某污水處理廠最大小時設計水量Q,回流比R,問,,曝氣池和二沉池的設計水量各為:()()A. Q,QB. (1+R)Q,(1+R)QC. Q,與曝氣池相同D. 最大連續小時平均流量,,Q正確答案是D,按現有的教材(第四版)該答案沒問題,,但我從流量平衡的角度來看應該為B,,請大家發表意見指正。
現有一份本科生水質工程學(下)(即排水工程)的課程設計如下:課設題目:某居住小區生活污水處理站一.課設題目內容: 某居住小區生活污水處理站設計,,本小區住宅有3000余套,,居住人數1萬多人。居住小區不設化糞池,,整個小區排水系統采用雨,、污分流制,污水集中到小區生活污水處理站進行二級生化處理,。設計日處理污水量2000m3/d。1. 小區生活污水處理站設計進水指標: BOD5≤250mg/l COD≤300mg/l SS≤300mg/l PH=6.5~7.52.小區生活污水處理站設計出水指標: BOD5≤60mg/l COD≤100mg/l SS≤30mg/l PH=6.5~7.5 3.污水處理站地面標高為10.00m,。進入污水處理站(進水泵房前集水池)污水管內底標高為7.00m,。河道的常年水位為9.00m。試進行污水處理站工藝設計。 二.課設要求內容:(一)課設說明書與計算書一份,。(二)圖紙內容(至少兩張2#圖):
曝氣池停留時間超過6小時時,,室外排水規范上沒有明確說是否按哪種流量計算,只說在最高日最高時流量下酌情減少,。秘書處書上P430頁寫的是可按平均日流量計算,,但P526頁又寫的是按最高日平均時流量計算。讓人十分糾結,,哪位高手可以教導,,十分感謝
各位前輩大家好,我最近正在學習給水排水工程師手冊,,有一個例題有些疑問,,希望大家指教:這個例題中設Nw=3g/L(kg/m3),這個數值是怎么來的,?還有f=0.7,,看公式的時候介紹說f=0.7~0.8,那么這里為什么要取0.7,?有什么經驗公式嗎,?希望各位不吝賜教,謝謝,![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 編輯 ]
最近設計時遇到個問題,,就是曝氣池及二沉池的設計進水水量是否考慮回流水量?教課書上說,,不考慮,。但有同事堅持認為要考慮。有權威的說法嗎,?
混凝土課程設計~轉載資料推薦下載[ 本帖最后由 lihuihai1 于 2008-7-8 21:56 編輯 ]<
混凝土結構原理課程設計
呼。,。,。。,。我剛做完一個給水的課程設計圖,,不明白為什么老師偏要我們拿一張A1那么大的圖紙來畫管道剖面圖!現在要做排水了,。,。,。。,。,。。,。,。拿到課程任務書覺得,,,,,,,,,,迷茫。,。,。。,。,。。,。,。。有點煩,,,,不知道大家以前第一次做課程設計是什么感覺的啊?。,。??
曝氣池體積的設計,,這個問題一直困惑著偶1室外排水規范上是 V=Q(S0-Se)/(XLs)2我們以前學的是(包括很多書籍):進水BOD污泥負荷 V=QS0/(XLs)或 BOD污泥去除負荷 V=Q(S0-Se)/(XrLs’)公式中:S0—進水BOD濃度Se—出水BOD濃度X—MLSSXr—MLVSSLs----BOD污泥負荷,KgBOD/KgMLSS.dLs'----BOD去除污泥負荷,,KgBOD/KgMLVSS.d在考試中應采用哪種,?我總覺得,規范上的不倫不類,,后面兩式意義清晰,,大家在平時設計以及考試中是怎樣處置的?呵呵,,公式看不舒服,,可以看下附件
生手上路肯定很難,,望各位多指教,我想找一篇關于鋼筋混凝土框架結構辦公樓的施工組織設計的編制例文作參考,,我們要編制課程設計,基礎是鋼筋混凝土獨立基礎,,主體是現澆鋼筋混凝土結構,,先謝過了!大家幫幫我?,可以發到我郵箱[email protected]:L :L
希望對大家有所幫助
1,、在計算坡屋面恒荷載時,對于找平層,,加氣混凝土等自重值是按斜面平均分布的嗎,,計算時是不是應該化為水平投影值?例如:20mm后水泥砂漿找平層在坡度i=10度的坡屋面上,,其自重是
謝謝,各位大哥們了!污水處理廠設計啊, 最大日最大流量540立方米/hour,總變化系數1.55,最小流量為日平均流量的50%,原期1080立方, 進水BOD5=200mg/ml,SS=200mg/ml.出水都小于20,等等,哈哈,有沒有幫忙的啊,,給個范例,或是說說什么的,謝謝了!我用的工藝是典型工藝,就是二級處理活性污泥法啊!謝謝各位大哥!
我們《道路勘察設計》的課程設計自己做的,。有很多方面老師沒有做要求。希望大家給點意見,。
這個學期做的,,全部筆算,希望可以為大家提供一個樣本.這個設計老師給了92分,,全班最好啦,,不過自己覺得,后面的草圖畫得很亂,,鋼筋總良也沒有算對.
.......
一個招投標模擬課程設計,!
由于沒有學好鋼結構的內容,而且沒有機會從事建筑方面的工作,,快畢業了,,忙著找工作,求求大家幫忙做偄阏n程設計吧??!聯系QQ:51540351
大家僅供參考 有詳細的計算書
上次做了混凝土的,現在剛做了鋼結構的,,發上來共享?。?/p>
曝氣池課程設計