我們廠新建了個車間,,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內,。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,,高壓配電室還有預留盤柜位置,,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置?我總覺得不符合規范......
地下室設置高壓配電室及變壓器室,,有無高度要求?是多少,? 可否直接將箱變直接放在地下室內,? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪?應該高多少,?
大家那位知道什么情況下需要設置高壓配電室,,最好是標明出處(即那本規范里的那條)?,?,??不勝感激?。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。?/p>
GB50053里有這樣一句話:第6.2.6條 長度大于7m的配電室應設兩個出口,,并宜布置在配電室的兩端,。長度大于60m時,宜增加一個出口,。當變電所采用雙層布置時,,位于樓上的配電室應至少設一個通向室外的平臺或通道的出口。 這句話是不是說如果高壓配電室位于地上第二層,,那么樓梯要設兩個,,且其中至少一個要采用設置在室外的那種鐵樓梯?請問大家在提土建要求的時候是怎么考慮的喃?小弟目前手上的一個工程是這樣的:工程中有一個動力中心,,1層是柴油發電機房,,布置了16臺高壓柴油發電機及日用量燃油箱間。二層布置高壓設備,。我的考慮是如果1層發生火災,,那么樓上的人員可以通過鐵樓梯直接到室外,避免1樓樓梯附近著火出不去的情況,。
右邊配電室高壓柜靠柱子布置,用母排連接這樣可以嗎,?沒有規范說KYN28柜不能靠柱子布置吧
請教一下,,配電室里,單母線分段情形下,,10kv兩段母線均帶電,,母聯斷路器斷開,母聯聯絡柜隔離小車在試驗位置,。這時候能直接將母聯聯絡柜的小車由試驗位置搖至工作位置嗎,?
請教高壓配電室調試項目有哪些?配電室里有高低壓柜 聯絡柜 干式變壓器 ,,請問調試項目大約需要多少錢,??,? 謝謝大家,! 8819鄧 請給我留言 QQ:307913779 郵箱[email protected][ 本帖最后由 dxq-007 于 2010-10-11 14:35 編輯 ]
一高層建筑,,地下共一層,高壓配電室設在地下一層,,層高4.5M,,凈高大概4.3M左右,,我覺得這個高度布置設備完全夠用了,但設計手冊里提到凈高要4.5M,,至于什么原因沒有說,。另外,整個地下室層高增加200,,土建造價增加不少,,我總覺得如果沒有必要還是應該給建設單位省點。大家做的高壓配電室層高都是多少,,或者凈高是多少,?請指教,謝謝,!
我公司10KV高壓配電室,在每一個用戶的高壓開關柜里設有電壓互感器和電流互感器,進行單獨計量,那么PT柜可以不要嗎????
第一張,。
單位準備建新樓,,設計院的方案中把高壓配電室設置在地下車庫,,因為對電這方面 不了解,所以想請教以下,,配電室對環境的要求,,在地下車庫,肯定設計防水,、防潮,、排風等問題,還有,,安全問題,,配電室與停車場間距多少?
事故現象:該廠高壓配電室用10KV不接地系統進行配電,,事故發生時配電室10kv系統接地報警,,隨即其中一面配電柜放炮。由于系統進線柜沒有速斷保護,造成上級35kv配電系統配出柜跳閘,,有一部分配出柜低電壓保護跳閘,。經查是10kv配電裝置N1柜母線側中相支瓶破碎,有對地和其它兩相放炮痕跡,。N1柜所帶630KVA變壓器高壓側電纜頭燒損嚴重,,三相導線裸露,其中一相導線大部分崩斷,,其它兩相有少部分導線崩斷,。變壓器高壓側三相接線柱頭部有燒熔現象。發生事故后五分鐘內有人發現電纜頭還有火苗,,隨后慢慢熄滅,。該高壓電纜頭為10kv標準熱縮頭,電纜為10KV交聯電纜,。高壓電纜和母線都在半年前進行過高壓試驗,,并且沒發現人為和自然破壞。在10小時前點檢變壓器時沒有發現異常,,但沒有測高壓電纜頭的溫度,。請教高手,是什么原因造成高壓電纜頭嚴重燒損,?又是什么原因造成母線瓷瓶放炮,?如何防止類似事故的發生?
剛設計一變電所,,按民規老規范,,高壓開關柜5臺以上,高壓應單設高壓配電室(4.5.4)?,F(xiàn)新民規沒有提及高壓配電室,,是否單設高壓室沒有開關柜臺數限制了?
我們的施工現場架了一臺500的油變,,當時做在室內了,。工地的電工沒關窗戶就走了 ,結果一只貓上了10千伏的進線母排,。 室外真空開關和二級跌開式熔斷器沒動作,,頂燒上級的兩個跌開式熔斷器和真空開關,。供電局來人罰了8000塊~!不 明白為什么我們的真空開關和室外高壓熔斷器沒斷開,,而是頂掉了人家上級?,擴大了事故范圍~!
在35KV變6KV的變電站中,,35KV配電室里有主變柜,、PT柜、隔離柜,、進線柜,,請問哪位高手能指點一下主變柜是做什么用的?它和進線柜之間有什么聯系,?
每個大型酒店或者商業建筑都會有高壓配電室,因為配電室都要求低濕度,,不允許送風口直接對著設備防止結露,所以小弟想請問大家送風口如何布置,,或者有什么專門的空調設備,,希望大家提供一些實例說明,謝謝,!