請教各位大俠,,我公司的生產模式是連續的,尤其是在下雨天不能停電,由于本地天氣經常發生閃電,,所以請問有沒有關于大面積設立避雷針的方案和實施方法,。
今天在工地上溜達,看到在外圍剪力墻那里,,有焊接工在那焊接鋼板,,那鋼板比較長,但是不大,,焊接的位置是地下室的底板鋼筋上,,我開始百思不得其解,不知道這個東西有什么用,,要是用來錨固什么的,,感覺又太弱了點,而且不僅四周剪力墻有,,電梯井那里也有,,后來一打聽,才知道是用來避雷的,。 我當時也雷了,,作為新人是從來沒有考慮過這個避雷設計的。,。各位見過的發個言,,沒見過的學習下。,。如果還有不同的做法大家一起討論討論就更好了,。。,。
規范1:獨立避雷針及其接地裝置與道路或建筑物的出入口等的距離應大于3m。當小于3m時,,應采取均壓措施或鋪設卵石或瀝青地面.問題:我的獨立避雷針的接地裝置正好在馬路邊,業主不想做規范中的措施,,那我要求把接地體埋深1m以下,可以解決嘛,?規范2:獨立接閃桿及其接地裝置與被保護建筑物及與其有聯系的管道,,電纜等金屬物直接的間隔距離,應按下列公式計算,且不小于3m.問題1:我的獨立避雷針距離它不遠處有工藝管架通過,導致2管架之間通過的金屬管道距離獨立避雷針才1.8m,這樣可以嘛?獨立避雷針很難移動了(防雷設計時,我有寫到,管道及金屬平臺,在始端,末端,分支處以及每隔30米左右設防靜電接地,并與距離最近的接地干線相連.)這樣的話,,獨立避雷針離管道1.8m可以嘛,?問題2:規范中,與其有聯系的管道,上述的工藝管道屬于有聯系的嘛,?
請教大家一個問題,,現做一個化工廠屋面氫氣排空管避雷針的防雷設計,屋面高23.5米,排空管管口標高29米,,按滾球法計算避雷針的保護范圍,,按石化行業標準,滾球半徑應取45米,,氫氣排空管的避雷針怎么設計,?另外,因為是在屋面?,被保護物的高度是從標高0.0米算起,,還是按屋面的標高23.5米算起?
各位幫幫忙,我要寫課題(剛畢業參加工作),有避雷針設計安裝方面的詳細資料或論文就發給我.感激不盡!Email: [email protected] QQ: 308144293
我目前遇到一個110KV變電站的設計,其中設計將1基25米獨立避雷針擺放在進站道路側,,雖然其地網與全站接地網的距離滿足3米的距離,,但是獨立避雷針的接地極正在道路正下方,不符合距離人行道路不得小于3米的規定,,現設計同意道路采取卵石土和瀝青混領土的處理措施,,但是我記得好像有一個雷擊是獨立避雷針的安全區域是8米以上的安全規程規定,不知哪位仁兄手頭有這種規程,,麻煩提供一下文號或電子版,!
一防爆工業廠房,屋頂有罐,,罐內為可燃氣體,,要求按一類建筑做避雷針,長26米,,寬15米,,高13米,根據滾球法計算,,在建筑兩邊距離3米處各放置一個避雷針,,若避雷針高30米,設計參數為h=30m,hr=30m,在兩避雷針連線中點處保護的最低高度hx=14m,這樣能滿足要求么,?
一,、在一類防雷中為什么在安裝的獨立避雷針(包括其防雷接地裝置)至少距被保護的建筑物之間距離≥3米。 答:為了防止獨立針遭直擊雷擊時對被保護物的反擊,。 二,、什么叫均壓環?在建筑防雷設計時,,對均壓環的設計有什么要求,? 答:均壓環是高層建筑物為防側擊雷而設計的環繞建筑物周邊的水平避雷帶。在建筑設計中當高度超過滾球半徑時(一類30米,,二類45米,,三類60米),,每隔6米設一均壓環。在設計上均壓環可利用圈梁內兩條主筋焊接成閉合圈,,此閉合圈必須與所有的引下線連接,。要求每隔6米設一均壓環,其目的是便于將6米高度內上下兩層的金屬門,、窗與均壓環連接,。
再做一個項目,,甲方要求屋頂停車,我在女兒墻上設置一圈避雷帶,,并在屋頂機房上設置了避雷針,,是否還要暗埋設置避雷網格?謝謝~
提前放電避雷針的保護范圍比普通針大,,安全系數高!
大家給幫忙看一下怎樣設計
企業展廳設計中常見的誤區 | 如何避免,? 企業展廳作為最直觀的企業形象及產品宣傳平臺 是對企業品牌,、文化、成果的生動展示 設計得好,,門面有光,,源遠流長 但很多企業都想在有限的空間里 盡可能滿足多功能需求 而忽視了設計要點和應該遵循的原則 雖然說客戶的需求是展廳設計公司設計企業展廳的基礎但對于展廳設計來說整個項目下來動輒上百萬因此在展廳設計過程中為了達到預期的展示目標有些小的細節或誤區容易被忽視。今天小編來分享一些企業展廳設計中常見的誤區希望對大家有所幫助 誤區1
我是一名在校學生,我們在畢業前必須做一個畢業設計,,可是老師又從不帶我們?shí)習,!~ 沒辦法!~我真的都暈了,!~這2個月交不出就無法畢業,!~有誰可以教我一下,!~本人在此感謝,!~
我在做一個氧氣站,要求單設避雷塔 我算了以后選了50米,,不知道合不合理 廠房長60,,寬20,,高7 請教各位高手應該任何計算,謝謝
內附七幅工作原理圖,,下載全文http://www.tj-spd.cn/fanglei/da/403.html1,、放電間隙與放電管放電間隙:所謂放電間隙是把暴露在空氣中的兩塊相互隔離一空氣間隙的金屬物作為避雷放電的裝置。通常把其中一塊金屬接在需要防雷的導線上如電源的相線,,另一塊金屬與地線連接,。當雷電波來到的時候首先在間隙處擊穿,使間隙的空氣電離,,形成短路,,雷電流通過間隙流入大地,而此時間隙兩端的電壓很低,,從而達到保護線路的目的,。常用于高壓線路的避雷防護中。氣體放電管:把一對互相隔開的冷飲電極,,封裝在玻璃或陶瓷管內,,管內再充以一定壓力的惰性氣體(如氬氣),就構成了一只放電管,。優點:具有很強的浪涌吸收能力,,即放電能力強、通流量大(可做到100KA以上),,很高的絕緣電阻以及很小的寄生電容,,漏電流小。對正常工作的設備不會帶來任何有害影響,。缺點:殘壓高(2~4KV),,反應時間長(>100ns),動作電壓精度較低,,有工頻續流,,因此在保護電路中應串聯一個熔斷器,使得工頻續流迅速被切斷,。注
預放電避雷針的樣本上寫的保護范圍是不是就是可以認為是防雷辦認可的保護范圍,?因為?jí)最大取60m的話,好多廠家的預放電避雷針產品往往達到100~150m左右的范圍,,不知這個范圍那么大是否取得權威部門認可,。順便求一下ABB的PRD60避雷針的價格。
圖紙簡介: 某工程110KV導線及避雷線的組裝圖,,共有7張圖紙,,包括:?jiǎn)螌?dǎo)線耐張絕緣子串組裝圖 單導線懸垂絕緣子串組裝圖 跳線絕緣子串 避雷線耐張金具組裝圖 避雷線直線金具組裝圖等。 投稿網友: yjjxlk9707 上傳時間:
一個規模很大的別墅區,應業主的要求,整體上做避雷針防雷設計,可是沒這方面的經驗,該如何防雷計算以及設計圖紙呢?各位朋友,能不能提供一些資料或者圖紙,建議也可以啊!急!!!謝謝!
GB50057-94 (2000年版)第1.0.2 條 本規范適用于新建建筑物的防雷設計?,F(xiàn)在擴建部分的建筑物是否算新建,,其防雷如何處理?,?1. 如果擴建部分的建筑物利用原有的避雷設施(采用折線法或保護角法)可以保護,,而采用滾球法計算此部分建筑物不能被保護,此時是否需增加避雷設施,?2. 如果擴建部分的建筑物利用原有的避雷設施(采用折線法或保護角法)不能保護,,這種情況下顯然要增設避雷設施,那么這是設置避雷設施是按滾球法計算還是按照折線法計算,?
論架空避雷線及OPGW的熱穩定設計
避雷設計
避雷設計專題,,為您提供避雷設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與避雷設計 相關的專業交流討論,,更多避雷設計相關內容請?jiān)L問