各位大咖,,請教一下: 各位大咖:請教一下。現場地下車庫中噴淋點位,,采用直立型上噴頭如果正好遇到梁下(頂著梁下皮了或放不下噴頭了),方案一:是否可以取消上噴,在原位置改為下噴,?方案二:還是在該梁的局部節點調整上噴點位,在避開梁的位置(按照噴規標準A/B距離要求),,設置上噴后,,在梁處增設一處下噴,?方案三:或只需要局部調整上噴位置躲開梁(即適當縮短噴頭間距),并保證噴頭布設與梁垂直及水平間距符合規范即可,,不在梁下增設下噴,。請教,哪種方案正確,?如上兩種情況:A:一種是趕到支路末端最后一個噴頭,,遇到梁下了;B:另一種是過路支管上噴頭,,遇到梁下,。如果采取局部調整上噴點位,符合距離障礙物(梁),,間距的方案三處置的,,如情況A,噴頭避開梁了,,保護半徑偏移,,梁的另一側就有地方保護不到了。是不是需要增設一個末端上噴,?
按噴規,,直立式噴頭的濺水盤距頂板不應大于150毫米,,本車庫頂板大梁為900毫米,因此,,除去樓板厚噴頭的濺水盤距梁底為550毫米,,按規范7.2.1條,此時噴頭距梁側面需有1800毫米,,而大梁寬為350毫米,,如按此布置,則梁兩側的噴頭彼此相距為3950毫米,,超過了中危險II級間距3400毫米的規定,,而這條還是強制性條文,各位請問該如何處理?
一裝修工程,原設計為大開間辦公室,,已安裝自動噴淋系統,,現改建成大間健身中心,無隔墻分隔,噴淋系統保持不變可行嗎,?原有吊頂取消了,,現不打算吊頂,噴頭距天花板高度有0.6m,,能滿足規范嗎,?噴頭需要改成直立型,安裝高度提高嗎,?
直立型噴頭距噴淋主干管的高度有要求沒?如下圖H,。
一般來說,,不吊頂場所(例如地下車庫)應采用直立型灑水噴頭,吊頂場所(例如設置有吊頂的辦公室)應采用下垂型灑水噴頭或吊頂型噴頭,,我想大家討論下這種設置是基于什么考慮的呢,?如果按熱氣流感應的范圍來講能夠講的通,但是實際火災中吊頂極易成為燃燒的重要火源,,采用下垂型噴頭,,因為向上噴的水量極小(0——20%的水量),,如何能保證火災的安全性呢,?這個問題一直困擾著我,哪位高人解釋下,!
同行大咖們,,大型無吊頂辦公區域需要在梁間布置噴頭,梁的高度有800,、700、600及400四種尺寸,,安裝噴規7.2.1條規定,,會出現在整個辦公區域內噴頭距離頂板的高度不一致的情況,即上噴噴頭的安裝高度高低不一,,請問這種情況合理嗎,?
大流量噴頭一般用于高大空間的廠房或者倉庫,從安裝方便程度來說,,一般選用直立型噴頭,,以便于滿足噴頭濺水盤距離頂板的距離要求,同時方便配水管避開結構梁敷設,,即配水管設于結構梁下方,。但是對于大流量噴頭,,配水管相對較粗,對直立型噴頭灑水有一定影響,,自噴規范5.0.5條后面的條文說明說到“一個直立安裝于DN50支管上的噴頭由于受到管道的障礙而未能控制下方的火,,造成滅火失敗”這么說當大于等于DN50的管道就不可以安裝直立型噴頭了?筆者認為,,直立型噴頭灑水下來呈圓錐形態,,假如噴頭濺水盤距離支管距離不同,則支管對其灑水影響也是有很大差別的,,但是規范并未說明發生事故的噴頭距離DN50支管多遠,,假如很近的話肯定影響大啊,!最近也在做相關項目選用流量系數363的大流量噴頭,,選擇下垂型噴頭,又要滿足濺水盤距離頂板300mm的距離,,真是太難了?。∽詈蟾愠蓢婎^接管彎上去再彎下來的結局,,無謂地增加了噴頭接管的彎頭配件及施工安裝工程量,。這樣做妥么?各位大俠有么有其他高招推
邊墻直立型噴頭流量系數有沒有K115的???找了很多廠家,都沒有K115的,,只有K80的,,有的甚至都沒有邊墻直立型的,不知道大家有沒有用過,,最好能提供給我廠家聯系方式?。《嘀x,!
直立式上噴和吊頂型噴頭的選用問題,?請問高手指教,如何選用,?兩者的區別在哪里,,分別應用在什么場所,實例為(商鋪)圖紙設計為吊頂型,,但是暫時無吊頂,,為了滿足消防驗收,該怎么選擇安裝方式
應甲方要求,有個高層的賓館項目,,客房里面用側噴,,客房長4.9米 寬3.8米 不知布置一個側噴可否?根據擴展型邊墻噴頭的保護跨度和噴頭的間距要求 布置一個就滿足要求,,但是經過計算一個房間一個側噴的話 噴水強度滿足不了中危險一級 兩個噴頭才行,? 不知道各位有做過的嗎? 請教各位師傅們給點建議,!
規范對邊墻型作了限制,,規定只有“頂板為水平面的輕,、中危Ⅰ級場所的居室、辦公室,,可采用邊墻型噴頭”,。而現在甲方一定要我們使用邊墻型噴頭,說噴頭放在房間中央不好看,。我們現在很少考慮規范的場所限定,。而是在甲方非要采用的情況下,就盡量空邊噴控制距離不超過3米,。但我聽說控制5米都行,。因為沒有相關資料,對此問題有些迷惑,。懇請各位高手慷慨想告有什么好的解決方法,?謝謝了
邊墻型噴頭的設計問題:1.如果是開間大于3.6米的,需要兩側長邊設計噴頭,,那么,,兩側的噴頭是對稱布置好,還是,,錯開,?2.邊墻噴淋的設計,是不是可以將支管埋于墻體內,?當然前提是結構同意暗裝于墻體,。
室內噴頭設計為直立,,但考慮以后吊頂是否裝下垂型,但又怕裝下垂型驗收通不過(聽說),,請問是不是有這面的要求,?請指教!
GB50084-2001[自動噴水滅火系統設計規范]7.1.3:除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立形.下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75MM,且不應大于150MM.與7.2.1:直立型.下垂型噴頭與梁.通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定以上兩條施工中如何確定執行,請諸位指教
最近要做一個人防工程,,無梁樓板,平時地下車庫,,甲方對層高要求太苛刻,,要求噴淋系統不設單獨標高,和風管平行敷設,,只允許局部交叉,,痛苦中,請大蝦們指點,,定一個好的方案出來,,謝了先…另一個問題,一般情況下,,短立管長度一般是多少,?
接觸過這么一個項目,希望大家集思廣益,,由于建筑為了提高層高,,結構做了密肋梁,業主為了節省開支,,不做吊頂,,導致噴淋及消火栓管道外露,影響建筑外觀,。另外消防要求噴淋要按照梁格來設置,,圖紙審查的時候無這方面要求。請問如何溝通,!
做畢業設計噴到了需要用邊墻型噴頭,,對于噴頭的覆蓋面不太懂。個人理解普通噴頭覆蓋面即以碰頭為圓心的圓,,對于邊墻型噴頭,,同學們有兩種看法,,畫了個草圖,上來問一下,,是A還是B,?或者都不是?
自噴規范第6.1.3條:“頂板為水平面的輕危險級,、中危險級I級居室和辦公室,,可采用邊墻型噴頭”請問:為什么限定邊墻型噴頭只能用在輕危險級、中危險級I級,?
請教各位高手:擴展覆蓋面側墻型噴頭的接管管徑應為多少?我按照公式計算的流量為1.92l/s.選DN32的管徑可以嗎?有誰知道它向前和向兩側噴灑的距離分別為多少?先在這里謝謝了!
本帖最后由 酷酷滴小葉 于 2014-7-7 13:39 編輯 邊墻型噴頭因其配水管道易于布置,,頗受設計、施工及使用單位的歡迎,。但是對于邊墻型噴頭的應用卻是有嚴格的規定,,使得設計及使用中存在一定的限制。選擇合適的噴頭型式,,并且進行合理的平面布置,,是自動噴水滅火系統設計中至關重要的步驟。設計案例:揚州某高層賓館,,層數13層,,每層30間客房。為了空間的視覺效果,,裝修標準為客房內起居部分不做吊頂,。一、客房內噴頭的選擇