  • 關于油罐避雷的一些問題

    目前國內關于油罐避雷還是用折線法,可我不看不懂折線法,主要是雙針和三針甚至更多針組合的!!那位大蝦能幫忙給指點一下啊!!!謝謝啊 !!

  • 關于避雷針的設計和施工

    請教各位大俠,,我公司的生產模式是連續的,尤其是在下雨天不能停電,,由于本地天氣經常發生閃電,,所以請問有沒有關于大面積設立避雷針的方案和實施方法。

  • 防雷接閃器的選擇和布置

    知識點:接閃器

  • 防雷接閃器如何選擇和布置

    知識點:接閃器

  • 關于建筑防雷接閃器設計

    大家好,我想問下主樓60米高,,附帶裙樓37米高,,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計,?,?我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,,

  • 光伏板上做避雷:接閃器+引下線+等電位+接地系統

    一,、光伏板上怎么做避雷措施? 1.接閃器(避雷針或避雷帶)的安裝:在光伏板上方或周邊安裝避雷針或避雷帶,,作為第一道防線,,用于吸引雷電并將其導入地面,。避雷針或避雷帶應與光伏板保持一定距離,以避免雷擊時產生旁側閃絡,,同時確保其保護范圍覆蓋整個光伏陣列,。 2.等電位連接:光伏組件的邊框與支架之間應做等電位連接,確保組件框架與支架的電位一致,,減少因雷擊產生的電位差,,避免局部過電壓。等電位連接應使用專用的銅質帶或線,,并確保連接點的緊密和導電性良好,。

  • 關于避雷小針制作的決算

    關于避雷小針制作的決算

    各位師傅:關于避雷小針制作的決算應如何確定,按全國統一安裝預算定額,套用2-501一般鐵構件制作,基價是749.03元/噸,按浙江省預算定額(94),2-501一般鐵構件制作,基價是3720.17元/噸,其中人工費1980,材料費958.1,機械費782.07元,我搞不明白,材料費怎么計算的,包含哪些內容? 是不是避雷小針安裝套用2-1224H1,不計主材,算安裝費62.98元/10根,其中人工費18.65元/10根,避雷小針制作折算成重量,主材按約定的價格計算,再套用浙江省預算定額(94),2-501一般鐵構件制作,基價是3720.17元/噸,其中人工費1980,材料費958.1,機械費782.07元. 請不吝賜教,謝謝! 我的郵箱[email protected]

  • 能否利用金屬屋面作為接閃器,?

    防雷規范第4.1.4條除第一類防雷建筑物外,,金屬屋面的建筑物宜利用其屋面作為接閃器,并應符合下列要求: 一,、金屬板之間采用搭接時,,其搭接長度不應小于100mm; 二,、金屬板下面無易燃物品時,,其厚度不應小于0.5mm; 三,、金屬板下面有易燃物品時,,其厚度,鐵板不應小于4mm,,銅板不應小于5mm,,鋁板不應小于7mm;一般金屬屋面作法為壓型鋼板下面是玻璃絲棉保溫,,玻璃絲棉是可燃物,。規范中金屬板下面是指與屋面鋼板的直接接觸層還是指地面上物體。遇到一個工程,,屋面壓型鋼板厚度0.6mm,,壓型鋼板下面是玻璃絲棉保溫,能否利用金屬屋面作為接閃器,?

  • 請教個關于避雷帶的問題

    屋面有法國pulsar60提前放電接閃器,,保護半徑96m。屋面鋼筋網也做了避雷網格焊接,,現在女兒墻和構架上的明敷避雷帶還需要做嗎,?建筑物高度71m(包括構架)

  • 關于是否安裝避雷帶的問題

    廠房初步設計長寬25m*85m,高15m,。 圖紙上有水平接地網和設備接地線,,但貌似沒看到避雷帶,。 是否要高于一定高度的房屋建筑才需要設置避雷帶? 還有避雷針是都要裝設嗎,?另外廠房周圍沒有高樓,基本算單獨一棟的,。

  • 關于避雷帶上的避雷短針問題!

    現在一般平面屋頂都是采用在女兒墻上明設避雷帶,,但是我們這里要求在建筑物的明角處增設80CM長的避雷短針,,據說目的是保護轉角處,找了規范好像沒有看到關于避雷短針的描述,,不知道這個是不是必須的,,請問各位同行關于這個是怎么看的呢?應不應該設短針,,在什么情況下設,,多高為宜?

  • 請教關于鋼結構避雷的問題

    在施工中遇到這么一個難題,,請各位前輩給予解答: 工業廠房,,設計采用鋼結構屋面,但在鋼結構避雷這一塊施工單位和監理單位出現了分歧,,為了這個還爭吵不休,。請問鋼結構屋面稟條之間用不用跨接線進行連接?鋼結構避雷這一塊如何處理,。請各位前輩給予解答,。謝謝

  • 關于導線敷設方式及避雷的疑問

    1、(電纜就不需要介紹了,,主要是問電線)導線敷設方式有很多種,,焊接鋼管、pvc管,、金屬線槽,、塑料線槽等等。,。,。 a、如何選用敷設方式,,依據什么?(應該不僅僅是為了美觀吧) b,、有哪些導線是規定了敷設方式的(列舉幾個)2、我看了一套建筑防雷設計的圖紙,,疑問有下: a,、圖中用:接地極 (利用基礎和樁內鋼筋),,基礎樁內的鋼筋是有外露出來的嗎?否則怎么將引下線,、等電位引下線連上去,? b、有避雷施工的照片,、施工圖紙(付鏈接也行) 嗎,,我想了解一下。最后,,感謝回復的大神們?。?!thx~~~:kiss:

  • 請教屋頂防雷接閃器問題

    2類高層,,屋頂防雷接閃器,可以利用頂層的天花梁內(梁的上面部分的)鋼筋作接閃器,? 如果可以,,那整個頂板那么多鋼筋,施工時都焊接通為一個整體作接閃器,,引雷效果顯著了,。

  • 避雷針的保護范圍怎么計算,?

    避雷針的保護范圍有哪幾種計算方法,,電工之家就避雷針保護范圍常用的這幾種計算方法整理于此,希望對大家有幫助,。 目前世界各國關于避雷針保護范圍的計算公式在形式上各有不同,,大體上有如下幾種計算方法: 1、折線法:即單一避雷針的保護范圍為一折線圓錐體,。 2,、曲線法:即單支避雷針的保護范圍為一曲線錐體。 3,、直線法:是以避雷針的針尖為頂點作一俯角來確定,,有爆炸危險的建筑物用45°角,對一般建筑物采用60°角,,實質上保護范圍為一直線圓錐體,。 自1983年起,我國正式制定了自己的防雷規范,。目前我國建筑防雷規范GB50057-94也采納了國際電工委員(IEC)推薦的“滾球法”作為避雷針保護范圍的計算方法,。 避雷針保護范圍的計算方法中說:常用避雷針(這里僅指單針)保護范圍的計算方法主要有折線法和滾球法,為此,,就“折線法”和“滾球法”的計算進行了初步的分析和探討,,得出:“折線法”的主要

  • 關于屋面避雷帶的做法請教

    裙樓外圍圈梁干掛石材,,石材厚度為2~3公分。防雷設計為在圈梁上做一圈避雷帶,,利用25x4的鍍鋅扁鋼做明敷,。想請教大家:1、做明敷用圓鋼好還是扁鋼好,,個人感覺圓鋼美觀,。但是支撐架是否會破壞石材?怎么進行固定2,、做暗敷可以嗎?大家遇到這種是怎么進行施工的

  • 筑景裝飾--裝修避雷針

    筑景裝飾--裝修避雷針

    大部分裝修新房的人都是小白,,而裝修涉及到的方方面面的知識比較多,,有的東西就是中看不中用,所以這些方面一定注意 今天小筑收集了些資料,,希望能給大家參考一下,,千萬別再浪費錢了 還想了解什么裝修知識,可以評論區留言告訴我哦

  • 裝配式建筑接閃器的設置

    >>>> 預制女兒墻頂上明設接閃器的做法

  • 請教:避雷帶規格,如何確定,?

    某廠一棟5層辦公樓,,屋面避雷帶原設計 應為φ16圓鋼,但誤為“圓管”,,施工方按圓管施工,,現已損壞。 現擬重做,,問: ① 原設計φ16圓鋼,,有何依據(查標準,似未看到該描述),; ② 重做的話,,可否減小規格,比如選用φ10或φ12熱鍍鋅圓鋼,。 (據業主說,,當時詢問過設計院,φ16規格沒錯) 另請問: ③ 避雷帶轉角處不能使用直角,,是否準確,?那T接處呢? ④ 避雷帶防腐,,可否采用銀粉漆或瀝青(漆),,或者是否還有另外的防腐措施,。 謝謝!