亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于框架柱加密區的疑問

    關于框架柱加密區的疑問

    框架柱的箍筋加密區到底是如何定位的呢,,11G101-1圖集第58頁為何沒有標明,,真的很納悶,現在所在項目抗震等級為3級,,地下一層,,框架結構,想請教各位前輩,,指點迷津?。?! 有人說是1/6柱凈高,,也有人說是1/3柱凈高,圖集中提到的嵌固部位到底如何理解呢~是不是地下室頂面就是傳說中的嵌固部位呢~~

  • 非抗震框架柱為何有加密區,?

    非抗震框架柱為何有加密區?

    本帖最后由 為有犧牲多壯志 于 2014-3-18 16:27 編輯 求大師指教,,不進行抗震設防的KZ為何有加密區,?

  • 關于柱加密區的一個小問題

    在屋頂,一根柱左右兩邊有兩根高差0.5m的梁,。問:柱箍筋加密區從哪算起,?以前一直認為是從柱頂算起,但覺得應全高加密或者從底梁底部算起.

  • 有地下室的建筑,首層框架柱加密區如何設置,?

    有地下室的建筑,,首層框架柱柱根加密區,是采取max(1/3凈高,,框柱長邊尺寸,,500),還是采用max(1/6凈高,,框柱長邊尺寸,,500)?地下室框柱柱根采用max(1/3凈高,,框柱長邊尺寸,,500)加密,對吧,?

  • 框架柱箍筋加密區最小體積配箍率

    框架柱箍筋加密區最小體積配箍率查詢計算程序

  • 異型柱的箍筋加密區怎樣確定?

    今天看結構施工圖的時候,,看到一個問題,,不得解,請教大家,。問題:一個五邊形的異型柱,,柱邊尺寸為(順時針方向):700、1739,、1200,、1300、1585,。在凈空高度分別為3m,、4.2m時,,這顆柱的箍筋加密區應為多少?(非底層)

  • 柱箍筋加密區體積配筋率

    砼規中表11.4.17備注3中: 混凝土強度等級高于C60時,,箍筋宜采用復合箍,、復合螺旋箍或連續復合矩形螺旋箍;當軸壓比不大于0.6時,,其加密區的最小配箍特征值宜按表中數值增加0.02,;當軸壓

  • 抗震框架柱加密區長度和非連接區長度

    請問下抗震框架柱箍筋加密區長度是不是和非連接區的長度是一樣的?(不包括綁扎搭接的箍筋加密)嵌固層箍筋加密區與非連接區都是Hn/3,,非嵌固層箍筋加密區與非連接區都是Max(Hn/6,,Hc,500)*2+梁高,?,??這樣理解是不是正確的,?抗震框架柱,。請各位大師指教!

  • 請教躍層柱箍筋加密區的長度

    請教躍層柱箍筋加密區的長度

    本帖最后由 kissyou2012 于 2013-9-9 17:08 編輯 不多說,,先上圖,,我畫的是一個軸測圖示意,希望大家能看明白:lol,。抗震設防6度四級,,層高一層4200,,其它3800,室外地坪-0.400,,柱截面500x800,,該柱在二層三層的一個方向沒有梁連接,其它方向有梁連接,。我的取值:底層柱下端箍筋加密區長度1400,,其它800;關于躍層柱箍筋加密區長度要求我沒有在規范上查到,,參照了11G101-1 61頁的說明(注4 當柱在某樓層時,,計算箍筋加密范圍采用的Hn按該躍層柱的總凈高取用,其余情況同普通柱),。這個柱在二三層并不是各向均無梁連接,,在一個方向有梁連接,所以我就按普通柱取值了。

  • 關于非抗震框架柱箍筋加密范圍

    柱子是從底板伸起來的,,底板部位應該屬于嵌固部位,,參照11G101第57頁,,假設柱子是采用搭接的。,。(這是抗震柱子的箍筋加密要求,?) 要求為柱子凈高的3分之一。,。柱子凈高為8.5m,,加密高度應該為2.8m。,。接下來再參照:11G101第66頁 同樣是采用搭接,。。箍筋加密范圍為2.3la,。,。。柱子混凝土為C30,??拐鸬燃墳?級,也就是非抗震,,,,、,、縱向鋼筋搭接接頭百分率為50%,。算出來的La為:1.4*35d。主筋直徑為22mm,。,。這樣算出來的加密范圍2.5m。,。正常應該是按照第二種來進行箍筋加密的,?

  • 基礎框架柱不是短柱,,為什么GGJ2013還是全加密了

    問題補充:基礎層高5.05,,獨基0.6,梁0.6,,Hn3.85,,柱400*400,箍筋圓8@100/200,,Hc0.4,,四級抗震,為什么箍筋全加密了

  • 框架梁梁端箍筋加密區問題,。

    框架梁梁端箍筋加密區的構造要求 《砼規》 表11.3.6-2 抗震等級 加密區長度(mm) 箍筋最大間距(mm) 箍筋最小直徑(mm) 一級 2h和500中的較大值 縱向鋼筋直徑的6倍,,梁高的1/4和100中的最小值 10 二級 1.5h和500中的較大值 縱向鋼筋直徑的8倍,梁高的1/4和100中的最小值 8 三級 縱向鋼筋直徑的8倍,,梁高的1/4和150中的最小值 8 四級 縱向鋼筋直徑的8倍,,梁高的1/4和150中的最小值 6 請問,縱向鋼筋直徑是最小鋼筋直徑,,還是最大,,平均值,還是加權平均值,?,??

  • 節點核心區和柱加密區的區別

    規范中對于梁柱節點核心區有特別的規定,,可是我比較模糊的是因為節點核心區與柱的加密區到底怎么區分,?而且節點核心區本來就是在柱的加密區內的,這種情況怎么處理呢,?

  • 03G101中的柱箍筋加密區的問題

    在03G101中對于柱箍筋加密區的規定中有個柱的凈高,,要底層框架要加密H/3,現在有個工程是底框結構,,由于下部無地下室,,又要避開暖溝,所以承臺梁標高降了兩米,,柱從承臺梁頂到一層梁底為6.2米,,這樣一來加密區全部在土下了,這樣的情況應該怎么計算可望而不可及凈高,?另一條說的剛性地面能用在這里嗎,?

  • 框架柱箍筋加密問題?。ㄆ椒ǖ膶W習及掌握一)

    框架柱箍筋加密問題?。ㄆ椒ǖ膶W習及掌握一)

    為了大家能在這里相互學習,、討論平法,特開此帖,,歡迎大家討論,。暫且把這個問題設為一吧,當然網友也可以把常見問題列位二,、三……………………,。再以回帖的形式提出,我們一定重獎,!獎是小事,,吃透規范才是目的啦,。在03G101-1 P40中有這樣的規定,箍筋加密區的界定如圖:其中有關于剛性地面的柱箍筋加密之說,,這與插入孔樁內及基礎內有區別嗎,?

  • 【解答版】抗震框架柱為什么要兩頭加密,?中間不用?

    【解答版】抗震框架柱為什么要兩頭加密?中間不用,?

    有人回答:“對于承受水平地震力,,框架柱兩頭(即框架梁上下處)受剪切力最大,所以抗震要求箍筋加密,;而框架柱中間為拉壓零點,,所以不要求箍筋加密?!?什么叫做按“構造要求”配置箍筋呢,? 按構造要求配置箍筋就是不管計算結果需要不需要配置箍筋,仍都必須配置直徑不小于某個數值,、間距不大于某個數值的箍筋,,這就是我們大量看到抗震框架柱的箍筋φ8mm@100和φ10mm@100的配箍,我們可以這樣來想,,千千萬萬的柱子,,它們存在與千千萬萬棟房子當中,剪力不可能都一樣,,可是加密區箍筋不是φ8mm@100就是φ10mm@100,,說明這種

  • 關于框架柱的剪跨比疑問,??

    PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,,取的是層高,不知大家看法如何,,再有h0如何取值,,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教

  • 請教個關于框架柱的問題

    小弟初出茅廬,,最近一個工程,,框架七層,,八度區,一級抗震,,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,,是模型的問題還是受力的問題,,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)

  • 框架梁非加密區箍筋最小直徑如何取,?

    高規6.3.2條規定了框架梁加密區箍筋的最小直徑,?那非加密區最小直徑如何取,?按照6.3.4條非抗震?。?.3.5條也沒規定啊,。

點擊加載更多

框架柱的加密區

框架柱的加密區專題,,為您提供框架柱的加密區相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱的加密區 相關的專業交流討論,,更多框架柱的加密區相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

框架柱的作用

道路交通安全大檢查