我在做一個氧氣站,要求單設避雷塔 我算了以后選了50米,,不知道合不合理 廠房長60,,寬20,,高7 請教各位高手應該任何計算,謝謝
請教各位大俠,,我公司的生產模式是連續的,,尤其是在下雨天不能停電,由于本地天氣經常發生閃電,,所以請問有沒有關于大面積設立避雷針的方案和實施方法,。
我目前遇到一個110KV變電站的設計,其中設計將1基25米獨立避雷針擺放在進站道路側,雖然其地網與全站接地網的距離滿足3米的距離,,但是獨立避雷針的接地極正在道路正下方,,不符合距離人行道路不得小于3米的規定,現設計同意道路采取卵石土和瀝青混領土的處理措施,,但是我記得好像有一個雷擊是獨立避雷針的安全區域是8米以上的安全規程規定,,不知哪位仁兄手頭有這種規程,,麻煩提供一下文號或電子版!
我司有兩套14T/H,、1M的純水系統,,流程是:活性炭-陽床-脫碳塔-陰床-純水箱--用水點,兩套系統共用一套脫碳塔,,現制程用水量增大,,我司打算兩套系統一起開,但廠商稱脫碳塔負荷不夠,,故想請教各位高手脫碳塔填料的體積,、鼓風量是如何設計的,謝謝各位,!
哪位有關于鋼鐵塔的設計資料,,可否提供些,另外求個美國標準TIA / EIA - 222 這個是標準名稱 Structural Standards for Steel Antenna Towers and Antenna Supporting Structures
本塔為建筑樓頂景觀通信工藝塔,,采用PKPM結構設計,,它的結構設計合理、方案新穎,,打破了以往的地面鐵塔設計點在大,,用鋼量多的缺點,資料內包含結構圖與方案效果圖,。
我們是化工廠,,以前丙烯罐旁都要加個避雷塔(不知道是設計院設計的還是我們自己加的),,這次設計的時候,設計院說沒必要,,石化規范上面也沒說明白,,到底該加還不是不加?
各位幫幫忙,我要寫課題(剛畢業參加工作),有避雷針設計安裝方面的詳細資料或論文就發給我.感激不盡!Email: [email protected] QQ: 308144293
規范1:獨立避雷針及其接地裝置與道路或建筑物的出入口等的距離應大于3m,。當小于3m時,,應采取均壓措施或鋪設卵石或瀝青地面.問題:我的獨立避雷針的接地裝置正好在馬路邊,業主不想做規范中的措施,那我要求把接地體埋深1m以下,,可以解決嘛,?規范2:獨立接閃桿及其接地裝置與被保護建筑物及與其有聯系的管道,電纜等金屬物直接的間隔距離,應按下列公式計算,且不小于3m.問題1:我的獨立避雷針距離它不遠處有工藝管架通過,導致2管架之間通過的金屬管道距離獨立避雷針才1.8m,這樣可以嘛,?獨立避雷針很難移動了(防雷設計時,我有寫到,管道及金屬平臺,在始端,末端,分支處以及每隔30米左右設防靜電接地,并與距離最近的接地干線相連.)這樣的話,,獨立避雷針離管道1.8m可以嘛?問題2:規范中,與其有聯系的管道,,上述的工藝管道屬于有聯系的嘛,?
壇中有做過熱源塔熱泵機組設計及施工的嗎,?現在碰到一個把冷水機組+鍋爐系統改造成熱源塔熱泵機組的項目,需要出圖和施工,,求施工圖紙或方案以作參考,。謝謝!
請教大家一個問題,,現做一個化工廠屋面氫氣排空管避雷針的防雷設計,,屋面高23.5米,排空管管口標高29米,,按滾球法計算避雷針的保護范圍,,按石化行業標準,滾球半徑應取45米,,氫氣排空管的避雷針怎么設計,?另外,因為是在屋面?,被保護物的高度是從標高0.0米算起,,還是按屋面的標高23.5米算起?
近來轉行到水處理行業,,做純水工程,。在設計過程中,遇到一些問題,,特別是脫碳塔的設計方面,,例如脫碳塔的高度,直徑,,填料層高度,,鼓風機的風量,、壓力如何要求,?希望各位資深的同仁們給予指導,不勝感激,!:handshake :time:
一防爆工業廠房,,屋頂有罐,罐內為可燃氣體,,要求按一類建筑做避雷針,,長26米,寬15米,,高13米,,根據滾球法計算,在建筑兩邊距離3米處各放置一個避雷針,,若避雷針高30米,,設計參數為h=30m,hr=30m,在兩避雷針連線中點處保護的最低高度hx=14m,這樣能滿足要求么,?
環形鋼管避雷針栓GH系列)11-19米設計圖紙,請有需要的朋友參考,。
一般電力系統35KV系統,,按照設計要求,用的是獨立避雷塔,。但化工廠用的是直接裝設在建筑物頂端,,因為不了解护設計要求,所以不知道是不是規范?,F(xiàn)在有兩個問題,,第一,化工廠都是平面布置,,范圍很寬,,但建筑物不高,也就5層樓左右高,,但樓很多,,面積大。避雷器直接裝在樓頂(大部分樓都裝)高度約6到8米,,樓頂鋼架有2米到3米左右高,。一次在遭受雷擊以后樓頂板下層的管道(吸收器)爆裂。現場勘查發現樓頂鋼架沒發現明顯的放電現象,,接地絕緣電阻也合格,!請教怎樣可以改善防雷水平,這樣安裝是不是不和規范,。第二,、35KV系統獨立裝設避雷塔,一般要求離最近變電設備應大于5米,,一次我們就在離避雷塔旁5米左右的設備遭受反擊,,雷電擊到避雷塔后旁邊的變壓器金屬頂棚遭受反擊,請問這樣屬于合理情況么,,可以改善么,?最后說一句,我們這兒屬于雷區,,雷特別大,,特別響,這樣的地方我都是第一次遇到,!請問在這種環境下怎樣可以提高避雷水平,,減小雷擊事故的發生。謝謝,!
旋流板塔大型化的設計與研究一.概述我國是一個能源結構以燃煤為主的國家,。大氣污染屬煤煙型,,煙氣中大量的SO2對大氣造成了嚴重的污染,致使我國酸雨逐年加重,,酸雨面積不斷擴大,,其覆蓋面積已達國土面積的30%。為了控制大氣中SO2的含量應嚴格控制產生SO2污染的主要來源—電站的SO2的排放,。目前,,國內對于中小型電站的煙氣脫硫已有一些進展,對于大型電站的煙氣處理尚處于不成熟階段,。但隨著國家將逐漸取締小型電站,,大中型電站的煙氣處理成為急待解決的問題。對于電站煙氣處理,,國內采用的工藝流程之一是文丘里加旋流板,,而國外多采用文丘里加噴淋等??紤]到不同傳質機理的脫硫組合效果更佳,,筆者提出了文丘里加旋流板加噴淋的設想,該工藝在山西,,廣西,,海南等地的鍋爐和小型電站有成功的應用實例。旋流板是我國自行研究成功的一種噴射型塔板,,這種板型由于開孔率較大,,允許氣流高速通過,因此處理能力較大,,而壓降較小,,操作彈性亦較大。同時,,它不僅可以脫硫,,還起到氣體分布均勻的作用。工藝流程中采用旋流板,,可以省去一個氣體分布均勻裝置,,還可以提高脫硫除塵效率。但是應用于大型設備的實際工藝流
按照上述公式,,求出dx=1927mm,考慮到要留出足夠的溢流堰寬,故按95%比例縮小,,故dx=1830mm,dm=580mm(dx代表葉片外徑,,dm代表盲板直徑,下同)取仰角α=25°,,塔板厚度δ=5mm,,求得開孔率ε=29.84%,壓降Δp=29.59mm水柱,,其他參數也均包括在允許的范圍內。然后計算第2層塔的尺寸,。根據“葉片長度近似相等”的原則,,試取dx2= dm2+1.25,d2= dx2+0.17= dm2+1.42(取第2層溢流堰與第1層相等),。由于第2層塔體是在第1層塔體的基礎上建起的,,外型上它包括了第1層塔體,故計算中應采用當量直徑來進行計算,。又利用第1與第2層“開孔率相等”,,所以第2層的流通面積S流1與總面積S流2之比也是29.84%,(即為開孔率),,S流2=П/4×(dxe2-dme2)×[Sinα-2×m×δ/(П×(dxe+ dme))],下標e表示當量尺寸,,S2總=П/4×[(dm2+1.42)2-22],故用試算法可求出dm2=2.34m, dx2=3.59m, d2=3.76m。然后計算第3層塔的尺寸,。根據“葉片長度近似相等”的原則,,取d
再做一個項目,,甲方要求屋頂停車,我在女兒墻上設置一圈避雷帶,,并在屋頂機房上設置了避雷針,,是否還要暗埋設置避雷網格?謝謝~
理查德·邁耶及其合伙人建筑事務所在臺灣的第一個項目終于破土動工了,。該項目由富邦土地開發集團開發,,這座“臺中公寓塔”將成為一個在城市中心的豪華居住綜合體。項目緊鄰幾個重要的城市建筑:新市政廳,、歌劇院,、以及會議中心。建筑共47層,,總高度達163米,,并預計于2018年3月完成。