梁和柱的交界處梁鋼筋錨進柱子里的長度沒有達到要求有什么好的處理辦法還有就是比如錨固長度要750 現在是680這種差的不多不少的有沒有什么更好的處理方法
11G101-1圖集講:非抗震和四級抗震等級的受拉鋼筋基本錨固長度為L(zhǎng)ab一,、二,、三級抗震等級的受拉鋼筋基本錨固長度為L(zhǎng)abE然后計算式子為:錨固長度La = ζa X Lab ①抗震錨固長度
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-12-23 19:54 編輯 求助大家,,能不能將梁的鋼筋在各種情況下的錨固長度給我細說一下,,謝啦!
算了這么多鋼筋,,今天好好梳理梳理一下關于鋼筋的一些基本概念: ①受拉鋼筋基本錨固長度Lab 也就是無需進行任何修正的受拉鋼筋錨固長度La,,可以從11G101-1-53表1(受拉鋼筋基本錨固長度La、LabE)查取 或 12G901-1(1-3)表3 查取 ②受拉鋼筋基本抗震錨固長度LabE 也就是無需進行任何修正的受拉鋼筋錨固長度LaE,,可以從11G101-1-53表1(受拉鋼筋基本錨固長度La,、LabE)查取 或 12G901-1(1-4)表6 查取總結:當一個具體項目沒有出現受拉鋼筋錨固長度修正系數所描述的各種情況,就無需再對受拉鋼筋基本錨固長度Lab,、受拉鋼筋基本抗震錨固長度LabE進行任何修正,,直接從53頁表中直接取用。 ③受拉鋼筋錨固長度La 非抗震: La=ζa* Lab ζa: 受拉鋼筋錨固長度修正系數 11G101-1-53可以查取 注:也可參考12G901-1(1-3)表4(錨固長度La不應小于200mm) ④抗震錨固長度LaE
剪力墻鋼筋問題,。這里鋼筋用焊接的方式以達到錨固長度,,可以嗎?
在結構設計中,對于上柱比下柱鋼筋配筋率加大,在理論有什么樣的依據嗎?對于框架柱的配筋,如一個長為76米寬為14米,開間尺寸為6.9米的框架結構,對于邊柱的配筋哪個方向的筋應該粗一些,即平行長軸的方向筋粗,還是平行于短軸方向的筋粗一些,在設計時要主要考慮幾個方面對于他的影響.
今天聽同事說,框架柱鋼筋不可以用閃光對焊進行連接,。在我印象中,,應該可以的啊,!為此跟同事吵的面紅而赤,。后來查相關書籍,也沒有明確說明,。特請教好心人,,給予解答,提前說聲謝謝了?。,。?/p>
最近在做一高層的地下車庫,,有幾個二層公建在車庫頂班作轉換,,計算結果公建柱配筋很大,500x500柱子,,單側配筋3000多mm2,,7.5度區,,由于轉換,梁不能做更寬了,。不知道柱子能雙排配筋嗎,?
問題1:GB50010-02中提到了鋼筋錨固長度的計算公式,我和03GB101中的錨固長度做了比較,,發現不是很一致,,GB101中的錨固長度并是不嚴格按照50010中的公式求得的, 請問里面有啥原因嗎,?問題2:錨固長度有了,,但是錨固點從哪里算起? 從鋼筋進入受壓區開始,? 這樣的話太麻煩,,還要找出彎矩零點 還是從支座處算起? 請教高手 謝謝
柱子鋼筋綁扎搭接長度 錨固35d時候應該乘上 搭接系數嗎?,?
如圖所示,,基礎短柱的長度如果較長,框架柱主筋錨入基礎底再彎折感覺有點浪費,,如果直錨,,不知這個錨固長度有無規范可查?
1,、新老規范的受拉鋼筋之錨固長度,,計算公式的右端項沒有變化,還是原來的各個元素,。1)老規范把大量不需要調整的錨固長度和需要進行各種調整的少量錨固長度都叫做“錨固長度”,,有點不妥;2)新規范把大量不需要調整的“錨固長度”和需要進行各種調整的少量“錨固長度”都叫做“基本錨固長度”,,也是很鬧心的,。3)l長度Length的字頭字母,a錨固Anchorage的字頭字母,,b基本Basic的字頭字母,,lab——基本錨固長度。E地震Earthquake的字頭字母,。labE——基本抗震錨固長度4)11G101-1第53頁的表格,,上表是供人們直接查閱用表,對99.99%的鋼筋都可以直接查閱,,他們的la就=lab他們的laE就labE,;其左下表是上表的編制說明,,只是告訴我們,上表中的一,、二級抗震是用四級或者非抗震(兩者完全一樣)的數據乘以1.15得到,,并不是說對上表的數據還要再乘以1.15;上表中的三ji級抗震的錨固長度數據是用四級或者非抗震(兩者完全一樣)的數據乘以1.05得到,,并不是說對上表的數據還要再乘以1.05
請問各位前輩,,柱縱向鋼筋是28直徑的,鋼筋在梁里面的錨固長度是多少,?需要伸至下翻梁梁底嗎,?
C30,屋面梁高1200mm,三級抗震,角柱為600*600,12根22mm二級鋼柱筋均布,按照03G101的柱錨梁做法,柱筋只需要從梁下口錨入1.5LAe,請教該節點按此做法,錨入梁內的為1.5*22*31mm=1023mm,居然未到柱頂,按并且無彎鉤,按照陳長青老師的解釋要升到柱頂?,我想問這個做法是不是可以不用錨入梁內,只需要直接升到柱頂???
有關框架柱長度系數計算
本人設計的一個在建工程,全框架結構,,6度地震設防,,框架柱抗震等級四級,現在由于施工單位疏忽,,柱縱筋下料略短,,只高出層高30cm左右,柱鋼筋采用焊接,,如果這樣我覺得焊接接頭都在柱箍筋加密區,,且焊頭高度都基本一致,在工地檢查時發現這個問題,,覺得有問題,,本著對工程安全負責的態度,準備出張聯系單讓施工單位整改,,但水平有限,,想不到好的措施,請教各位高手是否也碰到過類似問題,,是如何處理的,?謝謝高手!
請問各位達人,構造鋼筋的錨固與搭接長度是多少,搭接個數是不是按8m一個搭接算的??謝謝了.另外梁上部相鄰2跨縱筋直徑不同,,不能按8m一個搭接算,那是不是按照支座算?發發
框架柱鋼筋錨固長度
框架柱鋼筋錨固長度專題,,為您提供框架柱鋼筋錨固長度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱鋼筋錨固長度 相關的專業交流討論,,更多框架柱鋼筋錨固長度相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題