地下室設置高壓配電室及變壓器室,有無高度要求?是多少? 可否直接將箱變直接放在地下室內,? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪?應該高多少,?
大家那位知道什么情況下需要設置高壓配電室,,最好是標明出處(即那本規范里的那條)?,?,??不勝感激?。,。。,。,。。,。。,。,。。,。,。?!
我們廠新建了個車間,,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內,。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,,高壓配電室還有預留盤柜位置,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置,?我總覺得不符合規范......
請教高壓配電室調試項目有哪些?配電室里有高低壓柜 聯絡柜 干式變壓器 ,,請問調試項目大約需要多少錢,??,? 謝謝大家,! 8819鄧 請給我留言 QQ:307913779 郵箱[email protected][ 本帖最后由 dxq-007 于 2010-10-11 14:35 編輯 ]
GB50053里有這樣一句話:第6.2.6條 長度大于7m的配電室應設兩個出口,并宜布置在配電室的兩端,。長度大于60m時,,宜增加一個出口。當變電所采用雙層布置時,,位于樓上的配電室應至少設一個通向室外的平臺或通道的出口,。 這句話是不是說如果高壓配電室位于地上第二層,那么樓梯要設兩個,,且其中至少一個要采用設置在室外的那種鐵樓梯,?請問大家在提土建要求的時候是怎么考慮的喃?小弟目前手上的一個工程是這樣的:工程中有一個動力中心,,1層是柴油發電機房,,布置了16臺高壓柴油發電機及日用量燃油箱間。二層布置高壓設備,。我的考慮是如果1層發生火災,,那么樓上的人員可以通過鐵樓梯直接到室外,避免1樓樓梯附近著火出不去的情況,。
右邊配電室高壓柜靠柱子布置,用母排連接這樣可以嗎,?沒有規范說KYN28柜不能靠柱子布置吧
請教一下,,配電室里,單母線分段情形下,,10kv兩段母線均帶電,,母聯斷路器斷開,母聯聯絡柜隔離小車在試驗位置,。這時候能直接將母聯聯絡柜的小車由試驗位置搖至工作位置嗎,?
一高層建筑,,地下共一層,,高壓配電室設在地下一層,層高4.5M,,凈高大概4.3M左右,,我覺得這個高度布置設備完全夠用了,但設計手冊里提到凈高要4.5M,,至于什么原因沒有說,。另外,整個地下室層高增加200,,土建造價增加不少,,我總覺得如果沒有必要還是應該給建設單位省點。大家做的高壓配電室層高都是多少,,或者凈高是多少,?請指教,謝謝,!
我公司10KV高壓配電室,在每一個用戶的高壓開關柜里設有電壓互感器和電流互感器,進行單獨計量,那么PT柜可以不要嗎????
在35KV變6KV的變電站中,,35KV配電室里有主變柜、PT柜,、隔離柜,、進線柜,請問哪位高手能指點一下主變柜是做什么用的,?它和進線柜之間有什么聯系,?
每個大型酒店或者商業建筑都會有高壓配電室,,因為配電室都殷低濕度；允許送風口直接對著設備防止結露,,所以小弟想請問大家送風口如何布置,,或者有什么專門的空調設備,希望大家提供一些實例說明,,謝謝,!
高壓配電間設置在衛生間的正下方,規范有要求“不應設在廁所,、浴室,、廚房或其他經常積水場所的正下方,,且不宜與上述場所貼鄰?!?,我認為這樣是不行的,但領導說衛生間降板就可以,?請問大家這樣行嗎,?
第一張,。
單位準備建新樓,,設計院的方案中把高壓配電室設置在地下車庫,,因為對電這方面 不了解,所以想請教以下,,配電室對環境的要求,,在地下車庫,肯定設計防水,、防潮,、排風等問題,還有,,安全問題,,配電室與停車場間距多少?
剛設計一變電所,,按民規老規范,,高壓開關柜5臺以上,高壓應單設高壓配電室(4.5.4)?,F(xiàn)新民規沒有提及高壓配電室,,是否單設高壓室沒有開關柜臺數限制了?
請問在室外計算溫度為45度,,室外日均溫度為37度的條件下,配電室用軸流風機通風方式可以冷卻嗎,?利用通風方式能保證電氣室低于35度嗎,?能用的話,通風量是多少呢,?不能用排風方式的話,,那么采用什么空調呢?配電室大小5.1mx3.9mx5m,配電室為100KW的電機送電 請朋友們指教,。 急,!急!急,!
高壓配電室溫度