亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于常規曝氣池的設計計算

    關于常規曝氣池的設計計算

    各位前輩大家好,我最近正在學習給水排水工程師手冊,,有一個例題有些疑問,,希望大家指教:這個例題中設Nw=3g/L(kg/m3),這個數值是怎么來的,?還有f=0.7,,看公式的時候介紹說f=0.7~0.8,那么這里為什么要取0.7,?有什么經驗公式嗎,?希望各位不吝賜教,,謝謝![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 編輯 ]

  • 曝氣池的設計計算與曝氣設備的選擇

    曝氣池的設計計算與曝氣設備的選擇

  • 關于曝氣池設計流量的選擇

    曝氣池停留時間超過6小時時,,室外排水規范上沒有明確說是否按哪種流量計算,只說在最高日最高時流量下酌情減少,。秘書處書上P430頁寫的是可按平均日流量計算,,但P526頁又寫的是按最高日平均時流量計算。讓人十分糾結,,哪位高手可以教導,,十分感謝

  • 曝氣生物濾池的設計計算

    曝氣生物濾池的設計計算

  • 曝氣池和二沉池的設計水量

    某污水處理廠最大小時設計水量Q,回流比R,問,,曝氣池和二沉池的設計水量各為:()()A. Q,QB. (1+R)Q,(1+R)QC. Q,與曝氣池相同D. 最大連續小時平均流量,,Q正確答案是D,按現有的教材(第四版)該答案沒問題,,但我從流量平衡的角度來看應該為B,,請大家發表意見指正。

  • 曝氣池的池容如何設計?有這2種計算方法,!

            生化處理中一般采用活性污泥法,,其主要的工藝流程包括:預處理>初次沉淀>混合>曝氣>二次沉淀,曝氣是活性污泥法處理廢水的重要環節,,曝氣在曝氣池中完成,。因此曝氣池池容的設計在整個生化處理工藝設計中也就占到十分重要的地位。

  • 關于曝氣池與二沉池的設計水量問題

    最近設計時遇到個問題,,就是曝氣池及二沉池的設計進水水量是否考慮回流水量,?教課書上說,不考慮,。但有同事堅持認為要考慮,。有權威的說法嗎?

  • 曝氣池體積的設計公式的疑問

    曝氣池體積的設計,,這個問題一直困惑著偶1室外排水規范上是 V=Q(S0-Se)/(XLs)2我們以前學的是(包括很多書籍):進水BOD污泥負荷 V=QS0/(XLs)或 BOD污泥去除負荷 V=Q(S0-Se)/(XrLs’)公式中:S0—進水BOD濃度Se—出水BOD濃度X—MLSSXr—MLVSSLs----BOD污泥負荷,,KgBOD/KgMLSS.dLs'----BOD去除污泥負荷,KgBOD/KgMLVSS.d在考試中應采用哪種,?我總覺得,,規范上的不倫不類,后面兩式意義清晰,大家在平時設計以及考試中是怎樣處置的,?呵呵,,公式看不舒服,可以看下附件

  • 曝氣生物濾池技術應用與設計計算

    論文簡介:曝氣生物濾池應用于城市污水處理過程中,,由于其具有BOD容積負荷高,、生化反應氣水比小、水力停留時間短,、出水水質好的技術特點,,受到人們的重視。從 投稿網友:lvlin2013 上傳時間: 2013-07-27

  • 曝氣生物濾池技術應用及設計計算

    曝氣生物濾池技術應用及設計計算

  • 普通曝氣池基本計算公式

    普通曝氣池基本計算公式

  • 請教各位前輩,,穿孔曝氣的設計計算依據在哪里可找到

    如題,我在網上只找到設計軟件,,就是一個excel,,可以算出來,但具體是怎么計算的搞不懂,,不知在哪本設計手冊或參考資料上可以找到,?

  • 關于曝氣沉砂池的計算與復核

    《室外排水規范》(GB50014-2006)對于曝氣沉砂池的設計有以下要求: A. 水平流速宜為0.1m/s,。 B. 最高流量時的停留時間應大于2min。 有效水深宜為2.0m-3.0m,,寬深比宜為1.0-1.5我的設計流量Qmax是0.5立方米每秒,,設置一組曝氣沉砂池,兩格,,計算如下 根據《室外排水規范》選擇以下參數: 水平流速v:0.1m/s 最大設計流量時的流行時間t:3min 設計有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空氣量d:0.15m3空氣/m3污水

  • 加固設計計算要這樣進行

    加固設計計算要這樣進行

    一,、構件承載力驗算1.外包型鋼加固法1)外包型鋼加固混凝土柱時,型鋼構架承載力應按現行國家標準《鋼結構設計規范》GB50017規定的格構式柱進行計算,,并乘以與原柱協同工作的折減系數0.9。 2)外包型鋼加固混凝土柱時,,新增型鋼強度利用系數除抗震計算取為1.0外,,其他計算均取為0.9。2.粘貼纖維復合材料加固法采用粘貼纖維復合材料加固梁時,,實際應粘貼的纖維復合材截面面積應考慮纖維復合材厚度折減系數km,。 二、體系抗震加固驗算1.多層砌體房屋抗震加固多層砌體房屋抗震加固整體驗算,,可采用加固后的綜合抗震能力指數作為衡量多層砌體房屋抗震能力的指標,,也可按設計規定方法對加固后的墻段用截面受剪承載力進行驗算。【綜合抗震能力指數法】加固后的樓層和墻段的綜合抗震能力指數,,

  • 求教關于夯擴樁的設計計算

    現在正在做畢業設計,,但是夯擴樁這方面的設計計算的實例和書籍太難找了。麻煩,,那位前輩能夠給我介紹下這個東西的具體算法和樁基規范上面的有什么需要注意的地方,,最好能給個整體的思路。 如果哪位手頭有這方面的實例,,在這里感激咯,!

  • 求救:關于脈沖曝氣的設計

    最近要做個污水處理的小型實驗,用玻璃管做的,,曝氣方式用的是脈沖曝氣,,要設計脈沖曝氣參數,有脈沖曝氣強度,,脈沖持續時間,,脈沖周期等等。但是小弟對其不甚了解,,希望各位能給些這方面的資料作為參考,,謝謝! 也可以發我郵箱,!不甚感激,![email protected]

  • 這個設計計算有問題嗎,?為什么?

    這個設計計算有問題嗎,?為什么,?pe=350kwk=1.0pej=350kwcos=0.8ij=300A請教這電流300A計算是否正確?為什么,?