朱總在其所著的高層建筑混凝土結構技術規程應用與分析JGJ3-2010[朱炳寅2012]中對梁截面開打洞的驗算方法進行了闡述,,截圖如下: 我沒大看懂朱總
土木吧丨梁開洞,,抗剪能力損失了多少? 廣東省院安全顧問 土木吧
實際工程中,好多管線需要穿過框架梁,,那么在洞口周邊的附加鋼筋是怎么計算的呢,?雖然構造手冊和圖集上有大樣,但是我想知道是怎么計算配筋量的,?具體是怎樣的假定和計算過程呢,?謝謝了
BIM實用技巧:Revit梁開洞要求 留洞要求: 1.對于預埋鋼套管,當預埋位置設置在跨中L/3范圍內時,,要求: ①洞口大小必須小于或等于0.4倍的梁高; ②洞口上邊緣距梁上邊必須大于或等于0.3倍的梁高; ③洞口下邊緣距梁下邊必須大于或等于150mm; ④相鄰兩個洞口的中心間距應不小于2倍的較大洞口直徑,。 以上四條必須同時滿足,對不滿足此要求的鋼套管大小,、標高及位置應作相應調整,。 2.當預埋位置設置在梁端L/3范圍內時,要求: ①洞口大小必須小于或等于0.3倍的梁高; ②洞口上邊緣距梁
我本也是個建筑行業人員,,無奈學藝不精?,F(xiàn)請教論壇各個大神,下列情況對結構影響到底有多大,?開發商交房后亂開洞導致結構梁下層兩排鋼筋全部斷裂及部分箍筋斷裂(4根直徑20mm的主鋼筋)。建筑結構概況大致是這樣的:一幢32層住宅樓,,地下2層,,共兩個單元。奇數層每單元4戶,,偶數層每單元2戶,。由于施工當中忘記預留孔洞,業主在交房后,,且未告知用戶的情況下,,自行開洞導致洞口所處的位置的梁受力鋼筋斷裂??锥淳幱诮ㄖ锲矫娼遣?,孔洞處于梁中間位置,下1/3處,,下排2層共計4根
在樓板開洞以后,,要根據現場的實際情況選擇正確的加固方案 在現實的生產與生活中,,經常會涉及到結構的加固改造,這樣就避免不了會在樓板上進行開洞,。樓板開洞后局部切斷了原有傳力路徑和配筋,,一方面促使洞口周邊板的內力增大,會造成應力集中,,另一方面板筋減少,,承載力降低,需要根據實際情況進行有效的加固,。 當垂直于板受力方向的洞口寬度b≤300mm或孔洞直徑D≤300mm,,且切斷鋼筋數量≤5%時,可不做處理,。當b≤1000mm或D≤1000mm,,切斷鋼筋數量≤20%,且開洞后對板的受力影響小,,僅按構造加固時,,可采用補償配筋法,將板中切斷的鋼筋(Asfy),,補設于洞口邊,。為便于施工,一般采用粘鋼或碳纖維布作為后補償筋,,其總量應≥1.2(Asfy),。當超出以上情況時,則需要通過設計計算采用合適的型鋼邊梁或現澆混凝
目前設計一高層,已經施工,,但是由于其他專業的原因,,需要在剪力墻暗柱部位開洞250x300和250x1200高,暗柱200厚長400,,請教大家這種情況下洞口應該如何加固,?按照常規剪力墻洞口加固可否?謝謝,!
圖紙簡介: 一層剪力墻開門洞1200X2470,采用粘貼碳纖維布加固 投稿網友: pengli1393 上傳時間: 2013-10-30
施工過程中,沒有預留電梯呼叫按鈕,,在電梯間剪力墻邊緣開鑿,,剪斷了鋼筋(含主筋和箍筋),,設計院給出的加固方案是,將焊好的鋼板盒子通過結構膠內置于洞內,,進行補強,。業主里有人認為要通過旁邊增加加強筋的方式進行補強。請問設計院
本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 編輯 房子是2000年的安置房,,共8層,,業主在第三層,磚混結構(質量不好)樓板是空心預制板,。因為裝修,,想在3堵承重墻上開700 or 800的門洞,位置如圖,。請教論壇各位大神開洞加固的方案,,謝謝
房子為6層磚混結構中的三樓西邊套,面積58方,,想要把紅色框內的磚墻打掉,,一個打一個廁所門洞2100*800,另一個是把兩個墻口打平,。1:不知道這兩個框里是不是承重墻,,2:若是承重墻敲掉后如何加固。 求大神指導下 跪謝?。,。?!:'(:handshake
經常有客戶咨詢:梁上開洞打到鋼筋了,,又心里打鼓,害怕梁會不會斷掉,。試問,,梁上開洞是否安全? 特別是一些裝中央空調的,,開洞數量特別多,,損傷的梁也更多,。由于管道一般都是貼著墻走,可能造成幾乎所有的開洞都開在了非常不合理的位置,。 所以,,在開洞之前,建議大家一定要咨詢專業的設計公司,,不要盲目操作,,以免給房屋留下安全隱患! 那么,,梁上開洞有哪些原則和注意事項呢,? 1.盡量開在梁跨中(跨中1/3)的位置,肯定不能開在梁兩端位置,; 2.謹記不要在主次梁交接處附近開洞,; 3.洞口下緣應至少距梁底10公分以上,以免損傷或打斷梁底鋼筋,;10公分依據只針對住宅樓梁,,如果碰到跨度大,截面大
今天包工頭告訴我,在梁上打了個洞,,很擔心,,各位專業人士幫我看看,要不要加固,?怎么加固,? 房子是六層的一樓,磚砌結構,,廚房和廁所的樓板是澆筑的,,被打洞的梁在北陽臺和廚房之間,陽臺是凸陽臺,。我覺得這個應該是圈梁,,不知道理解的對不對。 打洞的說底筋沒斷,,但是斷了一兩個小鋼筋,,洞是18的,圖如下,,平面圖的橘色線就是被破壞的梁
在新聞上經常會看到一些報道,,房子在空調或者其他設備安裝時,施工人員經常會在梁中進行開洞,導致業主內心非??只?。那么遇到這種情況該如何進行處理呢?現在卡本給大家介紹下: 在發生這種情況以后,,首先要確定是否打斷主鋼筋,,如果在開洞過程中,沒有打斷主筋,,只是打斷個別箍筋,,并且開洞較小,這樣可以不進行加固處理,。其實可以不進行加固處理并不是對結構一點影響都沒有,,只是洞比較小,對結構影響相對較小,??紤]到結構在設計時都會有一定的安全系數,所以可以不進行加
我最近在做一個新加電梯的改造工程,,在原有板上開洞,,不碰到梁,請教如何加固板,,如何改造,??電梯井的磚如何砌在板上,?砌在板上的話怎么加固,?能加鋼梁嗎?我剛畢業,,真是不知從何下手,?先謝謝各位大哥了
現有一房子..(小高層頂層,14樓)樓板上開2個洞,想請教如何進行樓板的加固.
施工過程中,沒有預留電梯呼叫按鈕,,在電梯間剪力墻邊緣開鑿,,剪斷了鋼筋(含主筋和箍筋),設計院給出的加固方案是,,將焊好的鋼板盒子通過結構膠內置于洞內,,進行補強。業主里有人認為要通過旁邊增加加強筋的方式進行補強,。請問設計院的方案能經得起質疑嗎,?也只有質疑設計院方案的權利嗎?需要專業的加固公司來施工嗎,?謝謝??!
1.對于預埋鋼套管,,當預埋位置設置在跨中L/3范圍內時,,要求:①洞口大小必須小于或等于0.4倍的梁高; ②洞口上邊緣距梁上邊必須大于或等于0.3倍的梁高,;
家里正在裝修,,住樓頂,想開個樓梯洞自己從室內上去,。求幫忙~,!
請問,現有一預制板需開300x500(300沿預制板橫向)的洞口,,預制板為600x180,,現業主要求盡量不在板底施工,因下層有全社區的機房設備,,不能動,,不能停止運轉,不能有大量灰塵,。唉,。 這種情況下,板底可能就不能考慮貼碳纖維等補強方式了,。請問大家有好的加固方式嗎,?謝謝!