在驗收梁板鋼筋的時候發現 框架柱柱頭不足規范要求(只有20-35CM)并且同一截面沒有錯開 遇到這樣的問題該如何處理以及它的危害是什么,? 本工程34層 2級抗震 屬地震不利地帶 望各位同仁給予建議和處理方法。不甚感激,。
對于三級抗震框架柱,,加密區箍筋是否允許采用直徑6的箍筋,?我在做模擬題的時候遇到一題,,解答中直接采用大于等于8的箍筋,,但該三級框架柱截面為300x300,可以采用直徑為6的箍筋嗎,,
在柱子反彎點位置作用一個水平集中力?但如果真樣的話,柱子的彎居圖應該是兩條直線,而不是一條直線呀抗震的效應是等效成什么作用在柱子上,具體作用點又是哪?
柱子是從底板伸起來的,底板部位應該屬于嵌固部位,,參照11G101第57頁,,假設柱子是采用搭接的。,。(這是抗震柱子的箍筋加密要求,?) 要求為柱子凈高的3分之一。,。柱子凈高為8.5m,,加密高度應該為2.8m。,。接下來再參照:11G101第66頁 同樣是采用搭接,。。箍筋加密范圍為2.3la,。,。。柱子混凝土為C30??拐鸬燃墳?級,,也就是非抗震,,,,、、縱向鋼筋搭接接頭百分率為50%,。算出來的La為:1.4*35d,。主筋直徑為22mm。,。這樣算出來的加密范圍2.5m,。。正常應該是按照第二種來進行箍筋加密的,?
本帖最后由 為有犧牲多壯志 于 2014-3-18 16:27 編輯 求大師指教,不進行抗震設防的KZ為何有加密區,?
建筑物為18層,,現在施工在地下2層柱子處,本來一根柱子需要42根箍筋,,但是只施工了33道,。會對后期建筑質量安全有什么影響。還有根柱筋中有橫豎二個方向的拉筋,,但是未做,,會有什么影響。麻煩解答,。
今天看到柱縱向鋼筋間距問題,,《抗規》與《高規》規定有不同,向同行請教,?!案咭?guī)”6.4.4-2:截面尺寸大于400mm的柱,一,、二,,三級
請教,各位,,三層框架結構,,頂層由于是大空間抽出,形成大跨度梁,跨度大于18米,,則其屋面梁及與其相連接的柱抗震等級按照抗震規范6.1.2條提高一級,,但問題是,該框架柱以下幾層的也需要提高抗震等級,?另外,,如果屋面采用鋼結構,其屬于大跨度嗎,,抗震等級是否需要提高,?
框架柱等強度連接抗震設計小工具,這也是在網上下載的一個大俠的作品,,感覺十分有用,,就與大家分享。在這里替大家謝謝原作者了,。
一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
有墻肢的框架柱,,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,,如何考慮配筋的方式,?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]
小弟初出茅廬,最近一個工程,,框架七層,,八度區,一級抗震,,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,,是模型的問題還是受力的問題,,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)
有人回答:“對于承受水平地震力,,框架柱兩頭(即框架梁上下處)受剪切力最大,,所以抗震要求箍筋加密;而框架柱中間為拉壓零點,所以不要求箍筋加密,?!?什么叫做按“構造要求”配置箍筋呢? 按構造要求配置箍筋就是不管計算結果需要不需要配置箍筋,,仍都必須配置直徑不小于某個數值,、間距不大于某個數值的箍筋,這就是我們大量看到抗震框架柱的箍筋φ8mm@100和φ10mm@100的配箍,,我們可以這樣來想,,千千萬萬的柱子,它們存在與千千萬萬棟房子當中,,剪力不可能都一樣,,可是加密區箍筋不是φ8mm@100就是φ10mm@100,說明這種
地方施工圖審查提出了框架柱箍筋肢距不滿足《抗規》6.3.9條第2款三級框架柱加密區箍筋肢距不宜大于250,。我們的柱1000,,每邊8根25,箍筋肢距超了,。1000-(25+10)x2-25=905,905/7X2+25=283.6,。肢距凈距283.6〉250??墒莗kpm出的圖怎么就不滿足規范呢,?以后注意,還是仔細看圖認真手改吧,!
PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,,取的是層高,,不知大家看法如何,再有h0如何取值,,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,,請指教
01 抗震設計時框架柱箍筋設置有哪些,? 1,、箍筋應為封閉式,其末端應做成135°彎鉤且彎鉤末端平直段長度不應小于10倍的箍筋直徑,,且不應小于75mm,; 2、箍筋加密區的箍筋肢距:一級不宜大于200mm,,二,、三級不宜大于250mm和20倍箍筋直徑的較大值,四級不宜大于300mm.每隔一根縱向鋼筋宜在兩個方向有箍筋約束,;采用拉筋組合箍時,,拉筋宜緊靠縱向鋼筋并勾住封閉箍; 3,、柱非加密區的箍筋,,其體積配箍率不宜小于加密區的一半;其箍筋間距,,不應大于加密區箍筋間距的2倍,,且一、二級不應大于10倍縱向鋼筋直徑,,三,、四級不應大于15倍縱向鋼筋直徑。
抗震設計時,框架柱箍筋設置的9個問題 抗震設計時框架柱箍筋設置有哪些,? 1,、箍筋應為封閉式,其末端應做成135°彎鉤且彎鉤末端平直段長度不應小于10倍的箍筋直徑,,且不應小于75mm,; 2、箍筋加密區的箍筋肢距:一級不宜大于200mm,,二,、三級不宜大于250mm和20倍箍筋直徑的較大值,四級不宜大于300mm.每隔一根縱向鋼筋宜在兩個方向有箍筋約束,;采用拉筋組合箍時,拉筋宜緊靠縱向鋼筋并勾住封閉箍,; 3,、柱非加密區的箍筋,,其體積配箍率不宜小于加密區的一半;其箍筋間距,,不應大于加密區箍筋間距的2倍,,且一、二級不應大于10倍縱向鋼筋直徑,,三,、四級不應大于15倍縱向鋼筋直徑。
現一非抗震地區4層排屋,,建筑要求個別柱子做到250尺寸??拐鹨?guī)范上有四級抗震或2層以下的柱子截面不宜小于300,,不知道非抗震地區能否做到250?
看了03G101-1圖籍,,第40和第41頁,,對框架柱的的箍筋加密范圍做了解釋,但有點看的很不明白,。一般來說,,底層的加密范圍大于三分之一的高度,其他層都在六分之一左右,。但是圖籍第40頁又說,,當柱縱筋采用綁扎搭接連接時,綁扎搭接處箍筋加密,,哪請問:柱縱筋采用焊接連接時,,可以參考第41頁的箍筋加密區高度選用表,若采用綁扎搭接時,,是不是把搭接加密處+搭接外的箍筋加密區,,也就是說抗震框架柱,采用綁扎搭接時,,是不是整個柱子基本上都是箍筋加密區(超過三份之二的高度)? 補充下,,抗震框架柱的綁扎搭接不在柱高>500mm以內(底層三分之一高度以內),,過了這個高度后,才是搭接處,,請高手詳細查看后,,予以解答,感激不盡?。,。?/p>