  • 關于混凝土鋼筋保護層墊塊的問題

    混凝土鋼筋(天翔成 133 113 66396)保護層墊塊可以使用大理石或花崗巖作為墊塊使用嗎,!監理要求非要用混凝土墊塊,,請問有無具體國家相關規范標準嗎!

  • 關于保護層墊塊材質的問題

    請教下,,現在這工地鋼筋保護層還用的是碎大理石墊塊,,不過據我所知,好像是江蘇早就發過文,,通知不能再使用該種墊塊了,??墒鞘鞘裁磿r(shí)候發的文,具體內容是什么,,不得而知。所以請教下,,有知道的嗎,?到底有沒有這個文件?具體內容又是什么,?不勝感激,!

  • 問一個保護層墊塊的問題

    保護層墊塊是否可以采用大理石或花崗巖板片做墊塊呢?切確的說,,這是前段時間勞務分包的施工員跟我提出的請求,,我翻了一下規范,找不到相關的解釋,,于是請示了監理,,監理也未做答復,此事不了了之,,在這里想聽聽權威的意見,,請大家發表自己的見解,最好能拿出權威的依據,。

  • 關于框架梁縱筋的保護層厚度

    混凝土規范8.2.1第一條規定:構件中受力鋼筋的保護層厚度不應小于鋼筋的公稱直徑d,, 梁柱的保護層厚度不小于20mm,但是保護層是從箍筋往外計算的,,那么縱筋的實際保護層厚度應該是20+箍筋直徑,, 也就是說我使用25的縱筋一樣可以是20mm的保護層厚度,我這樣理解對嗎,? 但是我們這的審圖中心一般要求保護層厚度不小于縱筋直徑,, 也就是如果用25的縱筋, 實際保護層厚度就變成25+箍筋直徑了,。,。。 我認為這樣不對,。,。。,。 請問大家是如何理解的呢,? 大家單位和審圖中心是如何要求的?

  • 關于混凝土保護層的問題

    當混凝土為C20的時候除了一類環境以外的構件都沒有保護層厚度的選項,。二類a環境是非嚴寒地區的室外環境,,那豈不是說任何地方都不能用C20的混凝土現澆結構?,?因為邊角?、邊梁,外伸梁,、剪力墻外墻,、包括欄板都有部分裸露在室外環境。這個該怎么算,?而結構計算的時候卻又說混凝土強度最低不能低于C20,,就是說可以使用C20。,。這不是自相矛盾嗎,?

  • 框架柱截面相同,,地下,、地上保護層厚度不同。如何施工,?

    框架柱 地下,、地上截面尺寸相同,地下部分鋼筋保護層40mm,地上部分鋼筋保護層25mm,。請問如何施工,? 常見錯誤做法有哪些?

  • 關于基礎柱加大保護層厚度 的問題

    關于基礎柱加大保護層厚度 的問題

    如圖,設計在基礎上部部分區域加大柱的保護層厚度,,這樣做有什么目的嗎?

  • 鋼筋保護層墊塊被禁!被禁的還有這些...

    現場簡易制作鋼筋保護層墊塊被禁止,!橡膠充氣氣

  • 框架柱中的拉筋保護層不夠

    一般要求框架柱中拉筋緊靠柱縱筋并鉤住封閉箍筋,,柱縱筋保護層為30時,箍筋及拉筋為14,,規范中要求柱箍筋保護層不小于15mm,,上述情況中拉筋保護層為30-14-14=2<15,該如何處理,?

  • 關于框架結構主梁保護層的問題

    在框架結構施工中,通??蚣芰簶?biāo)注的截面高度為梁底至板面的高度,,這樣一來就存在主次梁交接處鋼筋重疊的問題。一般說來,,主梁的計算截面高度通常為h-65mm,,所以主梁的箍筋高度應該為h-25-65mm,不知這樣是否合適,?歡迎廣大做結構的朋友指正,!

  • 混凝土柱,、墻構件保護層怎么檢測

    《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2002的E.0.1條對梁,、板類構件鋼筋保護層厚度檢驗有詳細的說明,但沒有對混凝土柱,、墻構件有任何說明,,難道梁、板更重要嗎,?這是為什么,?那么柱、墻應怎么執行,?

  • 新版pkpm中梁,,柱保護層厚度怎么取,?

    按照新規范一類環境中,,梁柱的混凝土保護層厚度取20,但是新混凝土結構設計規范中,8.2.1條受力鋼筋保護層厚度不應小于鋼筋的公稱直徑,,是不是如果受力鋼筋用到25的話,,梁柱的保護層厚度就應該取為25了?

  • 混凝土柱鋼筋保護層厚度允許偏差是多少,?

    《混凝土結構施工質量驗收規范》GB50204-2015,附錄E下表中為什么沒有柱鋼筋保護層厚度允許偏差是多少,? 請教,,感謝!

  • 鋼筋保護層墊塊不合格的原因有哪些?

    (1)構造柱鋼筋組裝不設置混凝土保護層墊塊,在澆筑混凝土或受施工荷載沖擊時,,會導致構造柱鋼筋位移,。(2)混凝土圈梁、框架梁板柱和剪力墻的主筋上沒有按規定設置混凝土保護層墊塊,,或墊塊組裝的不牢固,,由于墊塊產生位移,導致混凝土結構桿件露主筋,,或受力鋼筋的混凝土保護層厚度小于規定,。(3)受力鋼筋的混凝土保護層墊塊制作強度偏低,墊后壓碎,,墊塊制作厚度不符合規定要求,。(4)個別工程施工不制作墊塊而隨意用小石子代替。

  • 混凝土保護層不一致怎么辦

    根據新的砼規,,C25混凝土保護層梁柱要用到25,,C30混凝土保護層要用C20,可是PKPM中沒法區分不同層的混凝土的保護層,。是不是保護層越大,,配筋越不利呢?

  • 板面負筋保護層怎么控制

    本工程板筋為雙層雙向,,單向板板面負筋正好與板面最上層鋼筋垂直,,如果負筋排在最上層,保護層就會小10mm,,各位工程師們又沒有遇到這樣的事情,,是怎么施工的,謝謝,。

  • 橋梁保護層的作用是什么

    保護層的作用主要有3點,。一是保證鋼筋和周圍混凝土共同工作,,并使鋼筋充分發揮計算所需要的強度。二是保證構件內的鋼筋降低銹蝕,。三是,,保護層的防火作用可以保證構件在火災里面還有支持能力。