亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 施工現場臨時用電組織設計

    本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:34 編輯 施工現場臨電組織設計

  • 建筑施工現場臨時用電施工組織設計方案

    簡要說明:本工程總占地面積2651.44 ㎡,總建筑面積3955.24 ㎡,。本工程建筑耐火等級2 級,,建筑主體高度6 m,一,、二層層高3 m,,地下層高3.6 m;結構形式為剪力框架結構仿古建筑,。 文件格式:PDF 文件大?。?07 KB

  • 現場臨時用電施工組織設計

    現場臨時用電施工組織設計

  • 建筑施工現場臨時用電電氣怎么選,?

    1,、變壓器的選擇,怎么計算該用多大的變壓器才滿足負荷,?2,、配電室里的一級箱里選擇漏保開關,空開開關,,怎么計算該用多大?3,、 二級箱里選擇漏保開關,,空開開關,怎么計算該用多大,?4,、開關箱級箱里選擇漏保開關,空開開關,,怎么計算該用多大,?急用,,,求各路大神指點?。。,。,。,。?!

  • 本版施工現場臨時用電組織設計索引

    本帖最后由 csccbjs 于 2016-3-9 08:53 編輯 除增補更新施工現場臨時用電組織設計索引外,,其它回帖一律按灌水處理!

  • 施工現場臨時用電組織設計編寫與計算

    這里面的公式以及公式每個字母的意思都有很詳細的說明,,相信一定會學到很多知識,。 現在各大施工單位大多數用電方案寫的都不太好,所以我們公司專門針對施工用電組織的編寫,,培訓我們,。這個就是精華。:lol[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-2-12 23:25 編輯 ]

  • 施工臨時用電施工組織設計

    簡要說明:本施工組織設計由建 筑施工臨時用電施工組織設計軟件自動生成,。施工現場設總配電箱1臺,,分配電箱5臺,開關箱18臺,??偡峙潆娤洹㈤_關箱施工用電線的布置嚴格按照《施工現場臨時用電安全技術規范》規定,。文件格式:PDF 文件大?。?.24 M[ 本帖最后由 sccbjs 于 2012-9-11 17:30 編輯 ]

  • 臨時用電施工組織設計的問題

    請問各位高手,臨時用電的施工組織設計是怎么做的,本人原是做給排水的,無奈要兼管電,電纜型號選擇的依據是什么?有什么書可以參考一下???

  • 工地臨時用電施工組織設計

    工地臨時用電施工組織設計

  • 小區臨時用電施工組織設計

    給大家一個住宅小區臨時用電施工組織設計

  • 臨時用電施工組織設計(前湖)

    臨時用電施工組織設計(前湖)

  • 討論臨時用電施工組織與設計

    對于施工而言,正確的選取臨時用電的布置方案,,配備相應的用電設備,,是十分重要的。怎樣合理的選取變壓器,、電纜等對每一位施工技術人員而言,,需要認真考慮。施工現場臨時用電安全技術規范 JGJ46-2005 出來以后,,要求施工現場臨時用電設備在5臺及以上或設備總容量?0kW及以上者,,應編制用電組織設計。制定確實可行的用電施工組織設計,,把電的高度提高到了一個非常重要的位置,。所以歡迎大家踴躍參加此課題的討論,謝謝啦,。注意:下面附件有問題,,不能下載。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-8 16:28 編輯 ]

  • 談建筑施工現場臨時用電安全管理要點

    “電”是人們生產,、生活中不可缺少的能源,,在建筑施工現場中“電”也是一種重大危險源,而恰恰好多施工現場就是在“安全用電”上存在薄弱環節,,從而引發了觸電等生產安全事故,。筆者認為臨時用電安全管理有幾個要點,,現總結如下。 一,、保護接零與保護接地系統

  • 各類建筑施工現場臨時用電強制性規定

    各類建筑施工現場臨時用電強制性規定必須符合以下幾點:1,、采用三級配電系統2、采用TN-S接零保護系統3,、采用二級漏電保護系統

  • 廈門軟件園現場臨時用電施工組織設計

    廈門軟件園現場臨時用電施工組織設計

  • 關于施工現場臨時用電的問題

    關于施工現場臨時用電請教各位幾個問題,。1、在一級箱4P總漏電開關負荷處引出N線,,以后在二級箱,、三級箱在不用4P開關,單相用電的話在直接在N線端子板上接,,這樣可以嗎,?這樣是二級保護碼?還會有什么不良后果,?2,、還有一個工地一級箱內沒有4P開關,在一級箱內只有PEN共用線,,到二級,、三級箱內的PE、N線是從這條線接出的,,用兩條線分別接在二級,、三級箱內的N線、PE線的端子板上,,如果單相用電的話,,就單獨用帶N級漏電開關,在N線端子板引一條線,,接在漏電開關上端,,這樣用電是什么系統?有二級保護碼,?3、是不是每一級配電箱內都必須有4P漏電開關呀,?

  • 施工臨時用電組織設計方案

    (一)施工現場臨時用電方案及措施 1,、施工現場用電概況 施工現場由甲方供電到現場東南角處總配電房。本工程現場用電從甲供配電房引線到現場工程配電房總配電箱→各分配箱→各機具機械開關箱,。 2,、施工用電及防護措施 施工現場臨時供電采用(TN-S系統)三相五線制,其中三根為相線一根為工作零線,,另一根是黃/綠雙色線,。三級配電二維保護,、總配箱漏電保護器,開關箱漏電保護器,,配電箱系列應選用主管部門頒發準用證的產品,。每個箱均設有隔離電源開關,總配箱與開關箱漏電應靈敏可靠,,其額定漏電動作電流不大于30mA,,漏電動作時間應小于0.1S,同時作為二級漏電保護器應具有分段分級保護功能,。PE線為黃綠雙色多股銅蕊線作為保護零線,,在線路中不得經過各電箱中的隔離開關及漏電保護器作工作零線用。實行一機一閘一漏一開關箱一鎖原則,。

點擊加載更多

建筑施工現場臨時用電施工組織設計

建筑施工現場臨時用電施工組織設計專題,,為您提供建筑施工現場臨時用電施工組織設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑施工現場臨時用電施工組織設計 相關的專業交流討論,,更多建筑施工現場臨時用電施工組織設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度