簡要說明:本施工組織設計由建 筑施工臨時用電施工組織設計軟件自動生成,。施工現場設總配電箱1臺,,分配電箱5臺,開關箱18臺,??偡峙潆娤洹㈤_關箱施工用電線的布置嚴格按照《施工現場臨時用電安全技術規范》規定,。文件格式:PDF 文件大?。?.24 M[ 本帖最后由 sccbjs 于 2012-9-11 17:30 編輯 ]
請問各位高手,臨時用電的施工組織設計是怎么做的,本人原是做給排水的,無奈要兼管電,電纜型號選擇的依據是什么?有什么書可以參考一下???
工地臨時用電施工組織設計
給大家一個住宅小區臨時用電施工組織設計
臨時用電施工組織設計(前湖)
現場臨時用電施工組織設計
對于施工而言,正確的選取臨時用電的布置方案,,配備相應的用電設備,,是十分重要的。怎樣合理的選取變壓器,、電纜等對每一位施工技術人員而言,,需要認真考慮。施工現場臨時用電安全技術規范 JGJ46-2005 出來以后,,要求施工現場臨時用電設備在5臺及以上或設備總容量?0kW及以上者,,應編制用電組織設計。制定確實可行的用電施工組織設計,,把電的高度提高到了一個非常重要的位置,。所以歡迎大家踴躍參加此課題的討論,謝謝啦,。注意:下面附件有問題,,不能下載。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-8 16:28 編輯 ]
簡要說明:本工程總占地面積2651.44 ㎡,,總建筑面積3955.24 ㎡,。本工程建筑耐火等級2 級,建筑主體高度6 m,,一,、二層層高3 m,地下層高3.6 m,;結構形式為剪力框架結構仿古建筑,。 文件格式:PDF 文件大小:107 KB
(一)施工現場臨時用電方案及措施 1、施工現場用電概況 施工現場由甲方供電到現場東南角處總配電房,。本工程現場用電從甲供配電房引線到現場工程配電房總配電箱→各分配箱→各機具機械開關箱,。 2、施工用電及防護措施 施工現場臨時供電采用(TN-S系統)三相五線制,,其中三根為相線一根為工作零線,,另一根是黃/綠雙色線。三級配電二維保護,、總配箱漏電保護器,,開關箱漏電保護器,配電箱系列應選用主管部門頒發準用證的產品,。每個箱均設有隔離電源開關,,總配箱與開關箱漏電應靈敏可靠,其額定漏電動作電流不大于30mA,,漏電動作時間應小于0.1S,,同時作為二級漏電保護器應具有分段分級保護功能。PE線為黃綠雙色多股銅蕊線作為保護零線,,在線路中不得經過各電箱中的隔離開關及漏電保護器作工作零線用,。實行一機一閘一漏一開關箱一鎖原則。
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:34 編輯 施工現場臨電組織設計
原創編制,,內容齊全,,含布置圖及計算書!總共包含3個附件,!
比較詳細的分析在施工過程中的用電情況,,用電大小,并提供用電計算的公式,。
本工程占地面積8200m2,。地上部分建筑面積約41169m2,地下總建筑面積約15915m2,,建筑高度97.55m,,地上三十層(不設十三、十四及二十四層),,地下二層,,地下二層深-9.55m。主體結構類型為框筒結構體系,。
集商業,、辦公、住宅為一體的綜合性建筑群,??傆玫孛娣e8542㎡,,總建筑面積約11萬㎡。地下三層,,地上兩棟塔樓,,公寓樓50層高度169.2m,辦公樓40層,,高度152.1m,。工地東北角有一個800KVA的變壓器。1工程概況
某工廠工程臨時用電施工組織設計
某防波堤臨時用電施工組織設計
磚混結構住宅的施工組織設計PDF文件,。
某小區工程臨時用電施工組織設計資料簡介(某小區工程臨時用電施工組織設計) 本工程系某小區1#,、15#住宅樓,框剪結構,,地下一層,,地下十二層,,總建筑面積為16576.87平方米,。本資料共15頁。
黃山某工廠工程臨時用電施工組織設計資料簡介(黃山某工廠工程臨時用電施工組織設計) 整個項目工程內容包括污水處理廠,、污水管道以及污水中途提升泵站,。污水處理廠工程主要包括粗格柵及進水泵房、細格柵及沉砂池,、厭氧池,、氧化溝、二沉池,、污泥泵房,、污泥濃縮脫水機房、擋墻及圍墻,、廠區總圖以及污水處理廠輔助生產建筑物和管理用房,,即辦公樓、食堂,、車庫,、倉庫維修間、傳達室及大門,、配電室,。由我中鐵四局施工的是污水處理廠一期工程。本資料共12頁,,04年編制,。
建筑施工臨時用電施工組織設計
建筑施工臨時用電施工組織設計專題,為您提供建筑施工臨時用電施工組織設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與建筑施工臨時用電施工組織設計 相關的專業交流討論,,更多建筑施工臨時用電施工組織設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題