大致情況是這樣的,。占地面積10W+的安置房項目,,總建筑面積36W方,。26棟高層。 局部二層地下室,。地下室一共11萬方,,負二層1萬方。 因為地下室都是無梁樓蓋,。為做好成品保護,,不能上大型車輛,,場地又大。 內部的幾棟樓材料無法直接運到,。 因此設置了一個場地布置圖,。 左邊進口。下側的口子穿過負一層 負二層,。 不知道是否可以這樣設置,。 對沉降會不會有影響。 (地下室的為抗拔樁,。) 因為小弟剛畢業一年,,經歷不多,現場人員也均為實施過這種方案,,因此來問問,。 希望有類似經驗的可以提提意見。 我想學習學習 嘻嘻
按照2010版《抗震規范》第6.1.14條,“地下室頂板作為上部結構的嵌固部位時,,地下室在地上結構相關范圍的頂板應采用現澆梁板結構,,相關范圍以外的地下室頂板宜采用現澆梁板結構”——那么,大底盤地下室車庫上有多幢住宅樓時,,車庫頂板是否不能采用無梁樓蓋,?以前,有不少住宅下的地下車庫采用無梁樓蓋,,塔樓下的結構形式保持現澆梁板結構,,現在都變成違反規范了嗎?規范的條文里有兩個關鍵詞“現澆”,、“梁板結構”,。其中,“現澆”很好理解,,也容易做到,;而“梁板結構”如何理解?無梁樓蓋不屬于梁板結構嗎,?如果抗側剛度和節點區的抗彎承載力都滿足規范要求,是否也算滿足嵌固條件,?這里有還有一個問題需要明確:對于無梁樓蓋而言,,節點區各個方向梁的抗震受彎承載力如何計算?按柱帽還是柱上板帶,,或者其他,?請各位高手指點,。[ 本帖最后由 zjm2002 于 2011-8-15 18:23 編輯 ]
如題,小弟正做人放地下室,,采用無梁樓蓋結構,;是這樣的,地下室四周已經布置了一圈混凝土臨空墻,,地下室內部布置框架柱,,但是關于地下室四周已經存在混凝土臨空墻了,不知道還要不要布置柱子,、柱帽呢,?如果不布置的話,板邊跨該如何計算,?請論壇里面的各位高人指教,!先謝謝了!
想請教做過無梁樓蓋設計的朋友,地下室樓蓋在哪些情況下可采用這種結構體系,?單建室地下室如上部荷載較大可以用嗎,?如果上部結構為框架或框剪呢?請賜教,!不勝感激,!
請問大家倒無梁樓蓋式地下室底板用什么軟件計算,?SLABCAD復雜樓板有限元分析軟件目前計算結果有些問題搞不明白,我們有做一個項目就被人說計算結果底板配筋偏大,,不知道大家還有沒有其他好的分析軟件推薦一下,?不勝感激!
現有一個90幾米的框架-核心筒結構(八度0.20g),,地下四層全為停車庫,兩邊有裙樓(多出一跨),,除±0.000采用梁板體系外,,地下其他樓層采用均采用無梁樓蓋體系,那么這個結構的嵌固端能否定在±0.000呢(剛度滿足嵌固端要求)?有沒有具體的規范出處???
現有無梁樓蓋地下室(2.8米層高)一個,根據規范橋架距地大于2.5米,距頂0.3米,與其他管道交叉0.3米.我無論怎么設計都違規!(唉!)前兩條還勉強過得去,最后一條通風管(0.4~0.5米高)怎么辦,求高手指點!謝謝!
第一次做無梁樓蓋,在網上找了些圖紙以及請教同事,,都是橫平豎直的柱網,,比較容易布置板帶。對于不規則的柱網,,如何形成板帶,,做成斜的嗎?
本帖最后由 plete19890111 于 2014-2-25 15:07 編輯 無梁樓蓋地下商業街 一般民用院做嗎,?像這種工程是不是都是人防院的人做的,。。,。還有,。。算無梁樓蓋 用經驗系數和理正人防,。,。。,。人防院的我問是用前者,,但是總工做一期的活用的人防。 有這么做的朋友嗎? 希望多交流交流,。,。。
用pkpm計算無梁樓蓋的時候是在軸線位置布置100*100的暗梁,然后對無梁樓蓋進行劃分單元以布置板帶,,最后的計算結果只有柱上板帶及跨中板帶的板頂配筋及板底配筋,。那請問暗梁是怎么配筋的,應該是根據構造配筋的,,請高手解答,,謝謝!??!
最近在做一個無梁樓蓋做地下室底板的項目。用PKPM的SLAPCAD算,,總是算不過,,裂縫超的比較厲害,,板底是50MM的保護層。鼓搗了一段時間發現改鋼筋強度和改預選鋼筋直徑對算裂縫有很大影響,,懷疑是鋼筋布置密集產生的影響,但實際畫圖時肯定不會用直徑很小的鋼筋,。只是一棟很小的辦公樓,,面積也不算大,只有中間一段有8M的跨度,,600MM的底板裂縫還算不過,,感覺很奇怪。另:反向水浮力30,,正向最大水池荷載39(面積較小,,水位高3.9M)求助大神,算模型時預選鋼筋直徑可不可以選擇6MM,,鋼筋強度選擇300
新手,,剛開始做一個公建,地下室是采用無梁樓蓋體系,,關于柱帽配筋比較困惑,,看了一個相關的帖子http://bbs.co188.com/content/170_1422440_1.html提出柱帽按構造配筋走,那就有個問題,,我這個做的是單傾角矩形柱帽,,構造配筋的話配筋率取多少,按新砼規取單側0.2%,,且還有個計算的問題,,柱帽是傾角的,配筋率=配筋面積/計算截面,,配筋面積怎么算,,計算截面怎么取,坐等高人解答,。
計算無梁樓蓋地下室底板,,在SLABCAD按照倒樓蓋有限元計算 承臺范圍中 的這些配筋數據是不是可以不管.。,。如若不管,,這些單樁承臺配筋依據在哪?
設計院發來了核6級人防地下室無梁樓板的梁結構計算高度。從圖中看,,板厚隨覆土多少由700~950mm,,但柱間梁高為1100~1500mm,,這是什么意思?請達人告知,,謝謝,!
圖紙簡介: 典型空心無梁樓蓋圖紙,柱上板帶跨中板帶表示清晰,,底板采用無梁樓蓋抗水板,。圖紙包括:圖紙目錄、樁基礎平面布置圖,、墻柱平面布置圖,、地下室底板結構平面圖、樓梯詳圖以及節點大樣圖,。 投稿網友: bestbear299 上傳時間:
【摘要】結合無梁樓蓋在實際工程中的應用,,比較了無梁樓蓋的幾種計算模型,并對其計算結果進行了對比,,分析了各自的優缺點,,供結構設計者參考。 【關鍵詞】無梁樓蓋,;等代平面框架法,;等代空間框架法;有限元法
本帖最后由 daoxiangcunren 于 2017-8-8 16:04 編輯 第一次做無梁樓蓋,,是地下室-1層,與塔樓交接時非常異形,,做的很難受,,不知道是不是應該用梁延出一跨來,但是層高又有問題了,,請大神解惑下,!
地下室頂板如果做無梁樓蓋是不是就不能作嵌固端???
【摘 要】 根據無梁樓蓋的受力特性,將板頂不覆土、板頂覆土300mm,、板頂覆土650 mm三種工況下消防車的輪壓的局部荷載等效成均布活荷載,為工程設計提供指導依據,?!娟P(guān)鍵詞】 無梁樓蓋; 等效荷載; 消防車