某污水處理廠最大小時設計水量Q,回流比R,,問,,曝氣池和二沉池的設計水量各為:()()A. Q,QB. (1+R)Q,(1+R)QC. Q,與曝氣池相同D. 最大連續小時平均流量,,Q正確答案是D,按現有的教材(第四版)該答案沒問題,,但我從流量平衡的角度來看應該為B,,請大家發表意見指正,。
曝氣池停留時間超過6小時時,,室外排水規范上沒有明確說是否按哪種流量計算,,只說在最高日最高時流量下酌情減少。秘書處書上P430頁寫的是可按平均日流量計算,,但P526頁又寫的是按最高日平均時流量計算,。讓人十分糾結,,哪位高手可以教導,十分感謝
各位前輩大家好,,我最近正在學習給水排水工程師手冊,,有一個例題有些疑問,希望大家指教:這個例題中設Nw=3g/L(kg/m3),,這個數值是怎么來的,?還有f=0.7,看公式的時候介紹說f=0.7~0.8,,那么這里為什么要取0.7,?有什么經驗公式嗎,?希望各位不吝賜教,,謝謝![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 編輯 ]
最近設計時遇到個問題,,就是曝氣池及二沉池的設計進水水量是否考慮回流水量,?教課書上說,不考慮,。但有同事堅持認為要考慮,。有權威的說法嗎?
曝氣池體積的設計,,這個問題一直困惑著偶1室外排水規范上是 V=Q(S0-Se)/(XLs)2我們以前學的是(包括很多書籍):進水BOD污泥負荷 V=QS0/(XLs)或 BOD污泥去除負荷 V=Q(S0-Se)/(XrLs’)公式中:S0—進水BOD濃度Se—出水BOD濃度X—MLSSXr—MLVSSLs----BOD污泥負荷,,KgBOD/KgMLSS.dLs'----BOD去除污泥負荷,KgBOD/KgMLVSS.d在考試中應采用哪種,?我總覺得,,規范上的不倫不類,后面兩式意義清晰,,大家在平時設計以及考試中是怎樣處置的,?呵呵,公式看不舒服,,可以看下附件
圖紙簡介: 泡沫分離池曝氣池好氧池兼氧池設計工藝圖紙,,包含曝氣池剖面圖,好氧池剖面圖,,厭氧池剖面圖,,沉淀池剖面圖,總平面圖,。 投稿網友: tjweiwang 上傳時間: 2011-09-26
曝氣池的設計計算與曝氣設備的選擇
不多說什么了,!
圖紙簡介: 1500t/d上流式BAF工藝圖,有效容積154方,,包含平面圖和剖面圖,,設備材料統計表,。 投稿網友: morethanone 上傳時間: 2014-07-31
我設計的地暖圖紙,沒有用軟件的,大家多多請教.
本人是大四的學生,正在做設計,可課本里關于曝氣池曝氣管道的設計資料很少,圖書館的資料里也找不到十分詳細的資料,現在設計進度一直卡在曝氣池那里,求各位高手幫下忙啊
最近要做個污水處理的小型實驗,用玻璃管做的,,曝氣方式用的是脈沖曝氣,,要設計脈沖曝氣參數,有脈沖曝氣強度,,脈沖持續時間,,脈沖周期等等。但是小弟對其不甚了解,,希望各位能給些這方面的資料作為參考,,謝謝! 也可以發我郵箱,!不甚感激,![email protected]
本人最近經常瀏覽咱們的鋼結構論壇,;并看了一些鋼結構方面的圖紙;發現怎么咱們的鋼結構設計圖紙都沒有區別設計圖與施工圖呢,?好像大部分都不是很正規,;總是介于設計圖與施工圖之間!能不能將用于下載的圖紙正規一下呢,?
請教各位高手,,活性污泥法曝氣池的設計流量應該用哪個?是日平均流量,、最高日流量還是最高日最高時流量,?室外排水設計規范講:生物反應池的設計流量,應根據生物反應池類型和曝氣時間確定,。曝氣時間較長時,,設計流量可酌情減少??荚嚨臅r(shí)候要是給了日均流量和總變化系數Kz,,計算曝氣池時到底乘不乘總變化系數?
生化處理中一般采用活性污泥法,,其主要的工藝流程包括:預處理>初次沉淀>混合>曝氣>二次沉淀,曝氣是活性污泥法處理廢水的重要環節,曝氣在曝氣池中完成,。因此曝氣池池容的設計在整個生化處理工藝設計中也就占到十分重要的地位,。
圖紙簡介: 本圖紙為超詳細生物曝氣濾池施工設計圖紙,圖紙內容包含生物曝氣濾池平面圖,、剖面圖,、工藝管線平面及剖面圖等,本圖紙僅供參考,。 投稿網友: ytr300201 上傳時間: 2014-03-27
圖紙簡介: 這個是關于我自己弄的畢業論文圖紙 現在也上傳上來 對于未來做畢業設計的學弟學妹們 還是很有幫助的 這個圖是我自己親手一點一點畫的 投稿網友: taonjie 上傳時間: 2013-10-24
圖紙簡介: 這是某污水處理廠內曝氣生物濾池設計圖,,圖紙包括:濾池平面圖,律師管道平面圖,,濾池剖面圖,。 投稿網友: mgplm123 上傳時間: 2014-08-25
圖紙簡介: 這是某工廠曝氣池管道結構工程設計方案圖,圖紙包括:曝氣池材料表,,曝氣池平面布置圖,,曝氣池管道剖面圖。 投稿網友: gaoqin 上傳時間: 2014-06-30 <
接觸氧化池SV60%,,污泥顆粒性差,,沉降性差,;二沉池出水為茶色,,有少量塊狀泥上浮(色淡),,打碎后可沉,。問這是啥問題呀?描述:1,、前期因接觸氧化池兩根曝氣管堵塞,,造成污泥堆積老化,導致污泥顏色為茶褐色,,后進行清池疏通,,并對各池進行排泥(泥帶黑),排泥后(25日)污水顏色有所恢復(灰黃色,,SV25%,,顆粒性好),但二沉池出水帶有絮狀泥(估計為原水中剩余老化泥,?),;26日出水略有改善,較透明(SV34%,,顆粒性好),。2、進水為啤酒廢水,,這兩日進水控制不穩定,,時大時?。?/p>