頭最大保護面積11.5平米計算得出的[ 本帖最后由 cb 于 2012-8-31 08:31 編輯 ]

  • 噴頭要按防火分區布置嗎,?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,,不知道不按防火分區布置噴頭,,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管,。謝謝

  • 關于密閉式冷卻塔上的霧化噴頭你了解多少?

    在發電,、煉油,、化工、制鹽,、造紙,、鋼鐵亦或者是中央空調等行業工藝系統全過程之中所造成的廢熱得用冷卻水導走,冷卻水吸收廢熱以后,,使循環冷卻水溫升高,,密閉式冷卻塔的功效會把隨身攜帶的冷卻水在密閉式冷卻塔內和空氣開展熱濕互換,空氣帶著冷卻水的廢熱送進到空氣散發,,使冷卻水溫度降低,,能把寶貴的水資源循環運用。密閉式冷卻塔的熱交換絕大多數也是會在淋水填料散熱片之中開展,,填充料的樣子上越復雜,,水流速率就會看起來越緩慢,不僅如此,,就其所造成的風的阻力也就會看起來較為大,,為了降低風阻,此刻也就是要xylqt.com特別注意去降低填料表層的復雜樣子,,這一矛盾的統一,,也就是說散熱與風阻的最佳點,始終是冷卻塔人在不斷探討,、總結,、追求的。迄今,,誰都不敢說自個的填料是最好的,,只能說成較為好的或是是比之前效果好。噴霧式密閉式冷卻塔無需淋水填料片散熱,,減低了通風阻力的同時,,也就會提高了進塔氣流,這時,,也就會促使霧珠在塔之中充分散熱,。噴霧噴頭,,也就會被稱之為霧化噴頭,旋轉霧化設備,。

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,,發表下各位的意見

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    遇到噴頭在橋架上方,,且距離有近的情況怎么處理,?

點擊加載更多

開式噴頭閉式噴頭

開式噴頭閉式噴頭專題,為您提供開式噴頭閉式噴頭相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與開式噴頭閉式噴頭 相關的專業交流討論,,更多開式噴頭閉式噴頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

邊墻型擴展覆蓋噴頭

擴展型噴頭