大家好,!我在天津新建一個包裝材料廠,。需要新裝200KVA的變壓器。電力公司所屬的送變電工程公司給我的預算,,總價格為19.4萬元,已包括變壓器(S9-200/10一臺40267元)以及其他附屬材料和工程費,,需要鋪設高壓電纜123米,,低壓電纜30米,還包括負控費2萬元,。我的問題是:1,。電力公司的這個價格合適么?還能不能商量劃價,?2,。有沒有第三方的電力工程公司可以便宜一些,也能做這個項目,,能讓電力公司通過驗收,?非常感謝!
電費應該有以下部分組成: 410*24*30=295.2kwh,這是你必須交的,就是電費單子上的“鐵損費” 還有“銅損費”我不太會算,,是按變壓器容量*系數,,按月折算的。
我接了一個活,變壓器是200的,,4臺電動機一臺是100KW的,,3臺37KW的說是這樣用過一年,沒有配電容,,還是都連續使用,。但設備不在了,只有200的變壓器要我配電,,我有點不相信,,像這樣能用嗎?能說明一下200的能用多大的負荷嗎,,我要的是算的,,謝謝各個高人。
大家來看看這個200KVA的變壓器在箱式變壓器低壓母線處設集中補償,,補償后的功率因數需達到0.9以上,。請問補償容量怎么求啊,哪里有介紹,我是初學者,請指點!
1,、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的,。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,,如圖所示,。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊),。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,,磁力線切割次級線圈,,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓,。因磁力線是交變的,,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同,。經理論證實,,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,,電壓就越高,。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,,就是降壓變
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,,設備都是380v三相的,,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以,?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用,?
220kV自藕變壓器,,因?20kV站內設備改造,,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,,220kV側開路運行,,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎,?都存在哪些問題和風險,?應該如何避免或者是降低風險?
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,,那我如果想幾個射燈一個回路,,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的,?如果有的話,最大支持到多少W呢,?貴不貴呢,?
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,,必須大于前兩臺的容量和嗎,?還是根據高壓側補償后的容量選擇
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,,功率因數0,。45,變壓器多大,?若做電容補償,,250W高壓鈉燈,如何做,?變壓器容量選多大,?計算起來問題多多,賜教
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
200KVA變壓器該怎么配值 補償柜,??有高手指點一下,!電容選多大的 ,??配置幾組,?,?,?
如題,,規范上沒有明確說明,但是設計手冊上是800及以上才裝設,變壓器廠家可以根據需要給裝溫控器,那么請問是否需要裝設呢?還是裝不裝都可以?謝謝!
眾所周知,,現在變壓器越來越趨于小型化,,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢,?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,,同樣容量的變壓器,,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,,希望高人解答,!
今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,,不小心掉個扳手,,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,,大家說說 學要換這個瓷套嗎,,還是買點膠粘上啊,? 大家各抒己見,。
一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺,。請教三臺變壓器如何聯絡,?最好有圖紙。謝謝,。
S9-200KVA變壓器一個月的損耗是多少?聽幾位師傅講!空載410W負載2600W.不知是多常時間? 我上了高壓計量表,用電器有;7臺每臺5.5千瓦孵化箱.,24小時工作.另還有10千瓦電機只白天一個月的1/3時間工作還有5千瓦照明24小時工作.請計算200變壓器損耗??.
現有一臺200kVA的桿上變,低壓進線柜總斷路器,,我選400A的,,我師傅說小了,,要我改為630A的,短路器,,好像選額定電流的1.25倍到1.5倍之間都可以吧,?請高手解答一下,謝謝,!
容量為630kVA及以下的變壓器為小型變壓器,;800-6300kVA的變壓器為中型變壓器,;8000-63000kVA的變壓器為大型變壓器;90000kVA的變壓器為特大型變壓器,。請問是這樣分類的嗎,有沒有什么問題,?
200kva變壓器
200kva變壓器專題,,為您提供200kva變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與200kva變壓器 相關的專業交流討論,,更多200kva變壓器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題