亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于框架梁縱筋的保護層厚度

    混凝土規范8.2.1第一條規定:構件中受力鋼筋的保護層厚度不應小于鋼筋的公稱直徑d,, 梁柱的保護層厚度不小于20mm,但是保護層是從箍筋往外計算的,,那么縱筋的實際保護層厚度應該是20+箍筋直徑,, 也就是說我使用25的縱筋一樣可以是20mm的保護層厚度,我這樣理解對嗎,? 但是我們這的審圖中心一般要求保護層厚度不小于縱筋直徑,, 也就是如果用25的縱筋,, 實際保護層厚度就變成25+箍筋直徑了。,。,。 我認為這樣不對。,。,。。 請問大家是如何理解的呢,? 大家單位和審圖中心是如何要求的,?

  • 關于基礎柱加大保護層厚度 的問題

    關于基礎柱加大保護層厚度 的問題

    如圖,設計在基礎上部部分區域加大柱的保護層厚度,,這樣做有什么目的嗎?

  • 關于混凝土保護層厚度的問題

    例如:兩道梁垂直相接,,梁高度一致?;炷帘Wo(hù)層也一致,,那么兩道梁在交接出處一道梁的鋼筋肯定要搭在另一道梁上,這道梁的混凝土保護層肯定要減少,。請問這類問題該如何解決,??

  • 保護層厚度的一個小問題,

    新手,剛剛學習,遇到一個問題,,請高手賜教.《混凝土結構設計規范》GB 50010-2002第9.2.3條 板,、墻、殼中分布鋼筋的保護層厚度不應小于本規范表9.2.1中相應數值減10mm,,且不應小于10mm,;梁、柱中箍筋和構造鋼筋的保護層厚度不應小于15mm. 這里的箍筋的保護層厚度應該是箍筋表面到混凝土表面的距離.我看到不少圖紙中,二a類環境中柱的保護層厚度是30mm,如果主筋的直徑是25,箍筋直徑是8,那么箍筋的保護層厚度不就是30-25/2-8=9.5mm,不是不滿足15mm的保護層厚度要求了嗎?

  • 關于邊緣構件的保護層厚度

    在高層建筑結構設計中我們經常碰到剪力墻,,而剪力墻中的邊緣構件的保護層的厚度關系到該構件的體積配箍率的計算值,,有些設計師認為應該和框架柱一樣取值為30mm,筆者認為應取值15mm,,和剪力墻一樣,,因為邊緣構件屬于剪力墻的一部分,只是進行加強而已,,大家來談談自己的做法和理解?,這個也是設計中常見的分歧之一。

  • 框架柱截面相同,,地下,、地上保護層厚度不同。如何施工,?

    框架柱 地下,、地上截面尺寸相同,地下部分鋼筋保護層40mm,地上部分鋼筋保護層25mm,。請問如何施工? 常見錯誤做法有哪些,?

  • 混凝土柱鋼筋保護層厚度允許偏差是多少?

    《混凝土結構施工質量驗收規范》GB50204-2015,,附錄E下表中為什么沒有柱鋼筋保護層厚度允許偏差是多少,? 請教,感謝,!

  • 新版pkpm中梁,,柱保護層厚度怎么取,?

    按照新規范一類環境中,,梁柱的混凝土保護層厚度取20,但是新混凝土結構設計規范中,,8.2.1條受力鋼筋保護層厚度不應小于鋼筋的公稱直徑,,是不是如果受力鋼筋用到25的話,梁柱的保護層厚度就應該取為25了,?

  • 關于剪力墻結構保護層厚度

    請問大家設計時候寫說明,,剪力墻墻身保護層厚度與邊緣構件的保護層厚度不同么。

  • 關于基礎混凝土保護層厚度的問題

    混凝土規范表8.2.1注2中:基礎受力鋼筋保護層為4cm ,。那在以下幾種輕快的時候基礎梁的保護層厚度應為多少,。1.獨立基礎的時候與之連接的基礎梁縱向受力鋼筋保護層是否也為4cm? 2.當有地下室的時候,地下室的底板和底板梁的保護層厚度是多少,?

  • 詩說鋼筋的混凝土保護層厚度

    詩說鋼筋的混凝土保護層厚度

    本帖最后由 結設是藝術 于 2014-4-12 18:44 編輯 鋼筋最小保護層,,板墻不與梁柱同。厚度查表八二一,,或增或減自酌情,。參見GB50010-2010《混凝土結構設計規范》8.2.12014.4.4

  • 請教鋼筋保護層厚度問題

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-27 00:18 編輯 請問我在現有的水泥地面做鍋爐承臺,承臺在鋪鋼筋籠時還需要在現有的水泥地面先打一層混凝土作為鋼筋籠的保護層嗎,?

  • 混凝土保護層厚度的個人認識

    混凝土保護層定義:指混凝土構件中,,起到保護鋼筋避免鋼筋直接裸露的那一部分混凝土,,從混凝土表面到最外層鋼筋公稱直徑外邊緣之間的最小距離。這里僅僅只分析混凝土耐久性對混凝土大致的影響,,而錨固要求則不考慮,。環境類別:空氣碳化反應,水中電化學反應,,土壤中酸堿中和反應,。當然還有幾種狀態下的綜合反應,如土壤中也可以有電化學反應,。設計年限100年時,,一類擴大1.4倍,二三類應采取專項措施,。經驗最小厚度:不應小于鋼筋的公稱直徑,。PS:別人的帖子上看到的:板式構件與桿式構件最小厚度因為其為單向侵蝕。歡迎指出錯誤:loveliness:

  • 鋼筋保護層厚度【過大】,如何整改,?

    有一橋梁立柱,,主筋直徑為25mm,保護層設計值為55mm,,《檢驗評定標準》(JTG F80/1-2017)規定的保護層厚度允許偏差為±10mm,。 質監機構對立柱主筋保護層厚度進行了檢測,結果如下: 共抽檢40點,,僅有4點在允許偏差范圍內,,其他不合格點保護層厚度范圍為70至80mm。即【鋼筋保護層厚度過大】,。 請問:如何對該橋梁立柱保護層厚度不合格問題進行整改,?

  • 墻的保護層厚度到底要怎么計算,?

    墻的保護層厚度到底要怎么計算?

    按《砼規》8.2.1要求保護層不是算到最外側鋼筋嗎,?這名為《施工常見問題答疑》13G101-11圖集上表示墻的最小保護層厚度沒把拉筋算上,,怎么回事,有沒有大神在線,?坐等

  • 柱腳螺栓保護層厚度不夠怎么辦

    一個門式鋼架,,采用鉸接柱腳,柱腳螺栓的混凝土保護層厚度不夠,,只有兩厘米,,螺栓沒有鋼筋約束?,F(xiàn)在混凝土部分已經澆筑完成,沒有辦法重新做柱腳螺栓,。請問有什么加固的辦法么,?謝謝各位大神

  • 保護層厚度過大怎么處理

    人防 筏板基礎800mm厚,雙層雙向筋,,現在上層鋼筋高度為720mm(設計規定上層筋保護層厚度25mm,,現在上層筋保護層為80mm。)基礎上層筋與下層筋有拉鉤連接,,現在人防要求把上層筋 抬高,,(柱墻都已經綁扎完成)怎么處理?不抬高會有什么影響,?

  • 鋼筋保護層厚度不夠如何處理?

    鋼筋保護層厚度不夠如何處理,?我覺得問題不是太嚴重,,但上級領導要求必須進行處理,請大俠說說你們施工中遇到時是如何處理的,,非常感謝,!

點擊加載更多

框架柱保護層厚度

框架柱保護層厚度專題,為您提供框架柱保護層厚度相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與框架柱保護層厚度 相關的專業交流討論,,更多框架柱保護層厚度相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度