亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,,額定總功率 30KW ,功率因數0,。45,變壓器多大,?若做電容補償,,250W高壓鈉燈,如何做,?變壓器容量選多大,?計算起來問題多多,賜教

  • 這幾臺變壓器可以并聯嗎

    公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.

  • 如何選總站變壓器啊此時

    在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇

  • 關于射燈的變壓器的問題,?

    一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,,那我如果想幾個射燈一個回路,,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的,?如果有的話,,最大支持到多少W呢?貴不貴呢,?

  • 自藕變壓器這樣運行可以嗎?

    220kV自藕變壓器,,因?20kV站內設備改造,,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,,220kV側開路運行,,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,,請問高手可以嗎,?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險,?

  • 110KV變壓器如何運輸????

    現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!

  • 關于變壓器損耗的一些疑問

    眾所周知,,現在變壓器越來越趨于小型化,,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢,?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,,同樣容量的變壓器,,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,,希望高人解答,!

  • 三臺變壓器如何聯絡????

    一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺,。請教三臺變壓器如何聯絡,?最好有圖紙。謝謝,。

  • 關于變壓器的瓷套的問題

    今天去安裝低壓進線,,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,,還是買點膠粘上?。?大家各抒己見,。

  • 大家說說這樣接變壓器可以嗎?

    廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,,設備都是380v三相的,,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以,?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用,?

  • 那些困擾我們關于變壓器的問題

    那些困擾我們關于變壓器的問題

    1,、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的,。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,,如圖所示,。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊),。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,,磁力線切割次級線圈,,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓,。因磁力線是交變的,,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同,。經理論證實,,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,,電壓就越高,。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,,就是降壓變

  • 大家說說各種變壓器的聯結組別吧?。。,。,。?!

    變壓器的聯結方式有很多種,,大家說說 Yyn0、Dyn11,、YD-11等變壓器聯結組各自的一,、二次,相電壓,,線電壓之間的相位關系如何,?

  • 干式變壓器的應用和選擇

    干式變壓器的工程選型及應用,。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠,。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號,。變壓器負荷增大,,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,,系統自動啟動風機冷卻,;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機,。 (2)超溫報警,、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,,若達到155℃時,,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,,變壓器已不能繼續運行,,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘,。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,,直接顯示各相繞組溫度(三相巡

  • 關于變壓器是什么負載的疑問,。

    這兩天在想功率因數的時候,,突然想到對于高壓線路來說它的負載主要是變壓器。那么變壓器對于高壓回路算什么負載呢,。在變壓器空載的時候應該算是純感性負載吧,,那它的功率因數為0,雖然電流很小,。在變壓器有負載時應該是什么情況呢,。

  • YY與DY變壓器可以混用嗎?

    我在做一個老廠改造項目:原來老廠的變壓器都是YY接線的. 請問是否可以在新的系統使用DY接線的變壓器?新老系統的高壓來自同一個6kv母線, 低壓沒有聯系.

  • 變壓器如此保護是否可行,?

    一臺2000KVA的車間變壓器(油變),,離高壓配電房150米,因地方所限不便在車間裝高壓柜,,現在想在車間裝一個墻上負荷開關,,配電房出線處裝斷路器,,瓦斯保護信號引回配電房,不知是否可行,。

  • 安全隔離變壓器如何選擇,?

    根據規范要求,,安全隔離變壓器其一二次繞組之間應采用加強絕緣層或接地屏蔽層隔離開??杀救嗽趯嶋H設計時手頭的設備手冊里沒有專門注明是安全隔離變壓器,。不知能不能用?誰用過,?請?zhí)峁┬吞柣蚋嬷畯S家聯系方式,。謝謝!

  • 變壓器行業“蛋糕”如何切分?

    據中國電器工業協會統計數據表明,,2003年在輸變電行業中,,僅變壓器行業銷售收入平均增幅達到30%以上,行業利潤總額增幅則達到40%以上,。 然而,,產量的高增長并不意味著有高利潤。由于近兩年來加入變壓器行業的企業過多,,為爭奪市場,,企業相互競爭,大打價格戰,,使前幾年原本30%~40%的利潤率已降到目前的5%,,而且由于鋼材、銅線等原材料價格的持續走高,,變壓器行業并沒有因為市場好了就高枕無憂,。 電力建設帶動變壓器行業發展 業內人士認為,造成目前嚴重缺電現象的主要原因是和前幾年政府有關電力政策不夠科學有關,。據分析,,1998年,政府有關部門認為電力建設投資速度過快,,沒有批準建設電力項目,。在以后的幾年里,全國僅以每年投產裝機容量1000萬千瓦左右的幅度增長,,這種增長幅度明顯不能與快速增長的GDP的需要相符,。 為保障國民經濟持續穩定的發展,解決電力短缺問題,,國家及時對電力部門“十五”規劃進行了修改,,2004年至2005年,,每年的新增裝機容量達2500萬千瓦,發電量預計仍將繼續保持11%左右的高速增長,,年均電力建設投資在2400億元左

  • 變壓器維修問題(在線等!)

    我是菜鳥.昨天在測一個變壓器電壓的時候,把一相和外殼短路了.一下著那一相燒黑了.請問老師們.這變壓器是否已經損壞,.要怎么樣檢查它的好壞.請老師給我指點迷津.多謝了.

  • 怎樣鑒定一臺變壓器的大小

    我們這里經常都有315的變壓器掛250的牌子,以逃避每KVA14塊的基本電費,但有時用肉眼或經驗不好區分,也不可能吊芯來看,各位有何高招來區分.

點擊加載更多

800kw變壓器

800kw變壓器專題,,為您提供800kw變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與800kw變壓器 相關的專業交流討論,,更多800kw變壓器相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

變壓器供應商

變壓穩壓器