最近做個賓館,,跨度在8m左右,還有2m的外挑,,設計時沒考慮梁的裂縫和撓度的問題,,施工方提出懸挑梁2m有點長時,我對梁的裂縫和撓度進行了校核,,發現撓度基本滿足1/250的要求,,而裂縫很多地方都大于0.3mm的要求,于是又對我以前做過的樓房進行校核,,發現也是有很多裂縫超限的,,但是如果不超限不能瞞住建筑的要求,另外梁的配筋也比較多,,想請教各位,,大家是怎么處理這個為問題的,你們設計院要求考慮嗎,?
地下廠房還未進行行車試重實驗,,發現巖錨梁上出線幾條裂縫,一條教為嚴重,,屬于貫穿性裂縫,巖錨梁未做構造柱,,請問一般這種問題怎么處理,?補做構造柱還有無作用?是否就進行一般的化學灌漿進行處理,?
一、裂縫成因 鋼筋砼梁出現裂縫的原因很復雜,,主要有材料或氣候因素,、施工不當、設計和施工錯誤,、改變使用功能或使用不合理等,,通??蓺w納為以下幾種: 1、混凝土尚處于未完全硬化狀態時,,如干燥過快,,則產生收縮裂縫,通常發生在表面上,,裂縫不規則,,寬度小。 2,、水泥水化硬化時的裂縫,。水泥在水化及硬化過程中,散發大量熱量,,使砼內外部產生溫差,,超過一定值時,因砼的收縮不一致而產生裂縫,。 3,、溫變裂縫。水泥在硬化期間,,砼表面與內部溫差較大,導致砼表面急劇的溫度變化而產生較大的降溫收縮,,受到內部砼的約束,,而出現裂縫。 4,、設計欠周全,。如鋼筋砼梁的截面不夠,、梁的跨度過大、高度偏小,,或者由于計算錯誤,,受力鋼筋截面偏小、配筋位置不當,、節點不合理等,,都會導致砼梁出現結構裂縫。 5,、施工質量造成的裂縫。由于砼標號偏低,、受力鋼筋截面偏小,、截面尺寸不符合設計等而導致砼梁出現裂縫。由于施工不當,、模板支撐下沉,,或過早拆除底模和支撐等形成的裂縫。施工控制不嚴,,在梁上超載堆荷,,而導致出現裂縫。 6,、預制鋼砼梁在運輸,、吊裝過程中,由
我將鋼筋按等強度替換成直徑較小的鋼筋后裂縫變小了,,但是超限的太多了,,有沒有方法能夠整體一次修改?
現一27層建筑,,剪力墻結構,,有一框架梁,梁跨7.2米,,底部配筋為三級鋼,3根25的,,上部通長筋為2根18,,梁上部加筋為3根22, 側面G 為2根10三級鋼,,現在些框架梁在梁中出現了兩條裂縫,,很細,且每層差不多都是在這同一部位,,請問專業人士,這種裂縫產生的原因是什么,?是不是載荷太大而產生的,?如果綁扎過程中,放掉了G構造鋼筋,,會不會出現這種情況?現在這種情況如何處理,?謝謝,。
丙酮清洗裂縫
混凝土裂縫的預防與處理 混凝土的裂縫問題是一個普遍存在而又難于解決的工程實際問題,本文對混凝土工程中常見的一些裂縫問題進行了探討分析,,并針對具體情況提出了一些預防,、處理措施。
加截面高度是可以的。加鋼筋也是可以的,。我看了GS的說明書,,在跨中的裂縫處理GS是自動的,。但是在支座的地方就沒有了,。今天用了梁選筋系數里面的梁面筋面積增大系數,,從1.0調到1.1。警告里面的信息就沒有了,,但是這樣整個結構的配筋都增加了,。如果只是自己對有裂縫的梁配筋,那計算書怎么寫,?請指教
40米T梁,,豎向裂縫貫通,介紹一下我們采用處理方法,。
板在梁的中間部位,,梁上面就是窗。建模是如何處理?,?:'(
各位師兄:由于房屋樓面和屋面出現了貫通裂縫!,!裂縫長3米多(整個開間),,裂縫板面寬1毫米左右,板底肉眼裂縫,,水直接點滴滲下,,現請問各位師兄如何處理為最佳!,!謝謝,。
如下圖一層懸挑梁上起構造柱,,但是施工單位沒有做二次澆注構造柱,,直接同樓板一起澆注,目前在一層懸挑梁的根部出現了斜裂縫,,縫還是比較大的,該如何處理,?(一層該位置無板,,上面均是陽臺的樓板,共17層)[localimg=600,450]1[/localimg][ 本帖最后由 shenxiong007 于 2012-6-4 11:55 編輯 ]
梁平法圖里出現這個數據,。,??墒俏铱戳旱膿隙群土芽p圖數值都為0。,。是不是我哪畫錯了,?
小弟新人,,想問了論壇的各位前輩,你們的梁(特別是大跨度的梁)裂縫和撓度是怎么控制的???是查看軟件?查看什么軟件???還是手算啊,?[ 本帖最后由 yjynma 于 2011-3-9 10:51 編輯 ]
該梁為設備主梁,,次梁與支座距離很近,剪跨比小,,現支座與次梁之間出現斜裂縫,。該裂縫在未上設備之前已經出現,上設備后更嚴重,。之前混凝土檢測強度達不到設計要求(但未檢測該部位,,僅檢測柱強度,設計要求C30,,僅達到C20).,;另外,,因為在自重下已出現裂縫,,懷疑施工方拆模過早,。請大家幫忙分析?。[ 本帖最后由 flyingb 于 2012-6-6 11:00 編輯 ]
廣州黃石路立交橋空心板梁裂縫分析處理