  • 求助各位高人T梁裂縫問題ORZ?。。,?!

    我們是C50 50米T梁~因為進度要求,不到澆筑24小時就拆模了,,商砼質量沒問題應該,,中午打的梁,當時溫度大概在28左右,,以前都是晚上打,,也是這么快拆模,都沒有問題,,但是這一塊拆模后中跨出現了一條1~2MM的裂縫,,裂縫呈對稱形狀,連頂板上都有,,像被從兩邊折斷一樣,,從馬蹄處開始一直延伸到另一面馬蹄處,呈豎向,,請教下各位高人幫忙分析下原因,再線等~~~~~~~~~~~~~先謝謝大家了,。不管說的對不對,,請大家給個意見,。最好有處理意見!

  • 為什么梁撓度和裂縫都為0

    為什么梁撓度和裂縫都為0

    梁平法圖里出現這個數據,。,。可是我看梁的撓度和裂縫圖數值都為0,。,。是不是我哪畫錯了?

  • T梁裂縫壓力灌漿處理過程

    40米T梁,,豎向裂縫貫通,,介紹一下我們采用處理方法。

  • 大家怎么處理梁的裂縫和撓度

    最近做個賓館,,跨度在8m左右,,還有2m的外挑,設計時沒考慮梁的裂縫和撓度的問題,,施工方提出懸挑梁2m有點長時,,我對梁的裂縫和撓度進行了校核,發現撓度基本滿足1/250的要求,,而裂縫很多地方都大于0.3mm的要求,,于是又對我以前做過的樓房進行校核,發現也是有很多裂縫超限的,,但是如果不超限不能瞞住建筑的要求,,另外梁的配筋也比較多,想請教各位,,大家是怎么處理這個為問題的,,你們設計院要求考慮嗎?

  • 關于梁裂縫和撓度的問題

    小弟新人,,想問了論壇的各位前輩,,你們的梁(特別是大跨度的梁)裂縫和撓度是怎么控制的啊,?是查看軟件,?查看什么軟件啊,?還是手算?。縖 本帖最后由 yjynma 于 2011-3-9 10:51 編輯 ]

  • 關于梁、柱的配筋與裂縫控制!

    1,、平時在做設計的時候,,大家都是怎么配筋的啊,用配筋面積圖還是根據電腦配出來的圖在改??? 2、當裂縫要求比較高的時候,,比如:0.2,,電腦配出的鋼筋往往比配筋面積圖的大很多,大家平時都怎么處理的,?謝謝,!

  • 地基梁的裂縫寬度如何控制?

    帶地下室的筏板地基梁,其裂縫寬度是以0.3mm還是以0.2mm控制?JCCAD的彈性地基梁設計計算的裂縫寬度是否可信?

  • 巖錨梁出線裂縫一般怎么處理,?

    地下廠房還未進行行車試重實驗,,發現巖錨梁上出線幾條裂縫,一條教為嚴重,,屬于貫穿性裂縫,,巖錨梁未做構造柱,請問一般這種問題怎么處理,?補做構造柱還有無作用,?是否就進行一般的化學灌漿進行處理?

  • 關于梁裂縫與satwe配筋的關系

    關于梁配筋的問題,,又網友做過說明“假設控制梁的裂縫(一般情況下是支座裂縫不滿足),有幾個問題需要解決:1,,PKPM計算梁裂縫的時候,彎矩可以考慮柱子的影響,,也就是取到柱子邊緣,,這個方法是合理的,但是他只按照矩形截面梁,,來考慮,,而未按照T型梁來進行計算,這樣的話,,就沒有考慮到T型梁上翼緣所包括的樓板鋼筋,,也沒有考慮截面抗彎剛度的放大。2,,PKPM為了控制裂縫,,單純的通過放大鋼筋面積來滿足,問題又來了,??拐鸶拍钕M菑?qiáng)柱弱梁,,你放大了梁支座的鋼筋(有時候放大的很多),那么柱子的鋼筋是否需要同時放大,?還有一個問題是,,我們的框架梁是需要調幅的,目的也就是讓支座塑性一下,,減少支座的鋼筋同時放大了跨中的彎矩,本來0.8的調幅已經調下去了,,你又放大支座鋼筋,,是不是有點矛盾?3,,所以,,我們在實際工程中,直接按照PKPM的配筋面積進行配筋,,這樣做不是不控制梁的裂縫,,而是如果你抽出一個框架手算一下的話,如果跨高比不是太大,,一般都是滿足要求的,。否則如果機械的用控制裂縫的梁施工圖,那樣梁的配筋至少放大1.4倍(8米跨的框架結構),,開發商不叫起來啊,。4,我也在周

  • 緊急請教-后張法預應力簡支T梁裂縫產生原因

    各位專家:32m后張法預應力簡支T梁在同一個臺座上前后澆筑3片T梁,,第一片正常,,第2、3片在跨中位置前后腹板及馬蹄出現豎向不規則裂縫,;混凝土采用相同配合比,,施工工藝相同,拆模時混凝土抗壓強度滿足規范要求,,混凝土芯部與表面溫差,、混凝土表面與環境溫差均滿足規范要求;臺座無沉降,,配筋相同,。緊急請教各位專家裂縫產生的原因?[ 本帖最后由 zpywy 于 2009-6-8 11:27 編輯 ]

  • 看看我工地的梁與主體的裂縫

    看看我工地的梁與主體的裂縫

    這跟梁是主體結構與入單元門樓的梁,!看看這個裂縫,。大家談談這個問題的原因。

  • 關于PKPM電算梁支座裂縫偏大

    關于PKPM電算梁支座裂縫偏大

    關于這段話,,大家怎么理解,,這個是李國勝2007版混凝土結構設計中注意事項書里的,。

  • 很多梁出現裂縫超限怎么處理

    很多梁出現裂縫超限怎么處理

    我將鋼筋按等強度替換成直徑較小的鋼筋后裂縫變小了,但是超限的太多了,,有沒有方法能夠整體一次修改,?

  • 三柱連成T字的梁怎么處理

    三柱連成T字的梁怎么處理

    三柱連成T字的梁怎么處理,是像圖一樣其中一條搭在主梁上嗎,,還是兩根梁弄成同截面的?。啃氯饲笾?/p>

  • 現澆混凝土梁裂縫的分析及預防

    1前言 鋼筋混凝土梁在外荷載的直接應力和次應力的作用下,,引起結構變形而裂縫,。構件在使用過程中受年溫差的長期作用,當溫差的脹縮應力大于構件極限抗拉強度時就會裂縫,。構件裂縫的因素是多方面的,,包括結構設計、地基沉降差異,、施工質量,、材料質量、環境影響等,,無論何種原因產生的裂縫,,都會給建筑物肢體結構帶來影響。2裂縫形成原因 鋼筋混凝土梁出現裂縫的原因很復雜,。主要有:材料或氣候因素,、施工不當、設計和施工錯誤,、改變使用功能或使用不合理等,。通常可歸納為以下幾種: (1)收縮裂縫,?;炷辽刑幱谖赐耆不癄顟B(tài)時,如干燥過快,,則產生收縮裂縫,,通常發生在表面上,裂縫不規則,,寬度小,。 (2)水泥水化硬化時的裂縫。水泥在水化及硬化的過程中,,散發大量熱量,,使混凝土內外部產生溫差.超過一定值時.因混凝土的收縮不一致而產生裂縫。 (3)溫變裂縫?,F(xiàn)澆鋼筋混凝土梁隨著溫度變化會產生熱脹冷縮變形,。即溫度變形,。 (4)設計欠周全。如鋼筋混凝土梁的截面不夠,,梁的跨度過大,,高度偏小,或者由于計算錯誤,,

  • 關于梁計算配筋是否考慮裂縫

    一直以來梁支座配筋是否考慮裂縫問題一直困擾著我,,剛接手幾個異形柱項目,地基一類,,在畫圖的時候我直接對照SATEW數據配筋,,老大說要考慮裂縫控制。我個人感覺,,住宅類框架和小跨度框架無需考慮裂縫問題,工業廠房等大跨度要考慮裂縫控制,。,。??紤]裂縫支座配筋放大很多,,而且與強柱弱梁的基本概念不相符。敬請高手討論回答

  • 空心板梁出現一點小裂縫

    空心板梁出現一點小裂縫

    在梁的中間出現圖中的一到兩條裂紋,,梁還沒有張拉,。請問一下這個裂紋對梁有沒有影響。業主要求我們把這個梁廢了,。

  • 關于矮T梁設計,,這些必須了解,!

    新矮T梁,是在普通T梁的基礎上發展而來的,,是在工 程中應用廣泛的預應力混凝土T梁結構,,具有成熟的建設和管理經驗。在工廠預制中,,預制工作較為簡單,,施工方法也較為熟悉和簡單,并且單片預應力混凝土T梁的吊裝重量較輕,,施工方便,,工藝成熟,受力明確,,耐久性能好,,后期管養便捷,。并且,新矮T梁的翼緣板寬度可以在較大的范圍內進行調節,,使得T梁對曲線布置也具有較強的適應能力,。 基于T梁橋良好的使用效果,由此想到將小箱室閉口截面改為實體肋板截面,,利用傳統T梁的優勢研究開發矮T梁結構,,應用于20m及其以下跨徑橋梁,從而替代病害嚴重的空心板結構,。