亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于室外管道施工的一些問題

    關于室外管道施工的一些問題

    室外綜合管道施工,拍了一些圖片,,感覺有一些問題,,所以拿出來與大家討論:1.這是鑄鐵管,管道接頭可以留在井里面嗎,,這是承插式接頭,。個人感覺接頭不應該留在井里面,不知是否正確,,有無規范要求,。2.管道閥門留在井里,需要砌筑閥門的底座作支撐或基礎嗎,,個人感覺時間長了,,閥門底部沒有底座容易在這下擾。不知道這個做法對不對,。另外還有PVC管在里面,,管道垂直之間無要求嗎,靠的太近了吧,。3.4.回填方式肯定不

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算,?我是這樣考慮的:一,、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,,室內消防通過加壓泵供給,,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,,火災時,,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,,此部分用水應該是室外消防用水量,;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,,按最不利情況來考慮時,,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,,因此,,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),,情況有二,,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算,;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,,毫無疑問的應該按室

  • 關于消防管道的施工問題

    各位水界高手,,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,,包括室外和室內,,請各位能夠資源共享,不甚感激,,謝謝

  • 關于室外消防管道的閥門選用

    關于室外消防管道室外閥門的選用,、我強烈建議選用暗桿閥門、因為使用明桿閥門在消防井里潮濕的狀態下很容易讓閘閥明桿生銹,、可是在實際施工時我們有些工程師不太在意這個問題,、我覺不妥應該列入消防驗收明確范圍、為了解決明顯標識問題可用不銹鋼金屬牌標示即可,、請各位工程師給與評價,、

  • 關于消防管道穿梁施工的疑問

    現場29層公寓樓,9層以下為商業辦公,。因標高需穿梁施工,。請教各位大神,怎樣保證每層100左右的預留孔洞的質量呢?有什么控制重點嗎,?后期安裝時因孔洞預留時出現的質量問題采取怎樣的措施呢? 跪求?。?/p>

  • 室外消防管道的問題,,求解

    市政環網,室外消防管道在基地內并未成環,,但是首尾與環網連接,,與市政管共同成環網,這樣行不行,,總感到與規范設計原理不一致,,但也講不出不對,各位怎么看,。

  • 室外消防管道的設計要求

    小弟去年剛畢業,,第一次搞室外消防管道,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,,防腐保溫,,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相應的規范,。希望各位大哥不吝賜教,,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范!??!小弟急需!??!

  • 室外消防管道能否選用PE管?,?,?

    請問各位老師,室外消防管道能否選用PE管,?,??現在市政自來水管道都大量選用PE管,,但從市政自來水管道引入的廠區(園區)消防管道的管材能否選用PE管,,本人對此一直有點拿不準,,在此請各位老師指點一下!?。,。≈x謝?。,。?!

  • 室外明裝消防管道保溫問題

    我現在在做一個項目,消防管道在屋頂部分必須明裝,工程位置位于保定,如果只做保溫,不采取伴熱措施是否可行?如果保溫做厚一點是否可以?現有的伴熱措施只有電伴熱和蒸汽伴熱,這兩種方法從施工上和造價上都不太適合推廣,有沒有哪位高手有更加可行的方案.

  • 送大家一個規范的消防施工合同

    送大家一個規范的消防施工合同

    送大家一個規范的消防施工合同

  • 室外埋地的消防管、噴淋管道能否用UPVC管

    現有一廠區給水改造,,將原有的室外給水管,、消防管、噴淋管全部換成UPVC給水管,,是否可行。本人覺得可以,,因消防管,、噴淋管加壓后的壓力大概在50米左右,可管材上標的壓力是1.6MPa,。但是我不知這1.6MPa是指管道本身能承受的壓力還是管道接頭處也能承受的壓力,,請教大家高論。

  • 室外消防管道是否可以卡箍連接

    如提,,對室外消防埋地管道之前發過帖子可是響應的人不多,,現在再具體問一下,請問埋地是否可以卡箍連接,?急切渴望有實際施工經驗的同行參與討論?。≡N地址http://co.163.com/forum/content/1666_763878_1.htm

  • 室外通信電纜光纜施工規范

    我看到施工隊在進行室外通信電纜(500對)穿管施工時,,綁在汽車上拉,,線已經拉成扁的了。請問這樣是否不符合要求,。有沒有哪本施工規范上有明確該工作的合格施工工藝,。

  • 設備與管道涂料防腐設計與施工規范

    設備與管道涂料防腐設計與施工規范

  • 求教大型室外管道施工項目問題

    現在在北方做一個工廠室外管道安裝總共長30公里,分三個標,。我們這個標15公里,。地勢屬于丘陵地帶,5根管子(鋼塑復合管)并排布置(四根DN800,,一根DN300)一般開挖深度在4米左右局部地方有十多米,。根據設計院提供的施工圖,,管溝底部開挖為9米。管溝開挖的坡度一般按1:0.75計算,。所有焊口要求100%X照片,。 第一次做這么打的外管工程,以前做過類似工程的朋友可否指點下,。需要注意哪些方面,。

  • 室外消防管道是不可以不設環網的問題

    規范上說室外用水量為15L/S時可以做枝狀的!不知這個15L/S是不是室內用水量也在內,? 一個廠區室內用水量為10L/S,室外用水量為15L/S,室外消防管網可否設置為枝狀并且一路進水?

  • 室外消防管道計算管徑的問題...

    一廠區假如A為廠房,室內消防水量10L/S,室外30L/S,B為綜合樓,室內消防水量15L/S,室外20L/S,那么計算室外消防管管徑時(常高壓,無水池和泵房),那么計算流量按30+10?還是30?還是30+15呢?問了幾個人怎么有的說法不同,請教大家,這種情況應該按哪種算?我個人認為應該按30+10.請大家不吝賜教,謝謝!!!

  • 室外消防管道試壓的問題,請教各位大俠!

    我們做了一個藥廠,在廠房的四周埋設有DN250的消防管道,因為各種原因施工的時候沒有試壓就直接回填了.現在消防泵房還沒有做好.我擔心以后試壓的時候漏水怎么辦?大家都知道消防管的壓力一般都在10公斤左右壓力不小.請大家發表以下看法.

  • 消防室外管道試壓出現的問題

    泵房距離1#地下室約有1000米的室外地埋消防管道 鍍鋅鋼管 DN150 每18m一對法蘭 中間3個明桿閘閥 自噴淋系統 泵房內有氣壓罐,。1。啟泵后 泵房內壓力穩定在12公斤 30m不掉壓 一點都不掉 24h 也不掉,。2,。地下室內末端試水壓力最高10公斤左右 30m后穩定在8.5公斤左右 24h 穩定在8公斤左右。3,。室內外管道,,分段試壓 掉壓情況好于全段試壓 末端壓力穩定在9公斤左右。 何故,?