我們廠新建了個車間,,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內,。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,,高壓配電室還有預留盤柜位置,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置,?我總覺得不符合規范......
地下室設置高壓配電室及變壓器室,有無高度要求,?是多少,? 可否直接將箱變直接放在地下室內? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪,?應該高多少,?
大家那位知道什么情況下需要設置高壓配電室,最好是標明出處(即那本規范里的那條),?,??,?不勝感激?。。,。,。。,。,。。,。,。,。。,。,。?/p>
GB50053里有這樣一句話:第6.2.6條 長度大于7m的配電室應設兩個出口,,并宜布置在配電室的兩端,。長度大于60m時,宜增加一個出口,。當變電所采用雙層布置時,,位于樓上的配電室應至少設一個通向室外的平臺或通道的出口。 這句話是不是說如果高壓配電室位于地上第二層,,那么樓梯要設兩個,,且其中至少一個要采用設置在室外的那種鐵樓梯?請問大家在提土建要求的時候是怎么考慮的喃,?小弟目前手上的一個工程是這樣的:工程中有一個動力中心,,1層是柴油發電機房,布置了16臺高壓柴油發電機及日用量燃油箱間,。二層布置高壓設備,。我的考慮是如果1層發生火災,那么樓上的人員可以通過鐵樓梯直接到室外,,避免1樓樓梯附近著火出不去的情況,。
右邊配電室高壓柜靠柱子布置,,用母排連接這樣可以嗎,?沒有規范說KYN28柜不能靠柱子布置吧
請教一下,配電室里,,單母線分段情形下,10kv兩段母線均帶電,,母聯斷路器斷開,,母聯聯絡柜隔離小車在試驗位置。這時候能直接將母聯聯絡柜的小車由試驗位置搖至工作位置嗎,?
請教高壓配電室調試項目有哪些,?配電室里有高低壓柜 聯絡柜 干式變壓器 ,,請問調試項目大約需要多少錢?,?,? 謝謝大家! 8819鄧 請給我留言 QQ:307913779 郵箱[email protected][ 本帖最后由 dxq-007 于 2010-10-11 14:35 編輯 ]
高壓配電間設置在衛生間的正下方,,規范有要求“不應設在廁所,、浴室、廚房或其他經常積水場所的正下方,,且不宜與上述場所貼鄰,。”,,我認為這樣是不行的,,但領導說衛生間降板就可以?請問大家這樣行嗎,?
一高層建筑,,地下共一層,,高壓配電室設在地下一層,層高4.5M,,凈高大概4.3M左右,,我覺得這個高度布置設備完全夠用了,但設計手冊里提到凈高要4.5M,,至于什么原因沒有說,。另外,整個地下室層高增加200,,土建造價增加不少,,我總覺得如果沒有必要還是應該給建設單位省點。大家做的高壓配電室層高都是多少,,或者凈高是多少,?請指教,謝謝,!
我公司10KV高壓配電室,在每一個用戶的高壓開關柜里設有電壓互感器和電流互感器,進行單獨計量,那么PT柜可以不要嗎????
第一張。
單位準備建新樓,,設計院的方案中把高壓配電室設置在地下車庫,因為對電這方面 不了解,,所以想請教以下,,配電室對環境的要求,在地下車庫,,肯定設計防水,、防潮、排風等問題,,還有,,安全問題,配電室與停車場間距多少,?
剛設計一變電所,,按民規老規范,高壓開關柜5臺以上,,高壓應單設高壓配電室(4.5.4)?,F(xiàn)新民規沒有提及高壓配電室,是否單設高壓室沒有開關柜臺數限制了,?
在35KV變6KV的變電站中,,35KV配電室里有主變柜、PT柜,、隔離柜,、進線柜,請問哪位高手能指點一下主變柜是做什么用的,?它和進線柜之間有什么聯系,?
每個大型酒店或者商業建筑都會有高壓配電室,,因為配電室都要求低濕度,,不允許送風口直接對著設備防止結露,所以小弟想請問大家送風口如何布置,,或者有什么專門的空調設備,,希望大家提供一些實例說明,謝謝,!
我在工業與民用配電設計手冊第84頁看到: 高壓開關柜靠墻布置時,,側面離墻不應小于200mm,背面離墻不應小于50mm,。 然而 表3-3中又說 高壓柜柜后維修通道最小寬度為800mm,。 那么我想請教下什么時候高壓柜后和側面需要留維護通道了,什么時候不需要了,? 是不是固定式開關柜柜后和側面就不需要留維護通道,,而抽屜式就需要了?
高壓配電室驗收