亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 室外消防管道的設計要求

    小弟去年剛畢業,第一次搞室外消防管道,,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,,防腐保溫,,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相應的規范,。希望各位大哥不吝賜教,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范?。,?!小弟急需!??!

  • 建筑消防設計規范與標準

    網易建筑推出建筑消防設計系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm為方便廣大朋友們設計工作,現將建筑消防設計所需的規范與標準總結一下,,如有疏漏,,希望朋友們補充:■《建筑設計防火規范》適用于下列新建、擴建和改建的工業與民用建筑1 九層及九層以下的住宅(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24米的其他民用建筑以及建筑高度超過24米的單層公共建筑,;2 單層,、多層工業建筑和高層工業建筑;3 地下民用建筑不適用于炸藥廠(庫),、花炮廠(庫),、無窗廠房,、人民防空工程、地下鐵道及其他非民用建筑,、煉油廠和石油化工廠的生產區,。本站下載:05年版最新《建筑設計防火規范》報批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑設計防火規范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑設計防火規范(200

  • 請教水泵的管道設計規范

    在平時的設計中,我配管的順序由進到出:一般是吸水口支撐架,,吸水口,,短管,彎頭,,短管,,閥門,短管,,偏心異徑管,,泵,同心異徑管,,短管,,水泵控制閥,蝶閥,,管道接泵房外,。不知道這個配管流程是否正確?今天有個業主提出水泵吸水管的彎頭不能用短半徑的,。我們一般用的管件標準是02S403,,上面的彎頭DN300以上的都是短半徑的。請問各位都都是用的什么標準,,什么規范呢,?

  • 《室外給水設計規范》宣講

    《室外給水設計規范》宣講5(GB50013-2006)

  • 室外給水設計規范(chm版)

    室外給水設計規范

  • 室外排水設計規范的疑惑

    1、第4.2.4條關于排水管道充滿度的規定,,后面有一個注明:“在計算污水管道充滿度時,,不包括短時突然增加的污水量……”,短時突然增加的污水量是指的什么,?高峰時增加的流量嗎,?根據3.1.1條,管道的設計流量以平均日流量計算,,也就是說在平均日流量下滿足充滿度的要求,,在最高時流量下就超過規定的充滿度。2,、第4.2.4中第二小點:“雨水管道和倒流管道應按滿流計算”,,是指在雨天,有截流倍數的雨水進入時(假如截流倍數為1,合流管道的總流量為2Q),按滿流計算管徑嗎,?還需要校核旱季只有污水沒有雨水進入時的管道充滿度嗎,?如果合流管道還有雨污分流的污水管進入,該怎么確定設計水量呢,,最保險的是:合流進入的部分按2Q計算,,分流管道按高峰流量計算,以兩部分的總流量,、按滿流計算下游的管道,;或者是:合流進入的部分按2Q計算,分流管道還按平均流量計算,。不解,。。,。,。

  • 室外給排水設計規范軟件

    室外給排水設計規范軟件

  • 消防報警設計規范2013版

    13年新版,,供大家學習,。

  • 墓地消防該套用哪種設計規范,?

    本人是初入門新手,接觸的項目不多,。親戚是墓地的負責人,,最近接到消防部分的通知要其報消防,但現在沒有明確的墓地防火設計規范。目前的對策是按景觀園林設計,,并與消防大隊溝通,。請教各位前輩的意見,。

  • 求高架倉庫消防設計規范

    欲建一(33米)單層自動化倉庫。據說有個上海的規范那位仁兄能提供,?[ 本帖最后由 raymond_xia1 于 2010-6-21 16:25 編輯 ]

  • 常用消防設計規范,,一包俱全!

    ·高層建筑防火排煙設計規范 ·《建筑設計防火規范》局部修訂條文及其條文說明 ·北京市建設工程施工現場消防安全管理辦法 ·《低倍數泡沫滅火系統設計規范》 ·高層民用建筑設計防火規范 ·火災自動報警系統設計規范 ·《高層民用建筑設計防火規范》局部修訂條文及其條文說明 ·火災自動報警系統施工及驗收規范 ·建筑滅火器配置設計規范 ·《建筑內部裝修設計防火規范》局部修訂條文及其條文說明 ·工程設計防火類標準規范 ·《建筑設計防火規范》2001送審稿摘要) ·建筑設計防火規范(GBJ16-87)(修訂本) ·防火設計規范(采暖、通風和空氣調節系統) ·《人民防空工程設計防火規范》局部修訂條文及其條文說明 ·泡沫滅火系統施工及驗收規范 ·消防設施專項工程設計資格分級標準 ·氣體滅火系統施工及驗收規范 ·自動噴水滅火系統施工及驗收規范 ·自動噴水滅火系統設計規范 ·爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范 <

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一,、對于高層建筑,,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,,室內消防通過加壓泵供給,此時,,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,,理由如下:我們知道,,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,,按最不利情況來考慮時,,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,,因此,,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),,情況有二,,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算,;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,,毫無疑問的應該按室

  • 關于《室外排水設計規范》管道最小設計坡度的疑云,。

    我在設計一個縣城的排污管道,,管徑從d300~d1600。通到5km外的污水處理廠。有一個問題請問大家,,按規范,,非塑料管最小坡度是0.3%,那5km管道就是5000*0.3%=15m啊,,是不是有問題啊,。我想,污水廠的地面比城里也就低2m,。往下挖這么深是不是實際的呢,?大家平時是怎么處理的。急等大家幫?,謝謝,!

  • 尋求室外給水設計規范2000版

    各位同行,在下尋求室外給水設計規范2000版很久了,,站上好像沒有,。有誰有的愿意供獻出來大家一起分享嗎?我是廣州大學的,,我們學校圖書館也沒有,,5555555555拜托各位了,有的就上傳阿

  • 室外排水設計規范2005版

    在網上搜到的分享分享拉不知道有沒有人發過哦

  • 2005版室外給排水設計規范

    偶拾05版室外排水設計規范,,與大家分享,,雖然已經推行06版了,當然希望有人能共享06版的啦,!嘻嘻,!

  • 設計規范疑問(消防及給排水)

    設計規范疑問(消防及給排水)

    見附件及圖片希望大家補充

  • 關于《室外排水設計規范》疑惑

    分不清了,GB50014-2006的前言里面壓根沒提到GB50101-2005這個規范,??蒅B50101-2005這個規范確實能在網絡上找到。現行的規范到底是哪個,?

  • 上傳消防工程各類設計規范

    建筑設計防火規范

  • 室外給水排水設計規范50013-2006

    室外給水設計規范50013-2006

點擊加載更多

室外消防管道設計規范

室外消防管道設計規范專題,為您提供室外消防管道設計規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與室外消防管道設計規范 相關的專業交流討論,,更多室外消防管道設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度