混凝土框架設計的第一步:估算截面尺寸中柱的大小需考慮軸壓比的影響,,一般采用假定荷載對其進行計算,,這款小軟件就體現它的價值了,!
四層框架商場,,柱距大約為8000*8000,。樓層荷載大概是13kN/m2,柱負載面積是8*8=64m2,。u=0.85,,混凝土強度f=14300KN/m2,。層數4A>13*64*4/(0.85*14300)=0.273796 m2,。這樣算下來柱尺寸為550*550左右。但是按照這個柱尺寸算下來的地震側移動為1/1200,,太小了,,截面有浪費。請問各位大神,,這個問題怎么解決,。
本人為大四學生,,現在在做畢業設計,,一個11層框架結構的住宅。在進行柱子截面的尺寸估算,,柱網尺寸大致為4.7m*4m,,根據樓層中各個柱負荷面積下的重力荷載設計值估算尺寸,底層為中柱600*600,邊柱550*550.我想請問各位老師,,這個尺寸合適嗎,?還有,從底層到11層,,柱子的尺寸要減小嗎,?怎么減小呢?
現一非抗震地區4層排屋,,建筑要求個別柱子做到250尺寸??拐鹨?guī)范上有四級抗震或2層以下的柱子截面不宜小于300,,不知道非抗震地區能否做到250?
鋼框架中的柱有最小截面尺寸嗎有人說“鋼柱最小截面尺寸不宜小于250*250”,,請問這是出自哪本哪條規范,。謝謝!
小弟初出茅廬,,最近一個工程,,框架七層,八度區,,一級抗震,,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎,?是什么原因導致這種情況發生,,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎,?:):)
PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,,取的是層高,,不知大家看法如何,再有h0如何取值,,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,,請指教
一,、鋼梁截面尺寸的選擇
上圖演示:框架柱截面尺寸自動標注(采用天正標注) 歡迎轉載: 田草博客(http://www.tiancao.net) 原文鏈接:http://www.tiancao.net/blogview.asp?logID=1719
一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
有墻肢的框架柱,,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,,如何考慮配筋的方式,?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]
我自己設計的一個框支剪力墻結構,在進行底部軸壓比驗算,,設計框架柱尺寸時,,發現沒有依據。我找到了一個公式,, N=A*n*F*Y,N為軸力設計值,,A為受荷面積,F(xiàn)為名義重力荷載代表值,,Y為對稱系數,,等跨時取1.2,不等跨時為1.25。 但是這個公式只是一個設計指南上的,,規范上和一些正規的書上都沒有,。 現在想請各位大俠指點,一方面,,我的框支剪力墻能不能用上面的這個式子進行截面估算,另一方面,,想請知道這個 公式出處的人能告訴我這個公式的正規出處,,在此先行謝過。
框架柱的配筋某辦公樓,,為五層混凝土框架,其柱配筋變化很大,,不知原因,,試舉兩例。1,、柱KZ42層數 B×h 角筋 B邊一側中部筋 h邊一側中部筋-1 500×500 425 425 4251 500×500 425 425 4252 500×500 420 425 4253 500×500 420 425 4254 500×500 425 425 4255 400×500 420 425 4252,、柱KZ48層數 B×h 角筋 B邊一側中部筋 h邊一側中部筋-1 500×500 425 220 2201 500×500 425 425 2202 400×500 425 420 2203 400×500 425 420 2204 400×500 428 328+225 3205 400×500 425 225 220說明:1、這兩
磚混住宅,,在頂層由于建筑需要,形成了如圖結構形式,,這個GZ1是不是形成框架柱了,,請問要怎么處理啊,?[ 本帖最后由 yyb1130 于 2011-10-28 13:42 編輯 ]
我有個問題想請教一下,,框架柱斷面為1000×1000mm、柱間凈跨為7400m,,框架梁下口鋼筋為2425 4/10/10,,砼標號C50,抗震等級為二級,,錨固長度Lae=38d=950mm,,鋼筋長度等于950+7400+950=9300mm,使用9000mm長原材料焊接或直螺紋連接300mm短鋼筋頭,,接頭率50%,,接頭位置在柱梁核心區內(錨固區內)是否可行?如果可行,,依據什么條文,?
柱子鋼筋綁扎搭接長度 錨固35d時候應該乘上 搭接系數嗎,??
框架柱的角筋是怎樣手算的有以下計算書,,但是不知道角筋是怎么來的:就是這行:“1.7 截面計算配筋面積 截面角筋面積為 Asctotal = 615.75 mm2”設計信息材料 混凝土 : C30 fc = 14.30N/mm2 ft = 1.43N/mm2 縱 筋 : HRB400 fy = 360.00N/mm2 Es = 2.0?105N/mm2 箍 筋 : HPB300 fyv = 270.00N/mm2 箍筋間距 100.0mm設計信息 構件類型 : 27 - 底層柱, 框架柱 計算長度 : l0x = 4000.0 mm, l0y = 4000.0 mm 重要性系數 : ?0 = 1.0 構件分項系數 : ?Rd = 1.0截面位置 : 頂部截面一. 截面信息 1. 設計內力 軸力,彎矩設計值 : Nmy = 22.7kN (受壓
框架柱的箍筋加密區到底是如何定位的呢,,11G101-1圖集第58頁為何沒有標明,真的很納悶,,現在所在項目抗震等級為3級,,地下一層,框架結構,,想請教各位前輩,,指點迷津啊??! 有人說是1/6柱凈高,,也有人說是1/3柱凈高,圖集中提到的嵌固部位到底如何理解呢~是不是地下室頂面就是傳說中的嵌固部位呢~~
求大神們支支招,目前一個工程,,由于一些原因獨立基礎埋深10M,,上部是異性柱,由于埋深太深,,首層一下采用方柱(包住異性柱),,但是這樣柱的高度也有9.5M左右,這樣做的原因是為了保證柱子不失穩,,但是實際上我們該怎么判斷框架柱是否失穩,?PKPM里面能查詢嗎?求指導,,急急急急,!~!~,!