亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 氧氣站設計中避雷塔有關問題

    我在做一個氧氣站,,要求單設避雷塔 我算了以后選了50米,,不知道合不合理 廠房長60,,寬20,,高7 請教各位高手應該任何計算,,謝謝

  • 關于避雷針的設計和施工

    請教各位大俠,,我公司的生產模式是連續的,,尤其是在下雨天不能停電,,由于本地天氣經常發生閃電,,所以請問有沒有關于大面積設立避雷針的方案和實施方法。

  • 【請教】關于獨立避雷針的設計問題

    規范1:獨立避雷針及其接地裝置與道路或建筑物的出入口等的距離應大于3m,。當小于3m時,,應采取均壓措施或鋪設卵石或瀝青地面.問題:我的獨立避雷針的接地裝置正好在馬路邊,業主不想做規范中的措施,那我要求把接地體埋深1m以下,,可以解決嘛,?規范2:獨立接閃桿及其接地裝置與被保護建筑物及與其有聯系的管道,電纜等金屬物直接的間隔距離,應按下列公式計算,且不小于3m.問題1:我的獨立避雷針距離它不遠處有工藝管架通過,導致2管架之間通過的金屬管道距離獨立避雷針才1.8m,這樣可以嘛,?獨立避雷針很難移動了(防雷設計時,我有寫到,管道及金屬平臺,在始端,末端,分支處以及每隔30米左右設防靜電接地,并與距離最近的接地干線相連.)這樣的話,,獨立避雷針離管道1.8m可以嘛?問題2:規范中,與其有聯系的管道,,上述的工藝管道屬于有聯系的嘛,?

  • 熱源塔熱泵機組設計及安裝

    壇中有做過熱源塔熱泵機組設計及施工的嗎?現在碰到一個把冷水機組+鍋爐系統改造成熱源塔熱泵機組的項目,,需要出圖和施工,,求施工圖紙或方案以作參考。謝謝,!

  • 氫氣排空管避雷針的設計

    請教大家一個問題,,現做一個化工廠屋面氫氣排空管避雷針的防雷設計,,屋面高23.5米,排空管管口標高29米,,按滾球法計算避雷針的保護范圍,,按石化行業標準,滾球半徑應取45米,,氫氣排空管的避雷針怎么設計,?另外,因為是在屋面?,被保護物的高度是從標高0.0米算起,,還是按屋面的標高23.5米算起?

  • 急需避雷針的的設計方案!!!

    各位幫幫忙,我要寫課題(剛畢業參加工作),有避雷針設計安裝方面的詳細資料或論文就發給我.感激不盡!Email: [email protected] QQ: 308144293

  • 請教關于獨立避雷針的設計問題!

    我目前遇到一個110KV變電站的設計,其中設計將1基25米獨立避雷針擺放在進站道路側,,雖然其地網與全站接地網的距離滿足3米的距離,,但是獨立避雷針的接地極正在道路正下方,不符合距離人行道路不得小于3米的規定,,現設計同意道路采取卵石土和瀝青混領土的處理措施,,但是我記得好像有一個雷擊是獨立避雷針的安全區域是8米以上的安全規程規定,不知哪位仁兄手頭有這種規程,,麻煩提供一下文號或電子版,!

  • 丙烯球罐需要加避雷塔嗎,?

    我們是化工廠,,以前丙烯罐旁都要加個避雷塔(不知道是設計院設計的還是我們自己加的),這次設計的時候,,設計院說沒必要,,石化規范上面也沒說明白,到底該加還不是不加,?

  • 請教脫碳塔(除碳器)的設計方法

    我司有兩套14T/H,、1M的純水系統,流程是:活性炭-陽床-脫碳塔-陰床-純水箱--用水點,,兩套系統共用一套脫碳塔,,現制程用水量增大,我司打算兩套系統一起開,,但廠商稱脫碳塔負荷不夠,,故想請教各位高手脫碳塔填料的體積、鼓風量是如何設計的,,謝謝各位,!

  • 求關于鋼天線塔的設計資料

    哪位有關于鋼鐵塔的設計資料,可否提供些,,另外求個美國標準TIA / EIA - 222 這個是標準名稱 Structural Standards for Steel Antenna Towers and Antenna Supporting Structures

  • 樓頂景觀工藝塔設計與施工

    本塔為建筑樓頂景觀通信工藝塔,,采用PKPM結構設計,,它的結構設計合理、方案新穎,,打破了以往的地面鐵塔設計點在大,,用鋼量多的缺點,資料內包含結構圖與方案效果圖,。

  • 一類建筑避雷針的設計問題

    一防爆工業廠房,,屋頂有罐,罐內為可燃氣體,,要求按一類建筑做避雷針,,長26米,寬15米,,高13米,,根據滾球法計算,在建筑兩邊距離3米處各放置一個避雷針,,若避雷針高30米,,設計參數為h=30m,hr=30m,在兩避雷針連線中點處保護的最低高度hx=14m,這樣能滿足要求么?

  • 關于純水生產脫碳塔的設計

    近來轉行到水處理行業,,做純水工程,。在設計過程中,遇到一些問題,,特別是脫碳塔的設計方面,例如脫碳塔的高度,,直徑,,填料層高度,鼓風機的風量,、壓力如何要求,?希望各位資深的同仁們給予指導,不勝感激,!:handshake :time:

  • 【討論】化工廠35KV系統裝設避雷塔防雷設計

    一般電力系統35KV系統,,按照設計要求,用的是獨立避雷塔,。但化工廠用的是直接裝設在建筑物頂端,,因為不了解化工設計要求,所以不知道是不是規范?,F(xiàn)在有兩個問題,,第一,化工廠都是平面布置,,范圍很寬,,但建筑物不高,,也就5層樓左右高,但樓很多,,面積大,。避雷器直接裝在樓頂(大部分樓都裝)高度約6到8米,樓頂鋼架有2米到3米左右高,。一次在遭受雷擊以后樓頂板下層的管道(吸收器)爆裂?,F(xiàn)場勘查發現樓頂鋼架沒發現明顯的放電現象,接地絕緣電阻也合格,!請教怎樣可以改善防雷水平,,這樣安裝是不是不和規范。第二,、35KV系統獨立裝設避雷塔,,一般要求離最近變電設備應大于5米,一次我們就在離避雷塔旁5米左右的設備遭受反擊,,雷電擊到避雷塔后旁邊的變壓器金屬頂棚遭受反擊,,請問這樣屬于合理情況么,可以改善么,?最后說一句,,我們這兒屬于雷區,雷特別大,,特別響,,這樣的地方我都是第一次遇到!請問在這種環境下怎樣可以提高避雷水平,,減小雷擊事故的發生,。謝謝!

  • 環形鋼管避雷針塔（GH系列)11-19米設計圖紙

    環形鋼管避雷針塔（GH系列)11-19米設計圖紙,,請有需要的朋友參考,。

  • 189層 阿塞拜疆塔設計預覽

    [localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg] 阿塞拜疆打算在首都巴庫西南約25公里的里海水域建造一座世界最高建筑。這座建筑暫時命名為“阿塞拜疆塔”,,設計189層,,高度1050米。吉尼斯世界紀錄認證方認定,,世界現有最高建筑是位于阿拉伯聯合酋長國迪拜的哈利法塔,,高828米。[localimg=600,450]2[/localimg]“阿塞拜疆塔”是巴庫大型建設項目的一部分,,按照項目規劃,,哈扎爾群島項目占地24平方公里,由41座人工島和19個區組成,,總花費預計1000億美元(6505億人民幣),。阿塞拜疆政府于2011年3月批準該項目的,。 開發商“阿維斯塔建筑集團”總裁易卜拉欣·易卜拉希莫夫告訴媒體,“阿塞拜疆塔”計劃作為二期項目于2016年破土動工,,到2019年落成,。整個哈扎爾群島項目有望2020年至2025年完成。阿塞拜疆位于亞洲西部里海西岸,,是南高加索地區重要能源產地,。據阿統計局公布的數據,阿塞拜疆2011年石油產量為4560萬噸,,天然氣253億立方米,。

  • 【懸賞】特種結構—消音塔的設計

    【懸賞】特種結構—消音塔的設計

    先發圖。如題,。最近碰到一個立式消音塔(圓形,,上大下小,有點像倒著的煙囪),,沒做過,。故請教一下有經驗的人士或做過的

  • 中國浙江紹興塔設計方案

    中國浙江紹興塔設計方案

    該項目位于迅速發展的浙江紹興市,是錐形摩天大樓,。其外形讓人想起古代的九尊酒杯,,塔高137米,成為該地區的一個象征?,F(xiàn)代商業中心總體規劃的一部分是由SOM設計的,,從而形成迪蕩區。分為4水平層,,建筑的前18層向內收縮,,再往上逐漸地減少了。折疊結構的元素逐漸變小升向天空,,強調其意義的垂直度。 多用途大廈包含一樓的商業空間與政府機構和私人公司堆放在上面的水平,。入口有兩個單獨的這些不同的功能——一個在商業的南側,,一個在北方政府官員與柱和大檐,強調這種區別,。

  • 日本大阪Fukoku塔設計方案

    日本大阪Fukoku塔設計方案

    Fukoku塔 項目名稱:Fukoku塔 建筑師:多米尼克.佩羅建筑師事務所項目地點:日本 大阪用地面積:3 900㎡建筑面積:68 500㎡(含停車場)建筑高度:133m 32層:地上28層,,地下4層設計時間:2007年建成時間:2010年10月 Fukoku保險公司的這座塔樓項目,靈感來自于一株參天大樹的形象,,根系盤踞鋪滿在地表,。塔樓在底座上分踞開,然后隨著升高而將外形優雅的收束變細,,以豎向的漸近線交映著城市的天際線,。然后體現在結構體身上的這種基座與其上部之間的區別,,又靠著建筑體的“樹皮”而弱化下來。隨著建筑往上走,,底部寬大的“木屑”漸漸過渡成亮滑的墻面,。在底部,玻璃立面被

點擊加載更多

避雷塔設計

避雷塔設計專題,,為您提供避雷塔設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與避雷塔設計 相關的專業交流討論,更多避雷塔設計相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度