曝氣池停留時間超過6小時時,,室外排水規范上沒有明確說是否按哪種流量計算,只說在最高日最高時流量下酌情減少,。秘書處書上P430頁寫的是可按平均日流量計算,,但P526頁又寫的是按最高日平均時流量計算。讓人十分糾結,,哪位高手可以教導,,十分感謝
各位前輩大家好,我最近正在學習給水排水工程師手冊,,有一個例題有些疑問,,希望大家指教:這個例題中設Nw=3g/L(kg/m3),這個數值是怎么來的,?還有f=0.7,,看公式的時候介紹說f=0.7~0.8,,那么這里為什么要取0.7?有什么經驗公式嗎,?希望各位不吝賜教,,謝謝![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 編輯 ]
某污水處理廠最大小時設計水量Q,回流比R,,問,,曝氣池和二沉池的設計水量各為:()()A. Q,QB. (1+R)Q,(1+R)QC. Q,與曝氣池相同D. 最大連續小時平均流量,Q正確答案是D,,按現有的教材(第四版)該答案沒問題,,但我從流量平衡的角度來看應該為B,請大家發表意見指正,。
曝氣池體積的設計,,這個問題一直困惑著偶1室外排水規范上是 V=Q(S0-Se)/(XLs)2我們以前學的是(包括很多書籍):進水BOD污泥負荷 V=QS0/(XLs)或 BOD污泥去除負荷 V=Q(S0-Se)/(XrLs’)公式中:S0—進水BOD濃度Se—出水BOD濃度X—MLSSXr—MLVSSLs----BOD污泥負荷,KgBOD/KgMLSS.dLs'----BOD去除污泥負荷,,KgBOD/KgMLVSS.d在考試中應采用哪種,?我總覺得,規范上的不倫不類,,后面兩式意義清晰,,大家在平時設計以及考試中是怎樣處置的?呵呵,,公式看不舒服,,可以看下附件
最近設計時遇到個問題,就是曝氣池及二沉池的設計進水水量是否考慮回流水量,?教課書上說,,不考慮。但有同事堅持認為要考慮,。有權威的說法嗎,?
曝氣池的設計計算與曝氣設備的選擇
不多說什么了!
本人是大四的學生,正在做設計,可課本里關于曝氣池曝氣管道的設計資料很少,圖書館的資料里也找不到十分詳細的資料,現在設計進度一直卡在曝氣池那里,求各位高手幫下忙啊
最近要做個污水處理的小型實驗,,用玻璃管做的,曝氣方式用的是脈沖曝氣,,要設計脈沖曝氣參數,,有脈沖曝氣強度,脈沖持續時間,,脈沖周期等等,。但是小弟對其不甚了解,希望各位能給些這方面的資料作為參考,,謝謝,! 也可以發我郵箱,!不甚感激![email protected]
請教各位高手,,活性污泥法曝氣池的設計流量應該用哪個,?是日平均流量、最高日流量還是最高日最高時流量,?室外排水設計規范講:生物反應池的設計流量,,應根據生物反應池類型和曝氣時間確定。曝氣時間較長時,,設計流量可酌情減少,。考試的時候要是給了日均流量和總變化系數Kz,,計算曝氣池時到底乘不乘總變化系數,?
生化處理中一般采用活性污泥法,,其主要的工藝流程包括:預處理>初次沉淀>混合>曝氣>二次沉淀,,曝氣是活性污泥法處理廢水的重要環節,曝氣在曝氣池中完成,。因此曝氣池池容的設計在整個生化處理工藝設計中也就占到十分重要的地位,。
圖紙簡介: 這是某工廠曝氣池管道結構工程設計方案圖,圖紙包括:曝氣池材料表,,曝氣池平面布置圖,,曝氣池管道剖面圖。 投稿網友: gaoqin 上傳時間: 2014-06-30 <
這是工程中碰到的,,曝氣池,,里面泡面特別的多不知有啥好辦法
關于曝氣池常見泡沫的詳解生化系統
曝氣生物濾池的設計計算
造紙廠,,處理造紙廢水。用的是IC+曝氣池工藝,。最近一段時間曝氣池上浮泥越來越多,,浮泥該怎么處理?1.停止生化池上水,,向生化池加清水,,增加營養比如面粉,生物催化劑等2.應該增加曝氣 有沒有二次沉淀池啊 有的話加大二沉
曝氣池設計手冊
曝氣池設計手冊專題,,為您提供曝氣池設計手冊相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與曝氣池設計手冊 相關的專業交流討論,,更多曝氣池設計手冊相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題