最近做的一個17層純剪力墻結構,有三米多的埋地層,,埋地層的剪力墻保護層厚度我給的25mm,,地上部分剪力墻保護層厚度給的15mm,施工單位和我說保護層厚度不一樣沒法做,。求助~~~
請問大家設計時候寫說明,,剪力墻墻身保護層厚度與邊緣構件的保護層厚度不同么。
現在規范規定最小墻250厚,,保護層要50mm,,看圖紙加了抗裂鋼筋網,依據在哪,?混凝土規范只是規定了梁和柱,。沒規定墻。
大家都知道結構鋼筋的保護層是關系到結構耐久性的問題,,同樣也是關系到結構配筋大小的問題,,不能光考慮耐久就任意加大保護層,這樣就會導致結構的配盡量加大,,同時也會導致結構的開裂,。前段時間我們在做的剪力墻結構就遇到了這樣的問題(可能大家沒在意),施工單位就提出了關于剪力墻拉結筋會影響結構主筋的保護層問題,,像高層剪力墻結構加強區內的邊緣構件,,按規范它的箍筋直徑往往會比非加強區內的邊緣構件的箍筋直徑要大的多,邊緣構件的箍筋不外乎兩種形式,,一是套箍,,二是拉筋箍,,大家知道正常情況下套箍不會影響邊緣構件主筋的保護層的,但是拉筋箍要在套箍外邊勾住主筋,,這樣主筋的保護層就很難保證了,,在此我想就此問題大家展開一下討論,說說你們看法,,到底怎樣做為宜,。
請教下,現在這工地鋼筋保護層還用的是碎大理石墊塊,,不過據我所知,,好像是江蘇早就發過文,通知不能再使用該種墊塊了,??墒鞘鞘裁磿r候發的文,具體內容是什么,,不得而知,。所以請教下,有知道的嗎,?到底有沒有這個文件,?具體內容又是什么?不勝感激,!
混凝土鋼筋(天翔成 133 113 66396)保護層墊塊可以使用大理石或花崗巖作為墊塊使用嗎,!監理要求非要用混凝土墊塊,請問有無具體國家相關規范標準嗎,!
保護層墊塊是否可以采用大理石或花崗巖板片做墊塊呢?切確的說,,這是前段時間勞務分包的施工員跟我提出的請求,,我翻了一下規范,找不到相關的解釋,,于是請示了監理,,監理也未做答復,此事不了了之,,在這里想聽聽權威的意見,,請大家發表自己的見解,最好能拿出權威的依據,。
我們項目中的一些比較大的梁,!最大的達到900X1800而且鋼筋都很大!,!梁下部用普通的石墊塊直接會被鋼筋壓碎?。‖F(xiàn)在都是用的短鋼筋來墊,!但我記得規范規定墊塊是不能用鋼筋的?。∏笾更c該如何處理,?
保護層有70mm拆模后剪力墻出現裂縫,,誰的責任~規范一般50mm查了,,但拆模后幾天出現裂縫~~~我們是按時養護的~~這樣的設計對么?
當混凝土為C20的時候除了一類環境以外的構件都沒有保護層厚度的選項,。二類a環境是非嚴寒地區的室外環境,,那豈不是說任何地方都不能用C20的混凝土現澆結構?,?因為邊角柱,、邊梁,外伸梁,、剪力墻外墻,、包括欄板都有部分裸露在室外環境。這個該怎么算,?而結構計算的時候卻又說混凝土強度最低不能低于C20,,就是說可以使用C20。,。這不是自相矛盾嗎,?
現場簡易制作鋼筋保護層墊塊被禁止,!橡膠充氣氣
圖集03G101-1中,規定墻在一類環境的保護層厚度為15,。但是在圖集《混凝土結構剪力墻邊緣構件和框架柱構造鋼筋選用》(04SG330)中,,計算墻的體積配箍率時,,取的保護層厚度卻是25(見第五頁)。為什么呢,?我想了一下,,是不是因為:墻的保護層厚度和梁柱的保護層厚度定義不一樣,梁柱的保護層厚度指梁柱外邊緣到縱筋的距離,,而墻的保護層厚度指墻外邊緣到箍筋的距離,。假設墻邊緣構件的箍筋是d10,那么計算墻邊緣構件的體積配箍率時,,保護層是15+10=25,。是不是這樣呢?
(1)構造柱鋼筋組裝不設置混凝土保護層墊塊,在澆筑混凝土或受施工荷載沖擊時,,會導致構造柱鋼筋位移,。(2)混凝土圈梁、框架梁板柱和剪力墻的主筋上沒有按規定設置混凝土保護層墊塊,,或墊塊組裝的不牢固,,由于墊塊產生位移,導致混凝土結構桿件露主筋,,或受力鋼筋的混凝土保護層厚度小于規定,。(3)受力鋼筋的混凝土保護層墊塊制作強度偏低,墊后壓碎,,墊塊制作厚度不符合規定要求,。(4)個別工程施工不制作墊塊而隨意用小石子代替。
本工程板筋為雙層雙向,,單向板板面負筋正好與板面最上層鋼筋垂直,,如果負筋排在最上層,保護層就會小10mm,,各位工程師們又沒有遇到這樣的事情,是怎么施工的,,謝謝,。
保護層的作用主要有3點。一是保證鋼筋和周圍混凝土共同工作,,并使鋼筋充分發揮計算所需要的強度,。二是保證構件內的鋼筋降低銹蝕。三是,,保護層的防火作用可以保證構件在火災里面還有支持能力,。
可以用碳纖維網格加固系統加固,,就是先鋪設碳纖維網格,然后用噴射砂漿施工的方案,。在加固保護層的時,,可以用三明治式加固,砂漿-碳纖維網格-砂漿
關于抗滲混凝土的鋼筋保護層,地下防水工程質量驗收規范規定,不小于50,而設計是取25mm,施工方按此施工,施工監理發現不同意,要求保護層做加強處理,你覺得在此施工過程中,施工方有什么責任.施工驗收規范對于設計規范有影響嗎.
各位大蝦,你們有沒有關于管道金屬外保護層做法的技術交底啊,,或者給個銜接也行,,我想看看襖…………