  • 關于PKPM電算梁支座裂縫偏大

    關于PKPM電算梁支座裂縫偏大

    關于這段話,大家怎么理解,,這個是李國勝2007版混凝土結構設計中注意事項書里的。

  • pkpm梁平面圖的撓度和裂縫

    今天我用PKPM中的梁平法施工圖里看撓度和裂縫,。結構我們總工說PKPM里梁的撓度和裂縫計算不準確。不用看這些東西。我想知道PKPM為什么計算的不準確啊。我查了很多書,,也沒找到答案,請問大家知道嗎,?

  • 關于梁裂縫和撓度的問題

    小弟新人,,想問了論壇的各位前輩,你們的梁(特別是大跨度的梁)裂縫和撓度是怎么控制的?。渴遣榭窜浖??查看什么軟件?。窟€是手算???[ 本帖最后由 yjynma 于 2011-3-9 10:51 編輯 ]

  • 為什么梁撓度和裂縫都為0

    為什么梁撓度和裂縫都為0

    梁平法圖里出現這個數據。,??墒俏铱戳旱膿隙群土芽p圖數值都為0。,。是不是我哪畫錯了,?

  • 關于pkpm的撓度,、裂縫計算?

    我想問一下關于pkpm的計算公式怎么才看見,,主要是撓度計算的相關部分,。想看一看是怎么計算的。和規范有什么不同之處呢,?,?誰能給些答案或相關的參考文件。

  • pkpm配出的梁可以直接用嗎

    pkpm配出的梁 實際配的鋼筋和計算鋼筋差距有時候很大 如果按照實際配筋的話 有點浪費 但是按照計算配筋的話 擔心擾度和裂縫不過關希望各位同仁能發表一下 自己的做法 萬分感謝

  • 大家怎么處理梁的裂縫和撓度

    最近做個賓館,,跨度在8m左右,,還有2m的外挑,設計時沒考慮梁的裂縫和撓度的問題,施工方提出懸挑梁2m有點長時,,我對梁的裂縫和撓度進行了校核,,發現撓度基本滿足1/250的要求,而裂縫很多地方都大于0.3mm的要求,,于是又對我以前做過的樓房進行校核,,發現也是有很多裂縫超限的,但是如果不超限不能瞞住建筑的要求,,另外梁的配筋也比較多,,想請教各位,大家是怎么處理這個為問題的,,你們設計院要求考慮嗎,?

  • 巖錨梁出線裂縫一般怎么處理,?

    地下廠房還未進行行車試重實驗,,發現巖錨梁上出線幾條裂縫,一條教為嚴重,,屬于貫穿性裂縫,,巖錨梁未做構造柱,請問一般這種問題怎么處理,?補做構造柱還有無作用,?是否就進行一般的化學灌漿進行處理?

  • pkpm是怎么計算梁的降位的

    我一個衛生間的次梁 當我按照實際情況 把梁降位50mm之后,,梁的配筋變大好多,,如果這個結果更符合真是情況 那以前就大錯了 因為配筋變化真的不小

  • 磚混PKPM什么時候設置層間梁

    還有 圈梁是不是 建立模型時候 不要設置 ,但是好象 次梁 里面有個 關于 磚混圈量的采單怎么解釋? 什么叫復合樁基礎啊 ? 上海這邊 一般做什么基礎 做樁基礎可以嗎

  • 關于梁,、柱的配筋與裂縫控制!

    1,、平時在做設計的時候,,大家都是怎么配筋的啊,用配筋面積圖還是根據電腦配出來的圖在改??? 2、當裂縫要求比較高的時候,,比如:0.2,,電腦配出的鋼筋往往比配筋面積圖的大很多,大家平時都怎么處理的,?謝謝,!

  • 地基梁的裂縫寬度如何控制?

    帶地下室的筏板地基梁,其裂縫寬度是以0.3mm還是以0.2mm控制?JCCAD的彈性地基梁設計計算的裂縫寬度是否可信?

  • 關于梁裂縫與satwe配筋的關系

    關于梁配筋的問題,,又網友做過說明“假設控制梁的裂縫(一般情況下是支座裂縫不滿足),有幾個問題需要解決:1,PKPM計算梁裂縫的時候,,彎矩可以考慮柱子的影響,,也就是取到柱子邊緣,這個方法是合理的,,但是他只按照矩形截面梁,,來考慮,而未按照T型梁來進行計算,,這樣的話,,就沒有考慮到T型梁上翼緣所包括的樓板鋼筋,也沒有考慮截面抗彎剛度的放大,。2,,PKPM為了控制裂縫,單純的通過放大鋼筋面積來滿足,,問題又來了,。抗震概念希望是強柱弱梁,,你放大了梁支座的鋼筋(有時候放大的很多),,那么柱子的鋼筋是否需要同時放大?還有一個問題是,,我們的框架梁是需要調幅的,目的也就是讓支座塑性一下,,減少支座的鋼筋同時放大了跨中的彎矩,,本來0.8的調幅已經調下去了,你又放大支座鋼筋,,是不是有點矛盾,?3,所以,,我們在實際工程中,,直接按照PKPM的配筋面積進行配筋,這樣做不是不控制梁的裂縫,,而是如果你抽出一個框架手算一下的話,,如果跨高比不是太大,一般都是滿足要求的,。否則如果機械的用控制裂縫的梁施工圖,,那樣梁的配筋至少放大1.4倍(8米跨的框架結構),開發商不叫起來啊,。4,,我也在周

  • 還是關于PKPM的主次梁問題

    看大家再輸入次梁的時候一般都是按照主梁輸入,,但是PKPM里面對主梁進行了彎矩調幅0.85,如果次梁按照主梁輸的?,不是也要調幅了,?可是要求的是次梁不調幅啊,?想了好幾天,,也看了一些資料還是不清楚啊

  • PKPM板裂縫紅了如何調整

    PKPM板裂縫紅了如何調整

    新手請教各位大師!不知道這有沒有關系,。如何調它不紅,。

  • PKPM的關于梁電算結果中的箍筋,。

    框架結構,。250X600的主梁。電算結果配筋G0.3-0.3 這個數值是不是太低了,?次梁是G0.2-0.2什么原因啊這是

  • pkpm的梁應該注意什么問題

    pkpm在根據簡圖配圖后,,是否應該帶入pkpm中重新計算撓度跟裂紋。 還有就是如何計算和判斷梁是否少筋超筋,、以及配筋面積是否滿足,。

  • PKPM算井式梁的一些問題

    請教做過的高手,本人先做15mx30M多功能廳,,初步采用斜交井式梁設計,,最長跨度21m,對于配筋,,可以查靜力計算手冊對比程序結果,,對于撓度,看梁施工圖貌似不準,,節點不協調,,satwe里面是彈性撓度,不考慮長期效應,,荷載組合也是標準組合,,手算的話靜力手冊第二版里沒有撓度系數,請問大家都是怎么做的

  • 關于梁加腋PKPM輸入的問題

    請教一下各位達人: 梁加腋在PM中加腋段結束的平面位置加節點,,在支座與該結束位置間布置高度均勻變化的梁(變截面,、等截面、變截面輸成等截面),,按照這種方式采用SATWE計算出來結果都偏小很多,,感覺SATWE把一段梁分成三段梁來計算了。有什么方式可以準確計算出加腋梁的配筋呢,?

  • 地梁與地基梁怎樣在PKPM中輸入

    地梁高一般取跨度的1/15,,其實按框架梁,、次梁設計一樣;建模時板厚設為0,,荷載為0,,彈性樓板,總信息中的“地下室層數”為“1”,;你說的那段短柱的長度就可以根據地梁標高,、基礎埋深和地梁高度確定;如果采用天然基礎地梁標高我這里一般取-0.100或-0.300

點擊加載更多