亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,,額定總功率 30KW ,,功率因數0,。45,,變壓器多大?若做電容補償,,250W高壓鈉燈,,如何做?變壓器容量選多大,?計算起來問題多多,,賜教

  • 這幾臺變壓器可以并聯嗎

    公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.

  • 如何選總站變壓器啊此時

    在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,,必須大于前兩臺的容量和嗎,?還是根據高壓側補償后的容量選擇

  • 那些困擾我們關于變壓器的問題

    那些困擾我們關于變壓器的問題

    1、變壓器是怎樣變換電壓的,?變壓器是根據電磁感應制成的,。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,,沒有任何電的聯系,如圖所示,。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),,把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,,鐵芯中就會產生變化的磁力線,。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,,次級線圈上必然產生感應電動勢,,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,,所以次級線圈的電壓也是交變的,。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高,。因此可以看出,,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變

  • 大家說說這樣接變壓器可以嗎,?

    廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電,。大家給點意見,,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎,?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用,?

  • 關于變壓器的瓷套的問題

    今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,,不小心掉個扳手,,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,,大家說說 學要換這個瓷套嗎,,還是買點膠粘上啊,? 大家各抒己見,。

  • 關于射燈的變壓器的問題,?

    一般都是每個射燈單獨一個,,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,,最大支持到多少W呢,?貴不貴呢?

  • 關于變壓器損耗的一些疑問

    眾所周知,,現在變壓器越來越趨于小型化,,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢,?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,,同樣容量的變壓器,,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,,希望高人解答,!

  • 三臺變壓器如何聯絡????

    一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺,。請教三臺變壓器如何聯絡,?最好有圖紙,。謝謝。

  • 110KV變壓器如何運輸????

    現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!

  • 自藕變壓器這樣運行可以嗎,?

    220kV自藕變壓器,因?20kV站內設備改造,,低壓側負荷無法調出,,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎,?都存在哪些問題和風險,?應該如何避免或者是降低風險?

  • 上海太陽能科技有限公司2013年110KV主變壓器合格供應商入圍招標

    上海太陽能科技有限公司2013年110KV主變壓器合格供應商入圍招標招標編號:0613-136035020168開標時間:2013-02-26所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:上海招標人:上海太陽能科技有限公司1. 項目說明1) 背景情況:根據上海太陽能科技有限公司2013年度300MW自建光伏并網電站(以10MW為單位實施)的需求,。受上海太陽能科技有限公司(以下簡稱“招標方”)委托,,就所需的主要設備、材料在全國范圍內進行合格供應商的公開招標,。歡迎有意愿,、有合格資質條件的供應商積極參加本次合格供應商招標活動。2) 招標目標:凡通過本次招標評審的合格供應商,,將由招標方頒發合格供應商證書,可參與2013年度300MW自建光伏并網電站工程中相應設備,、材料采購的后續比選,;凡未獲得合格供應商證書的,將不能參與后續比選,。2. 主要材料設備采購清單序號 設備名稱 規格型號 單位 10MW數量 300MW數量1 電站用110KV主變壓器 SSZ

  • 上海太陽能科技有限公司電站用110KV主變壓器合格供應商入圍招標項目公告

    上海太陽能科技有限公司電站用110KV主變壓器合格供應商入圍招標項目公告上海太陽能科技有限公司2013年度300MW自建光伏電站工程電站用110KV主變壓器合格供應商入圍招標項目公告招標編號:0613-136035020168開標時間:2013-02-26所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:上海 招標人:上海太陽能科技有限公司1. 項目說明1) 背景情況:根據上海太陽能科技有限公司2013年度300MW自建光伏并網電站(以10MW為單位實施)的需求,。受上海太陽能科技有限公司(以下簡稱“招標方”)委托,就所需的主要設備,、材料在全國范圍內進行合格供應商的公開招標,。歡迎有意愿、有合格資質條件的供應商積極參加本次合格供應商招標活動,。2) 招標目標:凡通過本次招標評審的合格供應商,,將由招標方頒發合格供應商證書,可參與2013年度300MW自建光伏并網電站工程中相應設備,、材料采購的后續比選,;凡未獲得合格供應商證書的,將不能參與后續比選,。2. 主要材料設

  • 武漢盛隆電氣營業部供應單相隔離變壓器

    SG系列三相干式隔離變壓器是本廠在參照國際同類產品,,結合我國國情的基礎上研制生產的新一代節能型電力變壓器,,從300VA到1600KVA之間,符合IEC439,、GB5226等國際,、國家標準,繞組采用脫胎整列繞制方法,;變壓器進行真空浸漆,,使變壓器的絕緣等級達到F級或H級,產品性能達到國內外先進水平,。SG系列三相干式隔離變壓器廣泛適用于交流50Hz至60Hz,,電壓660V以下的電路中,廣泛用于進口重要設備,、精密機床,、機械電子設備、醫療設備,、整流裝置,,照明等。產品的各種輸入,、輸出電壓的高低,、聯接組別、調節抽頭的多少及位置(一般為±5%),、繞組容量的分配,、次級單相繞組的配備、整流電路的運用,、是否要求帶外殼等,,均可根據用戶的要求進行精心的設計與制造。 +產品特

  • 請教!有關自耦變壓器的故障!!!

    我們單位的一臺75KW的電機用的是自耦降壓啟動!!有這么一種情況!!啟動時電機越轉越慢,全壓啟動時正常!!各位老師有誰碰見過這種情況!!是否是自耦變壓器的毛病!!!

  • 如何為此小區選擇變壓器

    有一小區,,有322戶,,每戶按6KW單相電器設計,另有一3000平方米商場,,負荷約為200KW,,應選擇多大的變壓器較為合理。謝謝,!

  • 變壓器,線路的保護如何選定

    現有一個工程,,對于采用何種保護,,不夠明確,請教那些保護是必須的,,那些是可用可不用的,?功率是3000KVA,,10KV。高壓配電分三路到車間配電間,,然后降壓成400V,。還有,如采用何種保護只是在初步設計的文字上表達夠嗎,?要不要在一,、二次圖上表示?如何表示,?特別是二次圖,,請教各位。如有現成的例子最好,,謝謝,。

  • 請教!我們單位的變壓器冒煙了!!

    !我們單位的變壓器冒煙了!!不知道是什么原因,是否是變壓器的容量過小造成的!!!!!!急!!!急!!

  • 不同容量的變壓器可以并聯嗎,?

    我有一個客戶想把一臺400KVA,、一臺500KVA的變壓器并聯使用,請問各位仁兄可以嗎,?如果可以請問有沒有什么弊端,,如果不可以為什么?

  • 干式變壓器的應用和選擇

    干式變壓器的工程選型及應用,。 作者:張勖成 曾慶贛 1,、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠,。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號,。變壓器負荷增大,,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,,系統自動啟動風機冷卻,;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機,。 (2)超溫報警,、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,,若達到155℃時,,系統輸出超溫報警信號,;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,,直接顯示各相繞組溫度(三相巡

點擊加載更多

變壓器供應商

變壓器供應商專題,,為您提供變壓器供應商相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器供應商 相關的專業交流討論,,更多變壓器供應商相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

訂制變壓器

800kw變壓器