我們做了一個藥廠,在廠房的四周埋設有DN250的消防管道,因為各種原因施工的時候沒有試壓就直接回填了.現在消防泵房還沒有做好.我擔心以后試壓的時候漏水怎么辦?大家都知道消防管的壓力一般都在10公斤左右壓力不小.請大家發表以下看法.
泵房距離1#地下室約有1000米的室外地埋消防管道 鍍鋅鋼管 DN150 每18m一對法蘭 中間3個明桿閘閥 自噴淋系統 泵房內有氣壓罐,。1,。啟泵后 泵房內壓力穩定在12公斤 30m不掉壓 一點都不掉 24h 也不掉,。2。地下室內末端試水壓力最高10公斤左右 30m后穩定在8.5公斤左右 24h 穩定在8公斤左右,。3,。室內外管道,分段試壓 掉壓情況好于全段試壓 末端壓力穩定在9公斤左右,。 何故,?
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,,還是根據消防總用水量來算,?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,,室內消防通過加壓泵供給,此時,,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,,理由如下:我們知道,火災時,,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,,按最不利情況來考慮時,,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,,因此,,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),,情況有二,,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算,;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,,毫無疑問的應該按室
關于室外消防管道室外閥門的選用、我強烈建議選用暗桿閥門,、因為使用明桿閥門在消防井里潮濕的狀態下很容易讓閘閥明桿生銹,、可是在實際施工時我們有些工程師不太在意這個問題、我覺不妥應該列入消防驗收明確范圍,、為了解決明顯標識問題可用不銹鋼金屬牌標示即可,、請各位工程師給與評價、
市政環網,室外消防管道在基地內并未成環,,但是首尾與環網連接,,與市政管共同成環網,這樣行不行,,總感到與規范設計原理不一致,,但也講不出不對,各位怎么看,。
小弟去年剛畢業,,第一次搞室外消防管道,對要求在什么壓力下選用什么管子及壁厚,,防腐保溫,,埋深等要求不太清楚,也不知道找什么相應的規范。希望各位大哥不吝賜教,,說說看法或告訴小弟 室外消防管道應該查什么防火規范?。?!小弟急需?。?!
我想請問一下,,消防管道在做壓力試驗的時候,是按照設計里的靜水壓力*1,。5做嗎,?也就是靜水壓力是等于工作壓力的嗎?如果不是的話,,那做壓力試驗的時候工作壓力又是多少,,強度試驗和嚴密性試驗的壓力又是多少,設計圖上只有一個靜壓是0.89Mpa,,請大家告訴我一下
請問各位老師,,室外消防管道能否選用PE管?,?,?現在市政自來水管道都大量選用PE管,但從市政自來水管道引入的廠區(園區)消防管道的管材能否選用PE管,,本人對此一直有點拿不準,,在此請各位老師指點一下!?。,。≈x謝?。,。?!
室外消防管網,,在試壓的過程中,,多次在轉彎處發生爆裂,(說明:室外消防管網還沒有回填土,,管道沒有支撐點),,試問有什么辦法刻意解決彎頭處的支撐力以及試壓中不在爆裂?
現有一廠區給水改造,將原有的室外給水管,、消防管,、噴淋管全部換成UPVC給水管,是否可行,。本人覺得可以,,因消防管、噴淋管加壓后的壓力大概在50米左右,,可管材上標的壓力是1.6MPa,。但是我不知這1.6MPa是指管道本身能承受的壓力還是管道接頭處也能承受的壓力,請教大家高論,。
我現在在做一個項目,消防管道在屋頂部分必須明裝,工程位置位于保定,如果只做保溫,不采取伴熱措施是否可行?如果保溫做厚一點是否可以?現有的伴熱措施只有電伴熱和蒸汽伴熱,這兩種方法從施工上和造價上都不太適合推廣,有沒有哪位高手有更加可行的方案.
如提,,對室外消防埋地管道之前發過帖子可是響應的人不多,現在再具體問一下,,請問埋地是否可以卡箍連接,?急切渴望有實際施工經驗的同行參與討論!,!原貼地址http://co.163.com/forum/content/1666_763878_1.htm
如果用氮氣進行管道試壓,一段100米的DN100管道試壓時要把壓力打到1.0MPA,那所需要多少氮氣量??請問怎樣計算啊???
規范上說室外用水量為15L/S時可以做枝狀的!不知這個15L/S是不是室內用水量也在內,? 一個廠區室內用水量為10L/S,室外用水量為15L/S,室外消防管網可否設置為枝狀并且一路進水?
一廠區假如A為廠房,室內消防水量10L/S,室外30L/S,B為綜合樓,室內消防水量15L/S,室外20L/S,那么計算室外消防管管徑時(常高壓,無水池和泵房),那么計算流量按30+10?還是30?還是30+15呢?問了幾個人怎么有的說法不同,請教大家,這種情況應該按哪種算?我個人認為應該按30+10.請大家不吝賜教,謝謝!!!
我單位負責施工室外自動噴淋管道,采用De315 PE管,用柔性軟接頭連接閥門,室內管道由另外一家單位施工,采用卡箍式法蘭連接的鋼管,進倉庫處設一濕式報警閥.各方已施工完畢退場,現甲方要報消防局消防驗收,在驗收前甲方試了幾次壓(試壓時由泵房內壓力泵直接抽水到管道內,,設定壓力為1.2MPa),第一次試壓無漏水情況,第二次試壓時室內管道已有水,且保持在1.2MPa(設計壓力),我方管道中水在試壓前已排空,所以試壓時柔性軟接頭處漏水,我查了一些資料,也向別人請教過,聽說消防聯動試壓時室內管道也要排空水再試,或者是室內、室外管道中都有水或都無水,,否則如果室內管道中水壓為1.2MPa,則試壓時室外管道水壓要大于1.2MPA才能沖開濕式報警閥,。請各位前輩指導!
小區內的消防室外埋地管道(球墨鑄鐵管),,是否需要設置支墩,,規范有要求嗎?如果有規范條文要求,,請指點一下出自哪個規范,?哪一條?謝謝,。,。,。
我們這做室外管網時,是從市政引入兩根給水管后,,在小區成環,,環上接各個樓的低區生活用水、中高區生活水箱用水,、消防水池進水和室外消火栓及室外灑水栓,,現在將這個環管移入地下車庫,因為小區是個大底盤車庫,,樓都被車庫包著,,這個環管在車庫里還是接各個樓低區生活用水、生活水箱,、消防水池,,然后在環上接室外消火栓和灑水栓,從車庫頂板鉆出去,,這樣做怎么樣,,以前問過類似的問題,怎么沒見有人這樣做過呢
消防管道本身算是壓力給水管,本來是不需要多少埋深的,但是查了不少圖紙,發現埋深都在1米左右,偶不是很理解,查相關規定又查不到,希望那位給個準確的數據,謝謝!!
有一小區,,市政接水只有一路,,甲方確定供水加壓采用無負壓設備,我想市政水源進入無負壓設備后,,兩路出水在小區內成環,,并在上接消火拴,行嗎,?