小弟初出茅廬,,最近一個工程,,框架七層,八度區,,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,,請問這種情況正常嗎,?是什么原因導致這種情況發生,,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎,?:):)
大家好,,我是結構新手,昨天用pkpm計算一個框架模型,,x方向的地震作用柱端為什么會出現y方向的剪力,,而彎矩又主要在y方向,求指點,,如圖
PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,,取的是層高,,不知大家看法如何,再有h0如何取值,,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,,請指教
一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
有墻肢的框架柱,墻上有暗柱配筋,,框架柱有框架柱的配筋,,如何考慮配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]
請問最下邊一行那個2是代表什么
本帖最后由 ghgkm 于 2016-9-29 13:01 編輯 最近開始使用PKPMV3.1.5版本,偶爾發現個問題,,不知道是我理解錯了(由于無法知道PK核心計算),,還是程序有BUG
框架柱的配筋某辦公樓,,為五層混凝土框架,其柱配筋變化很大,不知原因,,試舉兩例,。1、柱KZ42層數 B×h 角筋 B邊一側中部筋 h邊一側中部筋-1 500×500 425 425 4251 500×500 425 425 4252 500×500 420 425 4253 500×500 420 425 4254 500×500 425 425 4255 400×500 420 425 4252,、柱KZ48層數 B×h 角筋 B邊一側中部筋 h邊一側中部筋-1 500×500 425 220 2201 500×500 425 425 2202 400×500 425 420 2203 400×500 425 420 2204 400×500 428 328+225 3205 400×500 425 225 220說明:1,、這兩
磚混住宅,在頂層由于建筑需要,,形成了如圖結構形式,,這個GZ1是不是形成框架柱了,請問要怎么處理???[ 本帖最后由 yyb1130 于 2011-10-28 13:42 編輯 ]
我有個問題想請教一下,框架柱斷面為1000×1000mm,、柱間凈跨為7400m,,框架梁下口鋼筋為2425 4/10/10,砼標號C50,,抗震等級為二級,,錨固長度Lae=38d=950mm,鋼筋長度等于950+7400+950=9300mm,,使用9000mm長原材料焊接或直螺紋連接300mm短鋼筋頭,,接頭率50%,接頭位置在柱梁核心區內(錨固區內)是否可行,?如果可行,,依據什么條文?
柱子鋼筋綁扎搭接長度 錨固35d時候應該乘上 搭接系數嗎?,?
框架柱的角筋是怎樣手算的有以下計算書,,但是不知道角筋是怎么來的:就是這行:“1.7 截面計算配筋面積 截面角筋面積為 Asctotal = 615.75 mm2”設計信息材料 混凝土 : C30 fc = 14.30N/mm2 ft = 1.43N/mm2 縱 筋 : HRB400 fy = 360.00N/mm2 Es = 2.0?105N/mm2 箍 筋 : HPB300 fyv = 270.00N/mm2 箍筋間距 100.0mm設計信息 構件類型 : 27 - 底層柱, 框架柱 計算長度 : l0x = 4000.0 mm, l0y = 4000.0 mm 重要性系數 : ?0 = 1.0 構件分項系數 : ?Rd = 1.0截面位置 : 頂部截面一. 截面信息 1. 設計內力 軸力,彎矩設計值 : Nmy = 22.7kN (受壓
框架柱的箍筋加密區到底是如何定位的呢,11G101-1圖集第58頁為何沒有標明,真的很納悶,,現在所在項目抗震等級為3級,,地下一層,框架結構,,想請教各位前輩,,指點迷津啊??! 有人說是1/6柱凈高,也有人說是1/3柱凈高,,圖集中提到的嵌固部位到底如何理解呢~是不是地下室頂面就是傳說中的嵌固部位呢~~
求大神們支支招,,目前一個工程,,由于一些原因獨立基礎埋深10M,上部是異性柱,,由于埋深太深,,首層一下采用方柱(包住異性柱),但是這樣柱的高度也有9.5M左右,,這樣做的原因是為了保證柱子不失穩,,但是實際上我們?cè)撛趺磁袛嗫蚣苤欠袷Х€(wěn)?PKPM里面能查詢嗎,?求指導,,急急急急!~,!~,!
為什么我框架柱長細比總是超限,,PK提示:長細比超限,Rmd=49.93>Rmd-max=49.52,,長細比超限,,Rmd=64.15>Rmd-max=49.52。這是一個七層的框架結構,,首層高度4米,,以上層高3.3米。(抗震8度區)問題出來了:1,、這個49.52怎么這么小?。?、這個49.52怎么計算出來的,?3,、為什么同時一層有的柱子超限,有的柱子不超限,?這個問題困擾死了,,求高手指教啊。
本帖最后由 poty 于 2016-4-15 12:41 編輯 由于受基地尺寸的影響,,兩個柱子不在一條軸線上,,不知道這樣布置合理不?黃色圓圈區域里的兩個柱子,。
求助,,82年的老房子,梁下柱頂上因為职安裝卷閘門,,在差不多的位置上打了12.13個膨脹螺絲孔,,每個孔12或者14直徑,長度100的孔,。300*300的角柱,,6層樓,跨3.3米*5.2米,,首層高4.4米,,我在首層,樓上全部是紅磚墻,。80年代應該都是用c20混凝土的吧,?現在有點擔心,畢竟要在里面工作,。會不會倒塌啊,,如果承載力不夠會反映在什么地方出現裂縫或者其他損壞。有懂的人嗎,?感謝!
本人現在做一套六層的全框架結構(非抗震)但是外墻樓梯角部?jī)蓚€(gè)框架柱子在樓層縱向不能用梁直接拉結因為樓梯平臺是挑出去的 這樣在樓層位置只能用挑梁拉結還有就是梯梁和平臺梁拉結請問這樣可行,?,?急需得到各位的指教謝謝先了
在結構設計中,對于上柱比下柱鋼筋配筋率加大,在理論有什么樣的依據嗎?對于框架柱的配筋,如一個長為76米寬為14米,開間尺寸為6.9米的框架結構,對于邊柱的配筋哪個方向的筋應該粗一些,即平行長軸的方向筋粗,還是平行于短軸方向的筋粗一些,在設計時要主要考慮幾個方面對于他的影響.