亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于混凝土鋼筋保護層墊塊的問題

    混凝土鋼筋(天翔成 133 113 66396)保護層墊塊可以使用大理石或花崗巖作為墊塊使用嗎,!監理要求非要用混凝土墊塊,,請問有無具體國家相關規范標準嗎!

  • 鋼筋保護層塑料墊塊在鋼筋溷凝土工程中的應用

    鋼筋保護層塑料墊塊在鋼筋溷凝土工程中的應用

  • 鋼筋保護層墊塊被禁,!被禁的還有這些...

    現場簡易制作鋼筋保護層墊塊被禁止,!橡膠充氣氣

  • 鋼筋保護層的作用及控制

    現代建筑已離不開鋼筋混凝土構件,無論是單層工業廠房還是一般民用建筑或高達數百米的摩天大樓,,要是離開了鋼筋混凝土,,很難想象將會是什么樣的結果。有鋼筋就需有保護層,,鋼筋保護層究竟有什么作用,?保護層多大才合適?鋼筋怎樣才能發揮出它固有的力學特性,?筆者試從鋼筋與混凝土共同作用的受力機理,,結合多年的施工實踐,談談鋼筋保護層的重要性及其在施工中的控制,。。 鋼筋和混凝土在建筑工程中已經成了不可分割的孿生兄弟,,從材料的物理力學性能來分析,,鋼筋具有較強的抗拉、抗壓強度,,而混凝土只具有較高的抗壓強度,,抗拉強度很低。但兩者的彈性模量較接近,,還有較好的粘結力,,這樣既發揮了各自的受力性能,又能很好地協調工作,,共同承擔結構構件所承受的外部荷載,。 鋼筋與混凝土之間存在著很強的粘結力。在計算時,,鋼筋混凝土構件是作為一個整體承受著外力,。同時,由于混凝土的抗拉強度很低,,故只考慮混凝土所承受的受壓應力,,而拉應力則全部由鋼筋來承擔。對于受力構件截面設計來講,,受拉的鋼筋離受壓區越遠,,其單位面積的鋼筋所能承受的外部彎矩也越大,這樣鋼筋發揮效率也就越高,。所以一般來講,,無論是梁還是板,受拉鋼筋總是應盡量靠近受拉一

  • 鋼筋保護層墊塊不合格的原因有哪些?

    (1)構造柱鋼筋組裝不設置混凝土保護層墊塊,在澆筑混凝土或受施工荷載沖擊時,會導致構造柱鋼筋位移,。(2)混凝土圈梁,、框架梁板柱和剪力墻的主筋上沒有按規定設置混凝土保護層墊塊,或墊塊組裝的不牢固,,由于墊塊產生位移,,導致混凝土結構桿件露主筋,或受力鋼筋的混凝土保護層厚度小于規定,。(3)受力鋼筋的混凝土保護層墊塊制作強度偏低,,墊后壓碎,墊塊制作厚度不符合規定要求,。(4)個別工程施工不制作墊塊而隨意用小石子代替,。

  • 請教個鋼筋保護層的專業問題

    地下室外墻砼構件迎水面(做防水處理)保護層厚度適當減小,不少于25mm,,那么增加的厚度是否在標注的構件尺寸外額外增加,,否則是否減少了構件的有效截面尺寸?,?,?

  • 關于保護層墊塊材質的問題

    請教下,現在這工地鋼筋保護層還用的是碎大理石墊塊,,不過據我所知,,好像是江蘇早就發過文,通知不能再使用該種墊塊了,??墒鞘鞘裁磿r候發的文,具體內容是什么,,不得而知,。所以請教下,有知道的嗎,?到底有沒有這個文件,?具體內容又是什么?不勝感激,!

  • 請教鋼筋保護層厚度問題

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-27 00:18 編輯 請問我在現有的水泥地面做鍋爐承臺,,承臺在鋪鋼筋籠時還需要在現有的水泥地面先打一層混凝土作為鋼筋籠的保護層嗎?

  • 混凝土保護層質量與鋼筋銹蝕

    【摘要】:防止鋼筋銹蝕是提高水工鋼筋混凝土結構耐久性一個重要因素.從結構設計角度探討了混凝土碳化和鋼筋銹蝕產生機理,并根據實測數據分析了鋼筋銹蝕與保護層厚度之間的關系,認為鋼筋的銹蝕在很大程度上取決于混凝土保護層的質量,并進而認為保護層密實性和必需厚度是保護混凝土保護層質量控制的關鍵.【關鍵詞】: 鋼筋 混凝土 保護層

  • 詩說鋼筋的混凝土保護層厚度

    詩說鋼筋的混凝土保護層厚度

    本帖最后由 結設是藝術 于 2014-4-12 18:44 編輯 鋼筋最小保護層,,板墻不與梁柱同,。厚度查表八二一,或增或減自酌情,。參見GB50010-2010《混凝土結構設計規范》8.2.12014.4.4

  • 鋼筋保護層厚度【過大】,如何整改,?

    有一橋梁立柱,,主筋直徑為25mm,保護層設計值為55mm,,《檢驗評定標準》(JTG F80/1-2017)規定的保護層厚度允許偏差為±10mm,。 質監機構對立柱主筋保護層厚度進行了檢測,結果如下: 共抽檢40點,,僅有4點在允許偏差范圍內,,其他不合格點保護層厚度范圍為70至80mm。即【鋼筋保護層厚度過大】,。 請問:如何對該橋梁立柱保護層厚度不合格問題進行整改,?

  • 屋面保護層鋼筋代換問題

    小弟在施工的一個上人屋面保護層時,設計的鋼筋為6的200間距,而現場只有10的鋼筋了,通過等強代換為10的550,我想問下,保護層鋼筋550的間距合適不,起不起作用請大俠們告訴下,小弟不勝感謝

  • 鋼筋保護層不合格如何處理?

    過小,采取涂抹環氧樹脂沙漿處理,如果保護層太厚,就要分析一下,是鋼筋骨架做小了?還是偏心位移太大?是板抹厚了?如果是骨架小了,這要設計驗算了才能知道是否能滿足設計要求.總之,在施工時要求很好的計算鋼筋制作尺寸,在澆灌前,要認真搞好保護層墊塊,千萬不可丟以輕心!

  • 鋼筋保護層厚度不夠如何處理,?

    鋼筋保護層厚度不夠如何處理,?我覺得問題不是太嚴重,但上級領導要求必須進行處理,,請大俠說說你們施工中遇到時是如何處理的,非常感謝,!

  • 問一個保護層墊塊的問題

    保護層墊塊是否可以采用大理石或花崗巖板片做墊塊呢,?切確的說,這是前段時間勞務分包的施工員跟我提出的請求,,我翻了一下規范,,找不到相關的解釋,于是請示了監理,,監理也未做答復,,此事不了了之,在這里想聽聽權威的意見,,請大家發表自己的見解,,最好能拿出權威的依據。

  • 混凝土鋼筋保護層塑料限位卡應用技術規程

    混凝土鋼筋保護層塑料限位卡應用技術規程

點擊加載更多

鋼筋保護層塑料墊塊

鋼筋保護層塑料墊塊專題,,為您提供鋼筋保護層塑料墊塊相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與鋼筋保護層塑料墊塊 相關的專業交流討論,更多鋼筋保護層塑料墊塊相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

鋼筋綁扎規范

鋼筋表示符號