室外綜合管道施工,,拍了一些圖片,感覺有一些問題,,所以拿出來與大家討論:1.這是鑄鐵管,管道接頭可以留在井里面嗎,,這是承插式接頭,。個人感覺接頭不應該留在井里面,不知是否正確,,有無規范要求,。2.管道閥門留在井里,需要砌筑閥門的底座作支撐或基礎嗎,,個人感覺時間長了,,閥門底部沒有底座容易在這下擾,。不知道這個做法對不對。另外還有PVC管在里面,,管道垂直之間無要求嗎,,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
我看到施工隊在進行室外通信電纜(500對)穿管施工時,,綁在汽車上拉,,線已經拉成扁的了。請問這樣是否不符合要求,。有沒有哪本施工規范上有明確該工作的合格施工工藝,。
檢查井流槽管材連接[ 本帖最后由 張工 于 2009-7-2 17:09 編輯 ]
現在在北方做一個工廠室外管道安裝總共長30公里,分三個標,。我們這個標15公里,。地勢屬于丘陵地帶,5根管子(鋼塑復合管)并排布置(四根DN800,,一根DN300)一般開挖深度在4米左右局部地方有十多米,。根據設計院提供的施工圖,管溝底部開挖為9米,。管溝開挖的坡度一般按1:0.75計算,。所有焊口要求100%X照片。 第一次做這么打的外管工程,,以前做過類似工程的朋友可否指點下,。需要注意哪些方面。
設備與管道涂料防腐設計與施工規范
原油和天然氣輸送管道穿跨越工程設計規范 (穿越工程)SY-T0015.1-98
:)一本規范,聊表寸心,。
最近施工中收集的管道規范 分享了?。?!:handshake
我們單位有一個DE1000的牽引管道工程,,采用的材料為:HDPE(PE100)管道,,埋深12米左右,,哪位有這方面的規范或經驗請告訴我。有資料可以發到我油箱里面:[email protected],,謝~~~~~~~~~~~~~~~~
給水管道施工及驗收規范
昨天剛下過雨管道還未擦洗各位,,將就看看吧??照{室外井水pe管網施工,。
沈陽市城鄉建設委員會主編的《質量驗收規范GB50242》中的9.2.3的條文規定和說明,與《給排水管道施工及驗收規范GB50268》中的5.9.3的條文規定不一致,,給設計和施工帶來一些問題,,現在應該和那個部門聯系,對條文的疑惑進行咨詢,、解答,。敬請回復為盼。 注:如果按照規范,,法蘭不能地埋,,因為室外和室內的管材不一致,需要法蘭連接,。那和建筑物進戶管的連接處都需要砌井,,沒有空間是一個,再就是沒有必要性,。第一次發帖,,不道問題說清楚沒有。
資源共享!!!
哪個哥們幫忙給上傳一下所有的水處理管道設計和施工規范呀,!謝謝 另外給工廠里面做的水處理工程需要套用工業管道的設計和施工規范嗎,? 請各位大哥賜教啊,!
埋地鋼質管道犧牲陽極陰極保護設計規范SY-T0019-97
我現在手頭上有兩個管PP-R供水管(De90)和鍍鋅鋼管消防管(DN100)需要過施工縫,,請問各位高手有哪些處理方法可行?,?,?我聽說鍍鋅管可以做波紋管,是否可行,?如果可以,,該怎么做?
各位水界高手,,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,,包括室外和室內,,請各位能夠資源共享,,不甚感激,謝謝
工業設備及管道絕熱工程施工規范
室外管道施工規范
室外管道施工規范專題,,為您提供室外管道施工規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與室外管道施工規范 相關的專業交流討論,更多室外管道施工規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量