框架柱下部4根25+12根22的變成12根25的,,按照11G101-1要求要插入1.2倍錨固長度即:1.2*37*0.25=1.1米,。但是現在混凝土澆筑到300*750的梁底,。長度不夠了,。請教各位老師有什么處理方案嗎
11G101-1圖集再梁的構造詳圖較原03g101-1圖集增加了當框架梁下部縱筋多于一排時,,僅在框架柱內錨固第一排,,而第二排在支座0.1Ln處截斷的構造詳圖,,當然此時是有一定的限定條件的,,03G101只提到過這種配筋方式的標注方式,,而新圖集增加了構造詳圖,我是覺得這對框架節點挺好的,,是個不錯的方式,,糾結的是這做法在現行規范上明確提到過嗎,,在哪里?我咋沒看見,?結構概念上沒問題,,可規范上卻有下部縱筋錨入支座的要求呀,我要真這么做審圖要是提了,,我就說11g101-1上寫的,,這靠譜嗎?
框架梁與剪力墻平行并在端部重合、框架柱相交怎么錨固,,見下圖,。框架梁縱筋是該錨固到剪力墻里面還是框架柱里面,?求高手解答,。。,。
PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,,取的是層高,,不知大家看法如何,,再有h0如何取值,,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教
小弟初出茅廬,,最近一個工程,,框架七層,八度區,,一級抗震,,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎,?是什么原因導致這種情況發生,,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎,?:):)
一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
有墻肢的框架柱,,墻上有暗柱配筋,,框架柱有框架柱的配筋,如何考慮配筋的方式,?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]
框架柱在承臺錨固區域內箍筋問題框架柱錨固在承臺內,,在這一區域設計有2根箍筋,但施工起來很麻煩主要因為這個區域鋼筋太多,,有柱的鋼筋,、地梁的鋼筋、還有承臺的鋼筋等,,請問有什么好的施工方法,,此處的箍筋到底起什么作用
如圖所示,基礎短柱的長度如果較長,,框架柱主筋錨入基礎底再彎折感覺有點浪費,,如果直錨,不知這個錨固長度有無規范可查,?
框架梁與剪力墻平行并在端部重合、框架柱相交怎么錨固,,見下圖,。框架梁縱筋是該錨固到剪力墻里面還是框架柱里面,?求解答,。。,。
框架柱的配筋某辦公樓,,為五層混凝土框架,,其柱配筋變化很大,不知原因,,試舉兩例,。1、柱KZ42層數 B×h 角筋 B邊一側中部筋 h邊一側中部筋-1 500×500 425 425 4251 500×500 425 425 4252 500×500 420 425 4253 500×500 420 425 4254 500×500 425 425 4255 400×500 420 425 4252,、柱KZ48層數 B×h 角筋 B邊一側中部筋 h邊一側中部筋-1 500×500 425 220 2201 500×500 425 425 2202 400×500 425 420 2203 400×500 425 420 2204 400×500 428 328+225 3205 400×500 425 225 220說明:1,、這兩
我有個問題想請教一下,框架柱斷面為1000×1000mm、柱間凈跨為7400m,,框架梁下口鋼筋為2425 4/10/10,,砼標號C50,抗震等級為二級,,錨固長度Lae=38d=950mm,,鋼筋長度等于950+7400+950=9300mm,使用9000mm長原材料焊接或直螺紋連接300mm短鋼筋頭,,接頭率50%,,接頭位置在柱梁核心區內(錨固區內)是否可行?如果可行,,依據什么條文,?
磚混住宅,,在頂層由于建筑需要,形成了如圖結構形式,,這個GZ1是不是形成框架柱了,,請問要怎么處理啊,?[ 本帖最后由 yyb1130 于 2011-10-28 13:42 編輯 ]
框架柱的角筋是怎樣手算的有以下計算書,,但是不知道角筋是怎么來的:就是這行:“1.7 截面計算配筋面積 截面角筋面積為 Asctotal = 615.75 mm2”設計信息材料 混凝土 : C30 fc = 14.30N/mm2 ft = 1.43N/mm2 縱 筋 : HRB400 fy = 360.00N/mm2 Es = 2.0?105N/mm2 箍 筋 : HPB300 fyv = 270.00N/mm2 箍筋間距 100.0mm設計信息 構件類型 : 27 - 底層柱, 框架柱 計算長度 : l0x = 4000.0 mm, l0y = 4000.0 mm 重要性系數 : ?0 = 1.0 構件分項系數 : ?Rd = 1.0截面位置 : 頂部截面一. 截面信息 1. 設計內力 軸力,彎矩設計值 : Nmy = 22.7kN (受壓
求大神們支支招,,目前一個工程,由于一些原因獨立基礎埋深10M,,上部是異性柱,,由于埋深太深,,首層一下采用方柱(包住異性柱),,但是這樣柱的高度也有9.5M左右,這樣做的原因是為了保證柱子不失穩,,但是實際上我們?cè)撛趺磁袛嗫蚣苤欠袷Х€(wěn),?PKPM里面能查詢嗎?求指導,急急急急,!~,!~!
柱子鋼筋綁扎搭接長度 錨固35d時候應該乘上 搭接系數嗎?,?
本帖最后由 poty 于 2016-4-15 12:41 編輯 由于受基地尺寸的影響,,兩個柱子不在一條軸線上,不知道這樣布置合理不,?黃色圓圈區域里的兩個柱子,。
求助,,82年的老房子,梁下柱頂上因為职安裝卷閘門,,在差不多的位置上打了12.13個膨脹螺絲孔,,每個孔12或者14直徑,長度100的孔,。300*300的角柱,,6層樓,跨3.3米*5.2米,,首層高4.4米,,我在首層,樓上全部是紅磚墻,。80年代應該都是用c20混凝土的吧,?現在有點擔心,畢竟要在里面工作,。會不會倒塌啊,,如果承載力不夠會反映在什么地方出現裂縫或者其他損壞。有懂的人嗎,?感謝!